Vraag


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Mijn vraag
In dit topic probeer ik de oorzaak van een hardnekkige storing in mijn 9kW Monoblok J serie op te sporen. Het betreft een "soms"storing, voor mij als electrotechneut de leukste uitdaging, al is hier in huis het daar niet geheel mee eens!! (te koud)
De machine stopt elke 5 minuten de compressor, wacht 2 minuten en start dan weer op met 35 Hz. Dat gaat nu al uren zo. Er worden geen defrosts gedaan! (zie afbeelding) Het begon nadat ik de boiler handmatig even had bijgeladen, wat overigens de setting 52 gr. C niet haalde.

Afgifte
De installatie is als volgt opgebouwd, en het is een tjdelijke situatie voor deze winter: Vanaf de machine gaat 2x 15 mtr / 32 mm Uponor naar de 3 weg klep die naast de boiler (190 Ltr. Pana) is geplaatst. Aan de verwarmingsuitgang van de 3 weg klep zit een T stuk. 1 gaat naar een vloer verdeler met pomp voor ca. 90m2 vloerverw. Het andere deel gaat naar de oude woning met 5 radiatoren waarvan de voedingsleidingen in 22 mm in een ring onder het niet geisoleerde dak liggen. Om bevriezen te voorkomen bepaal ik tijdens vorst handmatig wanneer de boiler geladen mag worden. Dat is binnen een uurtje gefikst, maar soms ook niet. Toch zet ik m handmatig wer naar de woning want die koelt rap af. Er zijn 5 radiatoren aangesloten.

De regeling staat op stooklijn ingesteld. Bij - 5 (nu dus) moet de aanvoer 50 graden zijn vanwege de grote vraag in de woning. Dat draaide de afgelopen dag en nacht perfect, de woning, waar het paneeltje hangt was 20 graden. De flow is altijd 18 tot 20 lpm. Machine slaat steeds af terwijl er geen derforst wordt gedaan. Dat lees ik in de serviAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0FJmOsiW893_3CnBs16Pf9Wq3bk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ylm2ZKnzOeO6sp2ukioqksgN.png?f=fotoalbum_largece cloud af.

2e plaatje gaaft dat de middag wel defrosts waren en d efrequentie hoger opliep. De piek is de boiler run, daarna nog maar korte lage freq runs.

Het klokprogramma staat uit (geen streep er onder) , omdat het al eens is gebeurd dat, terwijl ik de klokregels bekeek, alle regels spontaan wegvielen!! Werdt eerder wel gebruikt om de boiler 2x een uur tapwater te geven, en 2x 11 uren verwarmen. Regelmatig werdt om onbekende reden de boilersetting niet gehald met als gevolg dat de woning te ver wegzakte in temp en de leidnngen soms zelfs bevriezen. Om die reden heb ik de boiler volledig handmatig geschakeld op t paneel.

T ruimte staat op 23 graden, maar de stooklijn regelt voldoende goed. De machine maakt lange runs, en opeens, meestal na een boiler run, opeens deze korte runs met alleen 35 Hz. Alles uitzetten en opnieuw opstarten helpt niet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPZpjAyWCagiGXhgjUa_IDjQwXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bxIx7YMT1t8bFrMKfmFCYUCU.png?f=fotoalbum_large

Wie weet raad?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Besturing met standaard paneel of de gebruikers app. Geen timers meer.
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Reeds beschreven...

[ Voor 15% gewijzigd door jeroegro op 05-02-2026 22:43 ]

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.

Beste antwoord (via jeroegro op 01-03-2026 20:39)


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:19:
Zit nog steeds te zoeken HOE het komt dat de compr niet hoger gaat draaien?
Deze setting is door de installateur zo achter gelaten .

Max bedrijfstijd: Ik ga er van uit dat de pomp altjd aan staat tijdens verwarmen, tenzij defrost wordt ingeschakeld. Waar staat dan die tijd? (Nergens?)

DeltaT is de andere optie. Stel dat ik m daar op zou zetten, en hij staat op 10. Stopt (of regelt de WP terug) als die 10C bereikt is, of is het juist een reden om het afgegeven vermogen (Pa) op te gaan voeren?

