• pastafan
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 12:40
Afgelopen maandag sleutel van mijn nieuwbouw woning gekregen. Nu dus aan het klussen in huis, stook het niet warmer dan 18 graden. Gebruik geen/nauwelijks warm water.

Eind van de week heb ik geconstateerd dat er al ca. 20 cm invriezing of bevriezing op de buitenunit zichtbaar was.
De buitentemperatuur was ca -1 graden tot ca 7 graden (max.) overdag.

Vragen:
1. Is dit normaal?
2. Moet ik hier iets aan laten doen? Of juist niets aan doen?
3. Hebben anderen hier ook "last" van gehad?

Zie onderstaande foto's.

Ik hoor het graag. Bedankt voor het meedenken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KaKz4te7V_eFLdGulthLMiPpslM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I41vcCsPJzJ1SopTDunRlqa1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y3_h8wE05AqGDMHeHE36NTqOkF8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEX3W7ezhJ9VddULr5iP2I1Y.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Ugo0C2x4xV4oqeOQqRilQqhbSA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bLN39jIrKkrhmQlGvjzliyDJ.jpg?f=fotoalbum_large

  • hanev001
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16:52
Is volkomen normaal. De unit onttrekt warmte aan de lucht en de metalen lamellen worden daardoor erg koud met als gevolg dat het vocht in de lucht daarop vast vriest afhankelijk van de buitentemperatuur en de vochtigheidsgraad. Elke warmtepomp heeft daar een voorziening voor. Als er teveel ijs vormt dan keert het de werking gedurende een aantal minuten om en pompt dat juist warmte langs de lamellen die dan weer ontdooien. Je zal dan vaak een forse hoeveelheid water van de unit af zien lopen en soms wat stoom.

Nogmaals is normaal, je hoeft helemaal niets te doen.

  • stin00
  • Registratie: Mei 2013
  • Niet online
Het is momenteel koud en de relatieve luchtvochtigheid buiten zit op 95 tot 99%. Dus er komt al heel snel ijsvorming op je buitenunit.

Dat is een normaal proces. Je ecodan draait waarschijnlijk elke 30 tot 50 minuten een korte defrost om het meeste ijs te verwijderen.

🪦🪦🪦RIP Pricewatch 19-01-2026🪦🪦🪦


  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 06-02 13:34
Jup, zelfde hier, van defrost naar defrost. En toch ist nog steeds gunstiger dan verwarmen op gas begrijp ik :)

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – E14’: dit land gaat naar de klote’, daklozen & pickwick thee. Meepraten als gast? DM mij!


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17:29
Ja, niks aan doen, ja heeft elke andere warmtepomp ook. 'Last' is een groot woord, het gebeurt gewoon en je warmtepomp.lost het zelf wel op.