Hallo allemaal! Ik heb dit geprobeerd te vragen aan de installateur van de warmtepomp, maar hij weet het antwoord niet. Ik heb een Daikin Altherma 3M warmtepomp, in een hybride systeem met mijn gasketel. In mijn huis heb ik vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de bovenverdieping. De bovenverdieping verliest sneller warmte dan de begane grond en zelfs als ik de TRV’s en de verdeler van de vloerverwarming inregel, zal de bovenverdieping uiteindelijk koud worden omdat de vloerverwarming de warmte langer vasthoudt.

Mijn idee was om het systeem in LWT-modus te zetten en een bypass te installeren, en vervolgens te spelen met de weersafhankelijke stooklijn, zodat de vloerverwarming en de TRV’s altijd open kunnen blijven en het huis nooit zal oververhitten omdat de stooklijn correct is afgesteld. Het probleem is dat wanneer het hybride systeem overschakelt naar bivalente modus (momenteel bij 5 °C) en de ketel start, deze meer zal opwarmen dan de LWT van de warmtepomp, waardoor het huis zal oververhitten.

Mijn vraag is: weet iemand of de Daikin LWT-modus ook de gasketel moduleert, zodat die dezelfde LWT aanhoudt die door de warmtepomp wordt aangestuurd via zijn eigen weersafhankelijke stooklijn?

Alle reacties


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:47
Je hebt vooral boven meer afgifte nodig, misschien fans op de radiatoren, of dikkere radiatoren installeren van dezelfde afmetingen (met daarop fans)?

Welke cv-ketel heb je?

De meeste kun je ook zelf een maximum aanvoertemperatuur opleggen namelijk, en sommige zelfs een max % van de capaciteit voor verwarmen. Los van het maximum moduleren de meeste moderne ketels sowieso zelf al a.d.h.v. verschil huidige en ingestelde temperatuur op de thermostaat, vaak met "machine learning" van de simpele soort, data verzamelen over hoe snel het normaal opwarmt. Hoe dat samenwerkt tussen WP en CV heb ik geen ervaring mee.

[ Voor 5% gewijzigd door Wilke op 28-01-2026 21:16 ]


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:47
Zonder verdere informatie kun je weinig, maar aangezien de installateur van de WP ook niet thuis geeft over de CV - trouwens een veel voorkomend probleem bij hybride installaties - doe ik een aanname: stel dat hoe de WP en de CV qua regeling samenwerken zich laat samenvatten als "niet". Ofwel, vrijwel alleen impliciet, zonder van elkaars bestaan te weten.

Dat hoeft geen probleem te zijn en de kans is best groot dat het zo is.

De meeste moderne CV-ketels gaan, als de warmtepomp actief is, gewoon water voorbij zien komen op de retourleiding dat al warm (genoeg) is, en concluderen dan: geen noodzaak om iets te doen. De warmtepomp kan bij koude temperaturen het water niet warm genoeg houden, en dan springt de CV bij met zijn normale regeling om het water naar de juiste temperatuur te krijgen om de thermostaat tevreden te stellen. Uit die hoek komt ook mijn bovenstaande suggestie. Zelfs als de WP ingesteld is om bij zekere lage temperatuur helemaal te stoppen, zal de CV dan gewoon werken als vanouds.

Bovenstaande is iets te kort door de bocht in het opzicht dat de systemen qua pompen moeten samenwerken, maar dat zal hier het issue in elk geval niet zijn.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14:03
Mijn vraag is: weet iemand of de Daikin LWT-modus ook de gasketel moduleert, zodat die dezelfde LWT aanhoudt die door de warmtepomp wordt aangestuurd via zijn eigen weersafhankelijke stooklijn?

Antwoord: Nee.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14:03
Als je een Vaillant warmtepomp neemt dan kan deze via Ebus de CV ketel modulerend aansturen en precies de stooklijn volgen.

Mijn vraag aan jou.
Waarom gaat de CV ketel al bij +5C in?
Is het systeem onsergedimensioneerd?

Als je nu zorgt dat je met de temp van de aanvoer vloerverwarming boven kunt warmhouden dan is het ook goed.
Dus bv fancoils plaatsen of Jaga met DBE.

Als je een hogere temperatuur wilt aanhouden voor boven dan regel je dat niet weg op de vloerverdeler.
Dan moet je een hybride vloerverdeler plaatsen, die is doorlatend totdat de Ta >35C is gaat deze mengen.