Vraag


  • rvanoorschot
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 17:47
Ik heb sinds een paar maanden een Honeywell Evohome systeem met zoneverwarming. Het gaat om 9 zones waarvan 8 werken op basis van Honeywell HR93 thermostaatknoppen en één zone (de vloerverwarming) schakelt dmv een nieuwe (ook Honeywell) zoneklep.

Voor de temperatuurmeting van de ruimte van de vloerverwarming gebruiken we de thermometer in het Evohome bedieningspaneel, de overige ruimtes de thermostaatknoppen.

We hebben stadsverwarming, dus in de meterkast zit de 'hoofd' zoneklep, en die schakelt de verwarming aan en uit (moduleert niet).

Het issue is dat ik de zoneklep van de vloerverwarming heel vaak aan en uit hoor schakelen; blijkbaar zit de temperatuur in de huiskamer dicht bij de ingestelde temperatuur. Ik wil dat specifiek deze zone minder vaak schakelt; vloerverwarming 2 minuten aanzetten heeft geen zin.

Evohome heeft een instelling voor het aantal schakelmomenten per uur, en de minimale aan-tijd, echter dit is alleen systeem-breed in te stellen. Voor de andere zones (kantoor, slaapkamer kinderen etc) is het juist fijn dat hij vaak per uur kan schakelen; dat gaat goed en het systeem reageert daarmee snel op een wisselende vraag.

Hebben jullie een idee hoe één specifieke zone (/zoneklep) anders kan worden ingesteld dan de rest van het systeem?

...

Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Evohome bedienpaneel, waarschijnlijk type ATC938G4000
- Voor de vloerverwarming gebruiken we de temperatuursensor van het bedieningspaneel
- Honeywell home Y-VC8015 zoneklep op de vloerverwarming
- Honeywell HR93 radiatorknoppen in de overige ruimtes
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Configuratiemenu in bedieningspaneel (longpress op menu)
- Gevraagd aan installateur (geen antwoord)
- Google/Tweakers gezocht
...

Beste antwoord (via rvanoorschot op 29-01-2026 17:46)


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Als de helpdesk van Honeywell je niet verder kan helpen, zou je het kunnen oplossen met een tijdsrelais. Tussen de sturing vanuit honeywell en de klep steek je een "vertraagd afvallend" relais, wat je bijvoorbeeld op 30 minuten zet. Dan zal ook de kortste vraag om verwarmen een vraag van 30 minuten geven.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Als de helpdesk van Honeywell je niet verder kan helpen, zou je het kunnen oplossen met een tijdsrelais. Tussen de sturing vanuit honeywell en de klep steek je een "vertraagd afvallend" relais, wat je bijvoorbeeld op 30 minuten zet. Dan zal ook de kortste vraag om verwarmen een vraag van 30 minuten geven.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • rvanoorschot
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 17:47
naftebakje schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:26:
Als de helpdesk van Honeywell je niet verder kan helpen, zou je het kunnen oplossen met een tijdsrelais. Tussen de sturing vanuit honeywell en de klep steek je een "vertraagd afvallend" relais, wat je bijvoorbeeld op 30 minuten zet. Dan zal ook de kortste vraag om verwarmen een vraag van 30 minuten geven.
Dank voor je suggestie! Ik wordt vooralsnog niet veel wijzer van Honeywell support; ze sturen me door naar Resideo.
Heb je een voorbeeld van zo'n vertraagd afvallend relais? Ik ben daar niet zo in thuis.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:34
Je zou ook de afgifte kunnen beperken door de aanvoertermperatuur naar de vvw te verlagen. Daarmee wordt het regelgedrag ook rustiger. Hysterese op kamertemperatuur ruimer instellen is ook nog een optie.

[ Voor 20% gewijzigd door P5ycho op 28-01-2026 09:44 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • rvanoorschot
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 17:47
Ik heb inmiddels antwoord van Resideo:
Het aantal schakelingen en aanstijd kan inderdaad alleen voor het hele systeem worden aangepast, niet per zone. Helaas kan ik u er daarom ook niet verder mee hlpen.
Dus het wordt óf zelf aan een vertraagd afvallend relais plaatsen voor de zoneklep, óf vertragen van het hele systeem...

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:34
Of beter inregelen, zoals ik hierboven al genoemd heb.

Ik geloof eigenlijk ook niet dat je het zou merken als je voor heel het systeem het aantal schakelmomenten zou beperken naar bijvoorbeeld 6x per uur.

[ Voor 57% gewijzigd door P5ycho op 29-01-2026 21:42 ]