Vraag


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Het water in mijn cv-ketel wordt niet warmer dan 50 graden. Ik ben er nu pas achter gekomen dat er dan sprake is van legionellagevaar. Ik leef nog altijd en gezonde mensen gaan er niet zo snel dood aan, maar ben nu toch huiverig om te douchen. Reparatie van de ketel kan niet per direct, omdat dit via de VvE moet.
Nu had ik bedacht: douche dagelijks doorspoelen. Nog coronamaskers in huis en volgens Google douchekop in een emmer afgedekt met een dweil. Maar dat zal dan toch alleen helpen als het bv na een vakantie is en je de ketel uitgezet hebt??? Bij mij maakt het niet uit hoe lang je spoelt als het water toch nooit boven de 60 graden uitkomt???

Alle reacties


  • fub
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 15:37

fub

Volgens mij ontwikkelt legionella zich alleen in stilstaand water. Dus als je een CV ketel hebt die het water 'on demand' warm maakt (je zet de warme kraan aan en de ketel slaat aan) dan kan er geen legionella in zitten. Het wordt een ander verhaal als je een boiler of ander watervat hebt dat langdurig warm gehouden wordt.

  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
Legionella ontwikkeld zich in "lang" stilstaand water (tussen 5 en 50 graden), ideale condities is 25-30 graden.
Liefst zo zacht mogelijk water, zo`n laagst mogelijke duitse graden (hardheid).
Als jij regelmatig doucht, is de kans erg klein dat het kan ontwikkelen.
Regelmatige tap punten hoef je niet extra te spoelen in principe (5 min onder 10 graden en 5 min boven 65 graden)

DPC Chef-kok :)


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Xanquezer schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:03:
Legionella ontwikkeld zich in "lang" stilstaand water (tussen 5 en 40 graden), ideale condities is 25-30 graden.
Liefst zo zacht mogelijk water, zo`n laagst mogelijke duitse graden (hardheid).
Als jij regelmatig doucht, is de kans erg klein dat het kan ontwikkelen.
Regelmatige tap punten hoef je niet extra te spoelen in principe (5 min onder 10 graden en 5 min boven 65 graden)
Boven 65 kan dus niet. Volgens andere bronnen is 20 tot 50-55 voedingsbodem

  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
Tempraturen is natte vinger werk he...
T is niet bepaald dat we er met de neus boven op zitten..

Ik zou kijken of je wel de 65 graden kan behalen dmv meten (tempratuur meter).
En idd even de woningbouw navragen.
Desalniettemin, kans is erg klein tot nihil bij regelmatige tap punten die gebruikt worden.

DPC Chef-kok :)


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Xanquezer schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:07:
Tempraturen is natte vinger werk he...
T is niet bepaald dat we er met de neus boven op zitten..

Ik zou kijken of je wel de 65 graden kan behalen dmv meten (tempratuur meter).
En idd even de woningbouw navragen.
Desalniettemin, kans is erg klein tot nihil bij regelmatige tap punten die gebruikt worden.
Als ik de temperatuur instel op 60 graden springt hij onmiddellijk terug op 50. Water wordt niet superheet. Kwam er pas achter toen ik een kruik wilde gebruiken: wordt lauw, niet heet

  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
Waarschijnlijk zal de woningbouw/verhuurder dat hebben ingeregeld.
Je ziet t geregeld.
Er zijn "trucjes" voor om te omzeilen, maar... zou echter toch even contact opnemen met de verhuurder.

DPC Chef-kok :)


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Xanquezer schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:38:
Waarschijnlijk zal de woningbouw/verhuurder dat hebben ingeregeld.
Je ziet t geregeld.
Er zijn "trucjes" voor om te omzeilen, maar... zou echter toch even contact opnemen met de verhuurder.
Ja, wel gemeld bij VvE.

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Ik zou me er geen zorgen om maken omdat het een doorstroomtoestel is. Ik neem aan dat er dagelijks warm water getapt wordt, dat is op zich al voldoende om geen last van legionella te krijgen

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 25-02 23:49
Doorstromer? Geen probleem inderdaad.