Ik meen te weten dat de W pomp zijn best zal doen om het verschil Ta en Tr gemeten op de transportleidingen te volgen als 1e prioriteit.

Maar er wordt ook geregeld op de ruimtethermostaat. Ik neem aan dat dat een aan / uit (vrijjgave) is, en niet modulair? Nu is het hier 17 graden en is hij op 23 ingesteld dus voorlopig geen beperking. Of wordt er misschien ook geregeld op het verschil tussen de gevraagde Tr en de gemetenTr? Lijkt mij niet, want hij kan immers niet op 2 vragen tegelijk REGELEN, (wel schakelen) .

Kan iemand mij deze settings precies uitlleggen?

[Afbeelding]
Ok gaf nog niet helemaal op, hier nog een gratis tip; _/-\o_


De controller als je die ook gebruikt voor thermostaat sturing werkt volgens PI logic. Zie service manual. Dat is geen aan/uit en ook niet letterlijk modulair. Niet alles is helder van de pi logic wel is het een combinatie van aan 0.5 onder set point en uit 0.5 boven setpoint maar daarnaast shift hij ook -5 tot +5 op je actuele stooklijn. Dit kan icm een houtkachel afhsnkelijk van positie controller best oorzaak van de “problemen” zijn. Dus vandaar de net genoemde tip over war only in mijn bericht hierboven.

Je kunt dit ook zien als je in grafieken zoekt naar actuele doel temperatuur versus de aanvoer temperatuur.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |

Alle reacties


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:27:
Mijn vraag
In dit topic probeer ik de oorzaak van een hardnekkige storing in mijn 9kW Monoblok J serie op te sporen. Het betreft een "soms"storing, voor mij als electrotechneut de leukste uitdaging, al is hier in huis het daar niet geheel mee eens!! (te koud)
De machine stopt elke 5 minuten de compressor, wacht 2 minuten en start dan weer op met 35 Hz. Dat gaat nu al uren zo. Er worden geen defrosts gedaan! (zie afbeelding) Het begon nadat ik de boiler handmatig even had bijgeladen, wat overigens de setting 52 gr. C niet haalde.

Afgifte
De installatie is als volgt opgebouwd, en het is een tjdelijke situatie voor deze winter: Vanaf de machine gaat 2x 15 mtr / 32 mm Uponor naar de 3 weg klep die naast de boiler (190 Ltr. Pana) is geplaatst. Aan de verwarmingsuitgang van de 3 weg klep zit een T stuk. 1 gaat naar een vloer verdeler met pomp voor ca. 90m2 vloerverw. Het andere deel gaat naar de oude woning met 5 radiatoren waarvan de voedingsleidingen in 22 mm in een ring onder het niet geisoleerde dak liggen. Om bevriezen te voorkomen bepaal ik tijdens vorst handmatig wanneer de boiler geladen mag worden. Dat is binnen een uurtje gefikst, maar soms ook niet. Toch zet ik m handmatig wer naar de woning want die koelt rap af. Er zijn 5 radiatoren aangesloten.

De regeling staat op stooklijn ingesteld. Bij - 5 (nu dus) moet de aanvoer 50 graden zijn vanwege de grote vraag in de woning. Dat draaide de afgelopen dag en nacht perfect, de woning, waar het paneeltje hangt was 20 graden. De flow is altijd 18 tot 20 lpm. Machine slaat steeds af terwijl er geen derforst wordt gedaan. Dat lees ik in de servi[Afbeelding]ce cloud af.

2e plaatje gaaft dat de middag wel defrosts waren en d efrequentie hoger opliep. De piek is de boiler run, daarna nog maar korte lage freq runs.

Het klokprogramma staat uit (geen streep er onder) , omdat het al eens is gebeurd dat, terwijl ik de klokregels bekeek, alle regels spontaan wegvielen!! Werdt eerder wel gebruikt om de boiler 2x een uur tapwater te geven, en 2x 11 uren verwarmen. Regelmatig werdt om onbekende reden de boilersetting niet gehald met als gevolg dat de woning te ver wegzakte in temp en de leidnngen soms zelfs bevriezen. Om die reden heb ik de boiler volledig handmatig geschakeld op t paneel.

