Hallo allemaal,

Nadat de stroom weer is uitgevallen in onze wijk, is bij mij de maat een beetje vol. De afgelopen 2 maanden is de stroom al 6 keer uitgevallen. Nog even en het is wekelijks.

Nu is een halve dag geen was kunnen draaien, of niet in mijn schuur kunnen hobbyen geen probleem. Wat ik wel echt vervelend begin te vinden, is wakker te worden in een koud huis, niet kunnen douchen, geen koffie kunnen zetten etc.

Gelukkig heb ik een hele fijne Güde aggregaat (met een Honda motortje O+ ) die is omgebouwd naar gas. Destijds bewust voor gekozen omdat gas in een gasbun niet vergaat, en benzine op den duur wel. Bovendien kunnen we ‘m ook gebruiken op onze boot: daar kan ik ‘m gebruiken op de gasaansluiting.

Het is geen grote aggregaat, 2000W namelijk, maar wel met een sinus zuiver genoeg voor gevoeligere elektrische apparatuur zoals de TV.

Nu verwarmen wij, naast een gas CV en houtkachel met warmtepompen, en dat is uiteraard een maatje te groot voor deze aggregaat. Dus die zou ik dan met de hoofdschakelaar spanningsloos moeten maken.

Wat ik dus wil, is deze aggregaat als zodanig veilig aansluiten dat ons hele huis van licht is voorzien, onze koelkast en vriezer blijven werken, we warm water hebben en een keer een koffiezetapparaat kunnen gebruiken. Maar het moet wel zodanig veilig zijn dat de mensen die aan het net werken geen spanning kunnen ervaren omdat wij onze aggregaat op ons thuisnet hebben aangesloten, plus dat wanneer de stroom er weer op gaat, je niet ineens 400V door je stekkers krijgt.

Mijn vragen:

1) Wat heb ik nodig, als zijnde “switch”, om dit veilig te kunnen (laten) installeren?

2) Waar kan ik het bestellen?

3) Is het iets wat je zelf kunt installeren? Of moet dit uitsluitend door een elektricien gedaan worden?

Voor alle duidelijkheid: de aggregaat hoeft niet automatisch aan te springen bij stroomuitval (er zit een elektrische starter op gebouwd met mogelijkheid tot aansturing). In tijden van stroom uitval wil ik hem gewoon handmatig aansluiten en aanzetten.

Bedankt alvast voor het meedenken!

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2

Beste antwoord (via VindiGoosh op 25-01-2026 15:47)


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-02 14:11
Voor simpelweg een 2kw 1 fase aggregaat aansluiten op een 1 fase groepenkast hoeft het niet heel duur te zijn. TS heeft al benoemd dat hij niet verwacht alles te kunnen gebruiken. Omschakelaar gewoon achter de hoofschakelaar aansluiten en de 2e voeding op een toestelwcd aansluiten.

Hager sft240 omschakelaar https://www.elektramat.nl...elaar-2-polig-40a-sft240/
toestel wcd 16a https://www.elektramat.nl...30v-ip44-blauw-171600001/
x aantal meter 3x2,5 kabel
kabel voor aggregaat naar toestelwcd. Waarschijnlijk heeft zo'n klein aggregaat geen cee aansluiting dus een adaptersnoer nodig: https://www.elektramat.nl...huko-stekker-16a-351-205/
2 korte stukjes 6mm montagedraad en adereindhuls
+-€110 Plus wat bevestigingsmateriaal ben je klaar

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:14
Volgens mij heb je iets van Victron nodig om zulke dingen veilig te doen. Als je twijfelt of je het zelf kunt dan zou ik het aan een elektricien overlaten.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • a.boogerd
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 18:05
Je zou hiervoor een handmatige omkeerschakelaar kunnen (laten) plaatsen.

[ Voor 5% gewijzigd door a.boogerd op 24-01-2026 09:53 ]


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20:38
Praktisch een hager sft en een blauwe stekker aan de muur buiten.

Ontwerp gaat nog iets verder, want je moet rekening houden met aarde (welk aardsysteem heb je?), PEN verbinding in de generator om de cv te laten werken en om je aardlek beveiliging intact te laten. (Dat moet want je B16’s trippen niet)

En als je drie fase hebt moet je mogelijk je verdeler splitsen in essentiele en niet-essentiele groepen. Want je generator heeft maar 1-fase.

  • chrisborst
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 21:36
@VindiGoosh
Ik zou starten om je af te vragen hoe serieus je dit wil aanpakken en hoeveel geld je hierin wil steken. Weet je al waarom de stroom is uitgevallen in de wijk? Bij mij was het ook recent 2x maar dat was voor onderhoud aan het stroomnet, dus eenmalig.

Makkelijkste is een paar echt belangrijke apparaten aansluiten via een verlengsnoer.
Jouw wens om ook de verlichting te laten branden is best lastig, want meestal zit dat over verschillende groepen. Dan zit je al snel dat je in de meterkast aan de gang moet. Er zijn huizen die speciale stopcontacten hebben die aangesloten zijn op de noodstroom. Gevoelsmatig zou ik het idee loslaten dat je je hele huis voorzien van stroom op je huidige generator.

Alternatief, forse thuisaccu met omvormer en optie om je huis van stroom te voorzien. Is duur (alleen de speciale schakelaar kost al 1500 euro), maar wel de beste oplossing waar je niet naar om hoeft te kijken.

