Vraag


  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
Mijn vraag
Ik heb een warmtepomp aangekocht de weheat flint, zojuist mijn cv in kaart aan het brengen huis is gebouwd in 2000. Ik vind deze onderblokken bij radiatoren, nu valt mij op dat als de radiatorknop dicht staat wel warm water circuleert over het onderblok. ik kan dit verder niet afstellen wat kan ik hier aan doen? ik neem aan dat dit een 2pijpsysteem is?

Alle reacties


  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/thvkS2llF3MA6eLBgCutX1Ny7RI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1MLS1fzP0OOMtd2AxZSUGdvt.jpg?f=fotoalbum_large

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 14:28
sergeleeuw schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:26:
ik neem aan dat dit een 2pijpsysteem is?
Dit is een eenpijpssysteem, dus alle radiatoren staan in serie aangesloten... wanneer je de radiator dicht draait gaat het water alsnog door het systeem naar de volgende radiator.

Zo te zien is het verder niet instelbaar zoals deze, maar misschien dat je wel de radiator knop kan instellen? Heb je een foto van het binnenwerk van thermostatische radiatorkraan?
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/cdn-cgi/image/h=610,f=webp,fit=cover/medias/product_images_zoom/1_M_Comap_44257165_jpg_zoom_9aeb31e61c0bc40ae045b0b4191a24a7.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218ODU2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oY2YvaDE3LzkwNzM2MjU0MzIwOTQuanBnfGQ5ZDY3MzIzMTI3N2E1M2YyNzhmMmM2YzYwYmRhZWQ5MDlkYjZkZTkxYzZiN2RhMTkzM2VhODEwNzUyN2U4Yzc

[ Voor 45% gewijzigd door Voogel op 26-01-2026 11:18 ]

7 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en binnenkort een Flint op een huisje uit 1896


  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
bij een eenpijpssysteem moet er 50 of 1/2 staan op het onderblok deze is niet zichtbaar ik heb daarnaast het vermoeden dat al mijn radiatoren even warm worden en zouden ze een eenpijpssysteem toegepast hebben in een woning van 2000 ?

  • Toerq
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 00:03
sergeleeuw schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:08:
bij een eenpijpssysteem moet er 50 of 1/2 staan op het onderblok deze is niet zichtbaar ik heb daarnaast het vermoeden dat al mijn radiatoren even warm worden en zouden ze een eenpijpssysteem toegepast hebben in een woning van 2000 ?
dan zul je de uigaande leiding moeten volgen waar die naar toe gaat, als die naar de volgende radiator aanvoer gaat heb je eenpijps maar gaat die naar de hoofdretourleiding dan 2 pijps.

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
ze liggen in het beton er gaan 2 dikke hoofleidingen in een koof naar de verdieping

  • Toerq
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 00:03
sergeleeuw schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:51:
ze liggen in het beton er gaan 2 dikke hoofleidingen in een koof naar de verdieping
dan zul je moeten gaan meten, bij serie krijgt de volgende radiator de wat afgekoelde retour plus de 50% warme mengsel van de vorige. bij een 2pijps is de aanvoer overal ongeveer hetzelfde.

Ik had deze gekocht voor mijn systeem https://www.radiator-outl...cht-1-2-radiator-aan.html die kun je inregelen. die 1/2 waar jij het over had is de aansluitmaat en die 50 die je noemde is een onderblok 50% open

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOQWSDjSEVJ_T6CixlKInW5FzWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q0bexDxe3bkVzKgnZj8iWn6O.jpg?f=fotoalbum_large

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
dit is bestek van de bouw, even nagekeken, ik kan er wel vanuit gaan dat het een 2pijpensyteem is

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
sergeleeuw schreef op maandag 26 januari 2026 @ 12:51:
ze liggen in het beton er gaan 2 dikke hoofleidingen in een koof naar de verdieping
Je zal toch wel een verdeler per etage hebben?

Zo'n ding:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/30357/files/125994509/450x450x2/pentec-5-groeps-cv-verdeler-zonder-aansluitkoppeli.jpg

Als je die niet hebt zie ik niet in hoe ze het anders hebben gedaan, allemaal T verbindingen in het beton lijkt mij sterk.

  • sergeleeuw
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 31-01 15:26
deze zat inderdaad beneden voor woonkamer wel, op de 1ste verdieping dezen nog niet kunnen vinden

[ Voor 3% gewijzigd door sergeleeuw op 26-01-2026 13:45 ]