T ruimte staat op 23 graden, maar de stooklijn regelt voldoende goed. De machine maakt lange runs, en opeens, meestal na een boiler run, opeens deze korte runs met alleen 35 Hz. Alles uitzetten en opnieuw opstarten helpt niet.[Afbeelding]

Wie weet raad?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Besturing met standaard paneel of de gebruikers app. Geen timers meer.
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Reeds beschreven...
Eerste tip zet doel tapwater niet hoger dan 50. Want korte versie: dat geeft problemen.

Andere wat betreft je korte runs; kun je detail grafiek delen ten tijden van die runs met:
-doel water temperatuur
-aanvoer
-retour
- compressor freq
-debiet/ flow
De rest mag wel weg.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6iVLrZUSspNX-9mCYNtHw3suVzg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jqoneph2i1idsd4VR6y8t46z.png?f=fotoalbum_large

Alleen de Defrost er nog even bij gezet omdat hij zojuist daar voor stopte . Heb nog niets veranderd, alleen in de install. settings de verwarmingsregeling (stooklijn 50 / -5 ) en de optionele print (staat correct = uit) gecheckt

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 23:09:
[Afbeelding]

Alleen de Defrost er nog even bij gezet omdat hij zojuist daar voor stopte . Heb nog niets veranderd, alleen in de install. settings de verwarmingsregeling (stooklijn 50 / -5 ) en de optionele print (staat correct = uit) gecheckt
Ennals je toch ff defrost eruit haalt dan kan ik de leganda waarde goed aflezen nu stoort die 1.0 en 2.0

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DVtWQ8g9Uc3RLWfq2kaS0mncs0g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SRLyojkVIu8ZwShtT3CZfObF.png?f=fotoalbum_large

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Bij omschakelen van SWW naar Verwarmen hoor ik al sinds de 1e dag een "soort koe" zachtjes even grommen. Ik dacht altijd de Honeywell 3 weg klep, maar nu zie ik (hij hangt in de berging) dat die steeds steady op verw staat terwijl ik de "koe" toch al een paar keer gehoord heb vanavond.

Kan dat ook de CP zijn, misschien bij defrosten??

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Zit nog steeds te zoeken HOE het komt dat de compr niet hoger gaat draaien?
Deze setting is door de installateur zo achter gelaten .

Max bedrijfstijd: Ik ga er van uit dat de pomp altjd aan staat tijdens verwarmen, tenzij defrost wordt ingeschakeld. Waar staat dan die tijd? (Nergens?)

DeltaT is de andere optie. Stel dat ik m daar op zou zetten, en hij staat op 10. Stopt (of regelt de WP terug) als die 10C bereikt is, of is het juist een reden om het afgegeven vermogen (Pa) op te gaan voeren?

Ik meen te weten dat de W pomp zijn best zal doen om het verschil Ta en Tr gemeten op de transportleidingen te volgen als 1e prioriteit.

Maar er wordt ook geregeld op de ruimtethermostaat. Ik neem aan dat dat een aan / uit (vrijjgave) is, en niet modulair? Nu is het hier 17 graden en is hij op 23 ingesteld dus voorlopig geen beperking. Of wordt er misschien ook geregeld op het verschil tussen de gevraagde Tr en de gemetenTr? Lijkt mij niet, want hij kan immers niet op 2 vragen tegelijk REGELEN, (wel schakelen) .

Kan iemand mij deze settings precies uitlleggen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxkRj-EHJ7hhY-d6sT4EPuYjg5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wh9ww3CDoexFrh8XAJddytPS.png?f=fotoalbum_large

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 13:11
Maak m is spanningsvrij.
En dan een nieuwe kopen. Haha

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:16
Kun je in plaats van 'Zone 1 watertemperatuur doel' eens 'CV aanvoer temperatuur doel' plotten in je grafiekjes?
Ik weet niet of dat de exact goede term is, bij mij staat alles in het engels en is het iets als 'Outlet temperature (target)'.

Verder, welke thermostaat is er aangesloten?