Als de douche een paar keer per week gebruikt wordt heb je geen kans op legionella.

Repareren doe je zo.


  • 3dmazter
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 10:24
Doorstromer dus geen probleem.
Soms kun je op de ketel een legionella run draaien waarbij het water 1x per week ofzo boven 65c gestookt wordt.
Heb het hier gewoon uit want je hebt geen stilstaand water in een cv ketel.
Heb je een boiler dan is het een ander verhaal.

  • Kelly Tong
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 25-02 14:04
Je conclusie klopt grotendeels: als het water in de cv-ketel structureel niet boven de 60 °C komt, helpt langdurig doorspoelen nauwelijks tegen legionella. De bacterie wordt pas effectief gedood bij hogere temperaturen.

  • Smit Willen
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 06-02 10:26
Totdat de VvE actie onderneemt, is een elektrische (doorstroom)boiler voor douchen een betrouwbaardere tijdelijke oplossing dan alleen doorspoelen.

  • GeeEs
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 07:03
Chaki schreef op maandag 2 februari 2026 @ 12:54:
Het water in mijn cv-ketel wordt niet warmer dan 50 graden. Ik ben er nu pas achter gekomen dat er dan sprake is van legionellagevaar. Ik leef nog altijd en gezonde mensen gaan er niet zo snel dood aan, maar ben nu toch huiverig om te douchen. Reparatie van de ketel kan niet per direct, omdat dit via de VvE moet.
Nu had ik bedacht: douche dagelijks doorspoelen. Nog coronamaskers in huis en volgens Google douchekop in een emmer afgedekt met een dweil. Maar dat zal dan toch alleen helpen als het bv na een vakantie is en je de ketel uitgezet hebt??? Bij mij maakt het niet uit hoe lang je spoelt als het water toch nooit boven de 60 graden uitkomt???
Doorspoelen na de (zomer)vakantie wordt nog wel geadviseerd omdat het water dan mogelijk meerdere weken in je leidingen heeft stilgestaan, bij vaak ook nog relatief hoge temperaturen (want zomer).
In een douche die je dagelijks, of in ieder geval enkele keren per week gebruikt is de kans op legionella vrijwel uitgesloten. Ook al heb je een boiler.
Douchewater is meestal rond de 50 graden aan de kraan, en daar meng je dan nog wat koud bij (hoop ik ;) )
Zelfs als je een boiler hebt (en daar zit idd vrijwel altijd een legionella functie op) heeft die over het algemeen ook voldoende doorstroom, me dunkt. Tenzij je vaak dagen of weken van huis bent oid.
Zonder boiler is de kans op legionella sowieso niet zo groot. Behalve dus na die zomervakantie van een paar weken en lang stilstaand water in je waterleiding/tuinslang/brandslang, etc.

  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Oké, bedankt allemaal! Ik hoop dat ze het snel komen repareren

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 25-02 23:49
Voor legionella hoef het in ieder geval niet 'snel', als je heet(er) water nodig hebt dan wellicht wel.

Repareren doe je zo.


  • The Wizard
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 25-02 19:35

The Wizard

Moderator Mobile
Je hebt de CV temperatuur en de warmwater temperatuur, over welke heb jij het nu? CV temperatuur van 50 graden is niet boeiend, dat is een gesloten circuit. Het warmwater circuit is vaak wel op 60/65 graden ingesteld. Water van de CV zal hier niet mee in aanraking komen, er zit een warmtewisselaar in de CV.

7740 kWp, 3 subsystemen (20x 320 Wp / 2x 230 Wp / 2x 440 Wp)


  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Wat voor ketel is dit? Als dit een Intergas is dan zou ik er zeker werk van maken. Het warmwater circuit in de ketel wordt daar opgewarmd tijdens CV bedrijf en dat zal geregeld <60 graden zijn.

Bovenal is het ook gewoon tegen de geldende adviezen.. ook een doorstromer gewoon op >= 60 graden instellen.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Glashelder schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:13:
Wat voor ketel is dit? Als dit een Intergas is dan zou ik er zeker werk van maken. Het warmwater circuit in de ketel wordt daar opgewarmd tijdens CV bedrijf en dat zal geregeld <60 graden zijn.

