Vraag


  • nooitniet
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 25-01 15:40
Ik heb sinds 2 jaar een vol-elektrische warmtepomp: Alpha Innotec WP LWD 90A (9 kW/65C-400V) met Alpha HTD hydrauliektower (verw./400V) en Alpha RBE+ ruimtebedieneenheid. En buitentemperatuur sensor. Ik heb een vrijstaande woning van ca 600m3, gebouwd in 2007, in Drenthe. Het afgiftesysteem bestaat uit paneelradiatoren, op de begane grond met ventilatoren.

Met informatie uit dit forum heb ik de stooklijn ingesteld volgens bijgaande foto. Stap voor stap de stooklijn retour temepratuur van 37 graden verlaagd naar 35 graden C.
Ruimtetemperatuur op 17,5 graden.

De temperatuur in de woonkamer bleef lange tijd stabiel, rond ca 18 graden overdag.

Van 10 op 11 januari was het de buitentemperatuur hier aan het eind van de nacht ca – 10 graden.
Op de bijgaande grafiek van de temperatuur van de radiatoren van die nacht is te zien dat die
's nachts tussen 26,5 en 31 graden is.

Aan het eind van de nacht echter zakt de temperatuur in de radiatoren naar 24 graden. Het bleek dat de buitenunit vrijwel constant bezig was met ontdooien, en telkens maar een paar minuten aan verwarmen van de radiatoren toekwam. Zodra ik de ruimtetemperatuur op 18 graden had gezet en de stooklijn weer op 37 graden ipv 35 graden, zie je de temperatuur van de radiatoren weer omhoog gaan.

Had ik met die vorstverwachting vooraf al iets aan de instellingen moeten veranderen?

NB: de sensor voor buitentemperatuur zit onder een grote carport, dicht tegen het huis, op NO en gaf toen – 4 graden aan ipv -10 graden. Wellicht zit die niet op de goede plek?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kW4l3P0UBHjdMPnKFg8lwn8nARU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kUCmEOTQm71Up3Giyn4HCaqc.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A3XeCrLXkIMNbAvTx_TTrZ2lXP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6itbDpjYvgm4vTnEbI91hH6r.jpg?f=fotoalbum_large