De Panasonic regelt op aanvoertemperatuur en de DeltaT is daarbij een streefwaarde, dus op afwijkingen daarin zou die niet uit moeten schakelen

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 05-03 23:24
Als je een externe aan/uit thermostaat hebt zijn er types die zelf gaan "moduleren" door een x-aantal keer per uur aan en uit te gaan. O.a. de Honeywell Round on/off thermostaat doet dat, om te proberen om geen overshoot te krijgen.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Brokencore schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 09:24:
Als je een externe aan/uit thermostaat hebt zijn er types die zelf gaan "moduleren" door een x-aantal keer per uur aan en uit te gaan. O.a. de Honeywell Round on/off thermostaat doet dat, om te proberen om geen overshoot te krijgen.
"Als" is in dit geval NEE. Ik heb geen externe ruimtethermostaat. Deze Pana heeft in het paneeltje een ingebouwde Tr opnemer. Mijn vraag is wat dat ding precies doet. Regelen of schakelen. Ik gebruik 'm als Tr MAX, omdat de zon of een houtkachel de Tr zo snel doen stijgen dat de WP wel uit of zacht mag.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Pejdref schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:24:
Kun je in plaats van 'Zone 1 watertemperatuur doel' eens 'CV aanvoer temperatuur doel' plotten in je grafiekjes?
Ik weet niet of dat de exact goede term is, bij mij staat alles in het engels en is het iets als 'Outlet temperature (target)'.

Verder, welke thermostaat is er aangesloten?

De Panasonic regelt op aanvoertemperatuur en de DeltaT is daarbij een streefwaarde, dus op afwijkingen daarin zou die niet uit moeten schakelen
Dat doe ik even in een PB. Anders te veel verwarring hier.

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
Pejdref schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 08:24:
Kun je in plaats van 'Zone 1 watertemperatuur doel' eens 'CV aanvoer temperatuur doel' plotten in je grafiekjes?
Ik weet niet of dat de exact goede term is, bij mij staat alles in het engels en is het iets als 'Outlet temperature (target)'.

Verder, welke thermostaat is er aangesloten?

De Panasonic regelt op aanvoertemperatuur en de DeltaT is daarbij een streefwaarde, dus op afwijkingen daarin zou die niet uit moeten schakelen
1. Ik weet niet zeker wat je bedoeld en omdat je het niet exact kunt duiden (door taal en vertaal problemen) Heb ik "Temperatuur wateruitlaat doel"gepakt. Die blijken exact over elkaar heen te liggen, dus plaatsen voegt niks toe. Het stelt de watertemperatuur voor die de regelimg op dat moment vraagt. Ik zie dat omdat ie direct met de Tbu mee loopt. Oorzaak van die dubbelle knopjes is weer dat de service cloud voor elke soort installatie en machine is opgezet. Ik heb maar 1 zone dus blijft dat hetzelfde weergeven. Wat wou je daarmee gaan zien dan?

2. Het is gewoon de ruimtethermostaat in het pana paneeltje. Misschien wekte ik de indruk dat ik het verschil tussen moduleren en schakelen niet weet maar dat valt alles mee. Moduleren is als een gashandel (regelbare input o.b.v. iets anders) , schakelen als een ... schakelaar :-)

In mijn install menu is de delta T niet beschikbaar (grijs in de cloud) en dat baarde mij al heel lang zorgen want waar regelt en schakelt ie dan nog op? Heb nu de regeling naar "vast" gezet en dan is er wel een delta T optie. Aan het patroon te zien staat die kennelijk op 10K. Maar waar ie nou allemaal op "aan en uit" kan gaan, en waar ie (allemaal?) op regelt eveneens nog steeds niet 100% compleet. Waarom maar 50 Hz terwijl ik 6 graden in de ruimte tekort kom?

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:16
1. Het was inderdaad om te checken of die 2 doeltemperaturen overeen komen.

Kun je de leidingtemperatuur buiten er ook eens bij plotten in de situatie waar de WP steeds afslaat. De eerste x aantal minuten van een run wordt er geen defrost gestart, misschien dat die daardoor in een loopje zit. Ben je wel eens gaan kijken bij de WP zelf toen deze weigerde op gang te komen/blijven?