Bovenal is het ook gewoon tegen de geldende adviezen.. ook een doorstromer gewoon op >= 60 graden instellen.
Intergas hre

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 15:05
@Chaki
Kan mij niet voorstellen dat een standaard CV ketel (helemaal een intergas HRE) niet is ingesteld op 60 graden voor warm water. Kijk anders even in de handleiding (https://www.intergas-verwarming.nl/app/uploads/2018/01/Installatievoorschrift-Kombi-Kompakt-HRE-88557803.pdf) hoe je kan controleren dat het tapwater correct is ingesteld en hoe je dit kan aanpassen. Simpel te doen.

Heb trouwens nog nooit gehoord dat er onder normale omstandigheden legionella gevaar is bij een normale CV ketel. Dus zou met niet zo druk maken.

  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
The Wizard schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:04:
Je hebt de CV temperatuur en de warmwater temperatuur, over welke heb jij het nu? CV temperatuur van 50 graden is niet boeiend, dat is een gesloten circuit. Het warmwater circuit is vaak wel op 60/65 graden ingesteld. Water van de CV zal hier niet mee in aanraking komen, er zit een warmtewisselaar in de CV.
Warm water, verwarming staat nu op 70 graden

  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
chrisborst schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:39:
@Chaki
Kan mij niet voorstellen dat een standaard CV ketel (helemaal een intergas HRE) niet is ingesteld op 60 graden voor warm water. Kijk anders even in de handleiding (https://www.intergas-verwarming.nl/app/uploads/2018/01/Installatievoorschrift-Kombi-Kompakt-HRE-88557803.pdf) hoe je kan controleren dat het tapwater correct is ingesteld en hoe je dit kan aanpassen. Simpel te doen.

Heb trouwens nog nooit gehoord dat er onder normale omstandigheden legionella gevaar is bij een normale CV ketel. Dus zou met niet zo druk maken.
In mijn vorig appartement had ik dezelfde ketel. Ik weet heus wel hoe ik de watertemperatuur kan instellen. Maar als ik hem hier instel op 60, springt hij meteen terug op 50

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 15:05
Chaki schreef op dinsdag 3 februari 2026 @ 21:45:
[...]

In mijn vorig appartement had ik dezelfde ketel. Ik weet heus wel hoe ik de watertemperatuur kan instellen. Maar als ik hem hier instel op 60, springt hij meteen terug op 50
Je hoeft niet zo onaardig te reageren hoor.
En de link die ik stuurde is naar de installatiehandleiding, hierin staat echt alles. Ook de instellingen diep in het menu. Dus daar moet je ongetwijfeld de juiste instelling kunnen vinden die blijkbaar niet goed staat nu.

  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
@chrisborst
Antwoord van installateur. Maar hij mag er niets aan doen, ik moet wachten op de VvEAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/liENIP97koGcb-A9hVShmNpEmBA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GTY0BiSuHNvORPPlFoHtwNoS.jpg?f=fotoalbum_large

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Nu online
Xanquezer schreef op maandag 2 februari 2026 @ 13:38:
Waarschijnlijk zal de woningbouw/verhuurder dat hebben ingeregeld.
Je ziet t geregeld.
Er zijn "trucjes" voor om te omzeilen, maar... zou echter toch even contact opnemen met de verhuurder.
waarom zou een woningbouw dit instellen/ dat is toch een huurder zijn eigen sores hoe heet het water wordt? en waar zie je dat 'geregeld' dan? ik heb echt heel veel cv ketels gezien voor mijn werk en ik lees dit voor de eerste keer. overal wordt juist geadviseerd om tapwater op 60 te zetten juist vanwege legionella.
de cv zijde wordt wel lager gezet inderdaad maar daar gaat het niet over.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
No Hands schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:22:
[...]


waarom zou een woningbouw dit instellen/ dat is toch een huurder zijn eigen sores hoe heet het water wordt? en waar zie je dat 'geregeld' dan? ik heb echt heel veel cv ketels gezien voor mijn werk en ik lees dit voor de eerste keer. overal wordt juist geadviseerd om tapwater op 60 te zetten juist vanwege legionella.
de cv zijde wordt wel lager gezet inderdaad maar daar gaat het niet over.
Nu ben je persoonlijk aan het aanvallen en vragen aan het stellen waarbij je de TS niet bij helpt.
Aan mijn antwoorden heb je ook geen toegevoegde waarde, ik ben immers een woningbouw niet.