Verder; je hebt het over een installateur, die heeft het zo aangelegd? Heeft die al onderzocht wat het probleem is/kan zijn?

Zet je dT eens op 5, dat is een beetje de default waarde. Watertemperatuur op direct, geen stooklijn, thermostaatregeling eruit en dan kijken of de WP in de basis doet wat je mag verwachten.

  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07:01
Hoe schakel je de pomp voor vloerverwarming? Gaat die niet toevallig uit bij een boiler run en start daarna niet meer? Lijkt mij een afgifte probleem.

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

@jeroegro als je een “reactie” plaats als los bericht ipv quote. Dan krijgt niemand daar melding van en stoot de interactie…

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op donderdag 5 februari 2026 @ 22:27:
Mijn vraag
In dit topic probeer ik de oorzaak van een hardnekkige storing in mijn 9kW Monoblok J serie op te sporen. Het betreft een "soms"storing, voor mij als electrotechneut de leukste uitdaging, al is hier in huis het daar niet geheel mee eens!! (te koud)
De machine stopt elke 5 minuten de compressor, wacht 2 minuten en start dan weer op met 35 Hz. Dat gaat nu al uren zo. Er worden geen defrosts gedaan! (zie afbeelding) Het begon nadat ik de boiler handmatig even had bijgeladen, wat overigens de setting 52 gr. C niet haalde.

Afgifte
De installatie is als volgt opgebouwd, en het is een tjdelijke situatie voor deze winter: Vanaf de machine gaat 2x 15 mtr / 32 mm Uponor naar de 3 weg klep die naast de boiler (190 Ltr. Pana) is geplaatst. Aan de verwarmingsuitgang van de 3 weg klep zit een T stuk. 1 gaat naar een vloer verdeler met pomp voor ca. 90m2 vloerverw. Het andere deel gaat naar de oude woning met 5 radiatoren waarvan de voedingsleidingen in 22 mm in een ring onder het niet geisoleerde dak liggen. Om bevriezen te voorkomen bepaal ik tijdens vorst handmatig wanneer de boiler geladen mag worden. Dat is binnen een uurtje gefikst, maar soms ook niet. Toch zet ik m handmatig wer naar de woning want die koelt rap af. Er zijn 5 radiatoren aangesloten.

De regeling staat op stooklijn ingesteld. Bij - 5 (nu dus) moet de aanvoer 50 graden zijn vanwege de grote vraag in de woning. Dat draaide de afgelopen dag en nacht perfect, de woning, waar het paneeltje hangt was 20 graden. De flow is altijd 18 tot 20 lpm. Machine slaat steeds af terwijl er geen derforst wordt gedaan. Dat lees ik in de servi[Afbeelding]ce cloud af.

2e plaatje gaaft dat de middag wel defrosts waren en d efrequentie hoger opliep. De piek is de boiler run, daarna nog maar korte lage freq runs.

Het klokprogramma staat uit (geen streep er onder) , omdat het al eens is gebeurd dat, terwijl ik de klokregels bekeek, alle regels spontaan wegvielen!! Werdt eerder wel gebruikt om de boiler 2x een uur tapwater te geven, en 2x 11 uren verwarmen. Regelmatig werdt om onbekende reden de boilersetting niet gehald met als gevolg dat de woning te ver wegzakte in temp en de leidnngen soms zelfs bevriezen. Om die reden heb ik de boiler volledig handmatig geschakeld op t paneel.

T ruimte staat op 23 graden, maar de stooklijn regelt voldoende goed. De machine maakt lange runs, en opeens, meestal na een boiler run, opeens deze korte runs met alleen 35 Hz. Alles uitzetten en opnieuw opstarten helpt niet.[Afbeelding]

Wie weet raad?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Besturing met standaard paneel of de gebruikers app. Geen timers meer.
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Reeds beschreven...
[/quote]

Voor nu geef ik het op, denk dat je installateur eerst moet checken of alle settings goed staan.
Mocht hij er niet uit komen kan hij tegen betaling mij inschakelen. Je hebt bij hem immers een dienst afgenomen die niet naar wens werkt.

Mijn tips:
-Pomp vloerverwarming eruit en als je bang bent dat water in vloer dan te warm wordt dan mengklep en tweede pomp monteren volgens schema Panasonic
-Setpoint tapwater niet hoger dan 50 instellen
-Pomp flow in instal menu instellen zoals bij kW pana hoort (25L/min voor 9)
-DeltaT op 5
-bij twijfel of aan thermo sturing ligt, sensor eens op watertemperatuur instellen. Dan draai je “war only” als test. Was dat het probleem dan koop je een geschikte externe thermostaat zie op zoekwoord thermostaat in pana topic, netatmo aan/uit of een emos p5607 bijvoorbeeld

Suc6

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


Acties:
  • Beste antwoord

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 09:11

ErikVers

e-Duurzaam

jeroegro schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:19:
Zit nog steeds te zoeken HOE het komt dat de compr niet hoger gaat draaien?
Deze setting is door de installateur zo achter gelaten .

Max bedrijfstijd: Ik ga er van uit dat de pomp altjd aan staat tijdens verwarmen, tenzij defrost wordt ingeschakeld. Waar staat dan die tijd? (Nergens?)

DeltaT is de andere optie. Stel dat ik m daar op zou zetten, en hij staat op 10. Stopt (of regelt de WP terug) als die 10C bereikt is, of is het juist een reden om het afgegeven vermogen (Pa) op te gaan voeren?

Ik meen te weten dat de W pomp zijn best zal doen om het verschil Ta en Tr gemeten op de transportleidingen te volgen als 1e prioriteit.

Maar er wordt ook geregeld op de ruimtethermostaat. Ik neem aan dat dat een aan / uit (vrijjgave) is, en niet modulair? Nu is het hier 17 graden en is hij op 23 ingesteld dus voorlopig geen beperking. Of wordt er misschien ook geregeld op het verschil tussen de gevraagde Tr en de gemetenTr? Lijkt mij niet, want hij kan immers niet op 2 vragen tegelijk REGELEN, (wel schakelen) .

Kan iemand mij deze settings precies uitlleggen?

[Afbeelding]
Ok gaf nog niet helemaal op, hier nog een gratis tip; _/-\o_


De controller als je die ook gebruikt voor thermostaat sturing werkt volgens PI logic. Zie service manual. Dat is geen aan/uit en ook niet letterlijk modulair. Niet alles is helder van de pi logic wel is het een combinatie van aan 0.5 onder set point en uit 0.5 boven setpoint maar daarnaast shift hij ook -5 tot +5 op je actuele stooklijn. Dit kan icm een houtkachel afhsnkelijk van positie controller best oorzaak van de “problemen” zijn. Dus vandaar de net genoemde tip over war only in mijn bericht hierboven.

Je kunt dit ook zien als je in grafieken zoekt naar actuele doel temperatuur versus de aanvoer temperatuur.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 icm 300liter - PV 8970Wp: 27stuks Solar - Home Assistant - Cupra Tavascan |


  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
1 maart 2026, tijd voor een update.
Na de tips die ik hier en van de installateur kreeg, heb ik de regeling omgezet van Truimte (in het pana-paneeltje) naar Delta T. De pomp vertoond sindsdien een heel ander gedrag en draait veel constanter op basis van de stooklijn 15>35 -5>55. Ik slaap in de buurt van de unit en waar ik eerder steeds wakker werd van het gedender en vaak hele irritante hoge gepiep doe ik nu mijn ogen niet eerder open dan de wekker van mij vraagt! Dat zegt misschien iets over mij, maar ik dank de WP hoogst persoonlijk voor deze aangename bijkomstigheid.

Ik begrijp eigenlijk niet of, en zo ja wat, de ruimte thermostaat zou kunnen bijdragen of hoe ik dat dan kan toevoegen.
Sinds afgelopen vrijdag is de buitentemp hier signi gestegen en dan komt er weer een ander verschijnsel tevoorschijn. De Ta komt te dicht bij de Tr (de delta T staat op -4) en de pomp slaat af. Het is een logisch gevolg van mijn afgifte systeem. Het zijn 5 radiatoren die vol open staan en 1 heeft zelfs 15 heatfans en een kleine 90 m2 vloerverw waar een pomp in zit die een vast toerental draait. De Wpomp schakelt nu een keer of 3 in een uur en er zijn geen defrosts geweest.