DPC Chef-kok :)


  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:17

Croga

The Unreasonable Man

Xanquezer schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:29:
Nu ben je persoonlijk aan het aanvallen en vragen aan het stellen waarbij je de TS niet bij helpt.
Aan mijn antwoorden heb je ook geen toegevoegde waarde, ik ben immers een woningbouw niet.
Jij was degene die een stelling poneert zonder enig bewijs. Daar mag best op gereageerd worden. Er is namelijk inderdaad geen enkele reden waarom de woningbouw zoiets in zou stellen en jouw stelling dat dat wel zo zou zijn leidt richting een doodlopende weg qua oplossing. Jij bent de woningbouw niet, beschuldig hen er dan ook niet van dat ze iets ingesteld zouden hebben terwijl de technici al gezegd hebben dat dit een defect is.

  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
Croga schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 07:40:
[...]

Jij was degene die een stelling poneert zonder enig bewijs. Daar mag best op gereageerd worden. Er is namelijk inderdaad geen enkele reden waarom de woningbouw zoiets in zou stellen en jouw stelling dat dat wel zo zou zijn leidt richting een doodlopende weg qua oplossing. Jij bent de woningbouw niet, beschuldig hen er dan ook niet van dat ze iets ingesteld zouden hebben terwijl de technici al gezegd hebben dat dit een defect is.
Ik zeg wat ik geregeld zie.
T is sinds de oorlog zo, waarschijnlijk onder t motto om gas te besparen 🤷‍♂️
Wie zou t dan anders ingesteld hebben? En waarom?

DPC Chef-kok :)


  • Croga
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:17

Croga

The Unreasonable Man

Xanquezer schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:12:
Ik zeg wat ik geregeld zie.
T is sinds de oorlog zo, waarschijnlijk onder t motto om gas te besparen 🤷‍♂️
Wie zou t dan anders ingesteld hebben? En waarom?
het staat letterlijk in de post boven die van jezelf. De installateur geeft aan dat het ding kapot is.
En nee, ik heb nog nooit een CV ketel gezien waar het SWW op 50 graden staat. En blijkbaar die installateur ook niet. En ook de technici bij de 3 woningbouwverenigingen waar ik gewerkt heb niet. Dus zonder bewijs verwijs ik je claim gerust naar het rijk der fabelen. Net zo goed als dat @No Hands dat terecht deed.

  • Xanquezer
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 24-02 22:18
Croga schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 08:52:
[...]

het staat letterlijk in de post boven die van jezelf. De installateur geeft aan dat het ding kapot is.
En nee, ik heb nog nooit een CV ketel gezien waar het SWW op 50 graden staat. En blijkbaar die installateur ook niet. En ook de technici bij de 3 woningbouwverenigingen waar ik gewerkt heb niet. Dus zonder bewijs verwijs ik je claim gerust naar het rijk der fabelen. Net zo goed als dat @No Hands dat terecht deed.
Helemaal prima, wat je wilt.
Ik deel alleen een ervaring en constatering uit de tijd toen ik legionella preventie rondes liep, met de nadruk om er naar te laten kijken, dan wordt mijn constateringen naar het rijk der fabelen verwezen 🙄 beetje vreemd... maar goed.

DPC Chef-kok :)


  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Koop, geen huur. Maar de cv-ketels zijn nu nog eigendom van de VvE. Joepie, want reparatie is op hun kosten.
Volgens mij kun je ook.alleen blokverwarming centraal regelen. In dit geval overduidelijk niks centraal, want de temperatuur van de verwarming kan ik wel zelf instellen.

  • Chaki
  • Registratie: Februari 2025
  • Niet online
Mysterie opgelost! Op Toon van Eneco kun je ook de temperatuur van het warm water instellen en die stond op 50. Stom ding!