Hoe zou ik heel voorzichtig ook bij hogere buitentemperaturen de pomp nog wat rustiger kunnen krijgen. Het aantal starts zou misshcien gedwongen naar 1 / uur kunnen als dat tenminste in deze software zit.

Een ander verschijnsel is dat de zon direct invloed heeft op de rumtetemperatuur, maar het paneeltje doet daar volgens mij niets mee. Iemand een idee?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lmW4lnMIDkHP0mv6kXIb3lnvqHc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bmJd8VNgOX6VR2JelYz6TMfJ.png?f=fotoalbum_large

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:50
Hoi Jeroen,
Ik neem aan dat je met het "omzetten van regeling van Truimte naar deltaT" bedoelt dat je van de vaste flow bent overgestapt naar streef deltaT. Heel goed. Het regelen van de Truimte staat daar los van. Je kunt onder Installateur > Systeem > Zone en sensor gewoon de Interne (software) thermostaat inschakelen. Dan wordt de Ta geregeld op basis van de stooklijn. Die Ta van 40° in de log komt keurig overeen met de Tbuiten van 10°. En de thermostaat zorgt er voor dat de kamertemperatuur niet doorschiet. Je moet dan dat paneeltje wel ergens hangen waar radiatoren hangen. Door je vvw verdeler met pomp en thermostaatkraan heeft de thermostaat daar geen zin. Als het bedienpaneeltje daar hangt, zou je een thermosensor in de ruimte met radiatoren kunnen hangen.

Het gebruik van de Interne Thermostaat in het paneeltje zorgt er ook voor dat de Ta op basis van de stooklijn wordt gecorrigeerd naar boven of beneden met maximaal 5° als het setpoint van de kamertemperatuur te snel of te langzaam wordt gehaald. De PI control waar Erik het over had.

De pana heeft altijd de neiging om met een hoog compressor toerental op te starten en dan het toerental te verminderen als het setpoint (hier die 40°) is bereikt. Maar het kan niet lager dan 20Hz. Dan stopt de compressor er mee. Dat gebeurt hier. Eerst stopt de compressor en daalt de Ta en een paar minuten later is het water rond en daalt pas de Tr. De compressor stopt dus niet omdat de deltaT te klein is, maar deltaT wordt klein omdat de comressor is gestopt.

Je kunt proberen het pendelen te verminderen door de rustige/stille modus op 1 te zetten; dan heb je kans dat de compressor langzamer start en rustig op 20Hz blijft doorlopen. Vermijd de rustige modus bij het verwarmen van de tank want dan haalt de pana de 55° niet.

Mij valt op dat de perioden van verwarmen niet gelijk zijn. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de buitentemperatuur die op en neer danst met het aan/uit van de compressor en fans. Dat zal dan komen doordat aan de luchtinlaat wwar de buitenthermosensor zit uitgeblazen lucht terugkomt. De installateur die zei dat dat geen kwaad kon had ongelijk. Door die gedeeltelijke kortsluiting van het luchtcircuit is ook het rendement van de wp minder.

P.S. In de log zijn Ontdooien en Leidingtemperatuur buiten nu overbodig. Wel handig is de ruimtetemperatuur. Tenslotte gaat het daar om.

  • jeroegro
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-03 22:52
FransvWoerkom schreef op dinsdag 3 maart 2026 @ 02:20:
Hoi Jeroen,
Ik neem aan dat je met het "omzetten van regeling van Truimte naar deltaT" bedoelt dat je van de vaste flow bent overgestapt naar streef deltaT. Heel goed. Het regelen van de Truimte staat daar los van. Je kunt onder Installateur > Systeem > Zone en sensor gewoon de Interne (software) thermostaat inschakelen. Dan wordt de Ta geregeld op basis van de stooklijn. Die Ta van 40° in de log komt keurig overeen met de Tbuiten van 10°. En de thermostaat zorgt er voor dat de kamertemperatuur niet doorschiet. Je moet dan dat paneeltje wel ergens hangen waar radiatoren hangen. Door je vvw verdeler met pomp en thermostaatkraan heeft de thermostaat daar geen zin. Als het bedienpaneeltje daar hangt, zou je een thermosensor in de ruimte met radiatoren kunnen hangen.

Het gebruik van de Interne Thermostaat in het paneeltje zorgt er ook voor dat de Ta op basis van de stooklijn wordt gecorrigeerd naar boven of beneden met maximaal 5° als het setpoint van de kamertemperatuur te snel of te langzaam wordt gehaald. De PI control waar Erik het over had.

De pana heeft altijd de neiging om met een hoog compressor toerental op te starten en dan het toerental te verminderen als het setpoint (hier die 40°) is bereikt. Maar het kan niet lager dan 20Hz. Dan stopt de compressor er mee. Dat gebeurt hier. Eerst stopt de compressor en daalt de Ta en een paar minuten later is het water rond en daalt pas de Tr. De compressor stopt dus niet omdat de deltaT te klein is, maar deltaT wordt klein omdat de comressor is gestopt.

Je kunt proberen het pendelen te verminderen door de rustige/stille modus op 1 te zetten; dan heb je kans dat de compressor langzamer start en rustig op 20Hz blijft doorlopen. Vermijd de rustige modus bij het verwarmen van de tank want dan haalt de pana de 55° niet.

Mij valt op dat de perioden van verwarmen niet gelijk zijn. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de buitentemperatuur die op en neer danst met het aan/uit van de compressor en fans. Dat zal dan komen doordat aan de luchtinlaat wwar de buitenthermosensor zit uitgeblazen lucht terugkomt. De installateur die zei dat dat geen kwaad kon had ongelijk. Door die gedeeltelijke kortsluiting van het luchtcircuit is ook het rendement van de wp minder.

P.S. In de log zijn Ontdooien en Leidingtemperatuur buiten nu overbodig. Wel handig is de ruimtetemperatuur. Tenslotte gaat het daar om.
Dank voor deze mooie reactie Frans! Ik heb het momenteel erg druk maar wil je dit toch even snel laten weten want het was inmiddels 24 graden in de woonkamer geworden!! Via de cloud heb ik de setting aangepast van "Watertemperature" naar Interne thermostaat, op 20 ingesteld en ben naar bed gegaan. Vanmorgen was het er 20 graden en nu de zon naar binnen piept blijft de pomp mooi kalm.

Later ga ik wel weer verder met optimalizeren. Mijn Tbu is de standaard achterop de machine. Die staat weliswaar op het noorden, dus geen zon, maar de machien staat in een grote nis in de gevel! Zodra de ventilatoren draaien zakt Tbu! OOk dat ga ik nog aanpassen, want de sensor werd standaard meegeleverd!

Later meer Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oMg-TM7ZZDOWoPf1P3UuSlvGYIM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/V1iT6VXwGYyL8T7UUvyUZuan.png?f=user_large

Pana J serie Monoblok 3f 9kW WH-MXC09J3E8 Externe tank 190ltr. en 3w klep. 50%radiatoren/ 50% VVPV 6kW.


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 00:50
jeroegro schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 10:07:
[...]

Later ga ik wel weer verder met optimalizeren. Mijn Tbu is de standaard achterop de machine. Die staat weliswaar op het noorden, dus geen zon, maar de machien staat in een grote nis in de gevel! Zodra de ventilatoren draaien zakt Tbu! OOk dat ga ik nog aanpassen, want de sensor werd standaard meegeleverd!

Later meer [Afbeelding]
Dat is de standaard sensor die meestal voldoet omdat hij in de aangezogen luchtstroom staat. Als dat geen gunstige plaats is, bijvoorbeeld omdat de zon er op staat, kun je een extra sensor met een lange zwakstroomkabel aansluiten aan schroefklemmen op de hoofdprint. Bij systeeminstellingen in het installateursmenu kun je kiezen welke sensor je gebruikt.
Pagina: 1