  • Linux gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:33
chrisborst schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:39:
@VindiGoosh
Makkelijkste is een paar echt belangrijke apparaten aansluiten via een verlengsnoer.
Jouw wens om ook de verlichting te laten branden is best lastig, want meestal zit dat over verschillende groepen. Dan zit je al snel dat je in de meterkast aan de gang moet. Er zijn huizen die speciale stopcontacten hebben die aangesloten zijn op de noodstroom. Gevoelsmatig zou ik het idee loslaten dat je je hele huis voorzien van stroom op je huidige generator.
Zo zou ik het ook aanpakken, belangrijkste apparaten tijdelijk met een verlengkabel aansluiten, voor licht in huis zou ik met oplaadbare lampen werken, met bijvoorbeeld zoiets als je al Makita hebt, https://www.makita.nl/art...t-radio-en-bluetooth.html
Het is een paar maanden dat je echt in het donker kunt komt te zitten, winterperiode.

  • TheKerremenke
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 23:45
@VindiGoosh Je zou kunnen kijken naar reviews en how-to’s van SolarLabs op YouTube. Kijk er zelf geregeld naar om informatie op te doen mbt stroom backups. Redelijk korte reviews maar ook toelichting hoe je het beste stroom storingen kunt opvangen.
https://m.youtube.com/@TheSolarLab

Komt er op neer dat je kritische zaken wilt voorzien van een backup batterij (eventueel verplaatsbaar). Die je dan x keer bij laat met behulp van een aggregaat.

Vond de uitleg mbt of je individuele apparaten (koelkast/diepvries) of een volledig huis van stroom wilt voorzien. En dan voor hoe lang. (1 dag, 3 dagen, langer) Erg inzichtelijk en verhelderend.

[ Voor 27% gewijzigd door TheKerremenke op 24-01-2026 11:56 ]

iPad 12.9 Pro 2021  iPhone Air Cloud White  Apple Watch Ultra 2 Black  Apple TV 4K HDR & 4K & HD  HomePods & HomePods Mini’s  AirPods Max & Pro  MagSafe  HomeKit  CarPlay


  • Erasmo
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

Je hebt twee dingen nodig:
- Een automatic transfer switch (ATS)
- Een elektricien die voor jou de meterkast ombouwt hiervoor

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 19-02 13:08
Bedankt voor de reacties.
No Hands schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:30:
Volgens mij heb je iets van Victron nodig om zulke dingen veilig te doen. Als je twijfelt of je het zelf kunt dan zou ik het aan een elektricien overlaten.
Als ik zoek op Victron, kom ik uiteindelijk uit op “omschakelautomaten”. Klopt dat?

En is het dan nog belangrijk om een omschakelautomaat van specifiek Victron te nemen? Of zijn er meerdere betrouwbare merken waaruit valt te kiezen?
a.boogerd schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:51:
Je zou hiervoor een handmatige omkeerschakelaar kunnen (laten) plaatsen.
Zijn er in mijn geval nog voordelen voor een handmatige of automatische omkeerschakelaar? Naar mijn idee voldoet een handmatige, aangezien ik ook handmatig de aggregaat aansluit als het nodig is. Deze blijft niet permanent aangesloten.
jeroen3 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:14:
Praktisch een hager sft en een blauwe stekker aan de muur buiten.

Ontwerp gaat nog iets verder, want je moet rekening houden met aarde (welk aardsysteem heb je?), PEN verbinding in de generator om de cv te laten werken en om je aardlek beveiliging intact te laten. (Dat moet want je B16’s trippen niet)

En als je drie fase hebt moet je mogelijk je verdeler splitsen in essentiele en niet-essentiele groepen. Want je generator heeft maar 1-fase.
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met 3 fasen.

Aardlek heb ik nog niet bij stilgestaan. Hoe zou jij dat oplossen? De aardlekschakelaars die ik heb zijn de volgende:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GyYRthAljZ7QxYsceIWNDiLm9kA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sn2VYiOu2E75UlSpgWRIe5CL.jpg?f=fotoalbum_large

Deze zitten aangesloten aan een grondpen, onlangs geslagen. Tot voor kort was de aarde aangesloten aan de waterleiding. Lekker handig als dat van kunststof is in de straat :P
TheKerremenke schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 11:53:
@VindiGoosh Je zou kunnen kijken naar reviews en how-to’s van SolarLabs op YouTube. Kijk er zelf geregeld naar om informatie op te doen mbt stroom backups. Redelijk korte reviews maar ook toelichting hoe je het beste stroom storingen kunt opvangen.
https://m.youtube.com/@TheSolarLab
Bedankt! Ga ik even bekijken.
Erasmo schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 12:35:
Je hebt twee dingen nodig:
- Een automatic transfer switch (ATS)
- Een elektricien die voor jou de meterkast ombouwt hiervoor
Wat zou ervoor moeten omgebouwd moeten worden? Is dat voor of na de hoofdschakelaar?

Als er spanningsloos gewerkt kan worden en er een duidelijk aansluitschema is, weet ik een beetje waar ik rekening mee kan houden qua wie te bellen.

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-02 18:53
Met "Victron" wordt een hoogwaardige thuis accu bedoeld, Nederlands bedrijf! geen Chinese meuk.
Met een Victron systeem wordt bijvoorbeeld al je overschot van de zonnepanelen-stroom in een grote accu opgeslagen en gebruikt bij stroom uitval of direct als de zonnepanelen te weinig opbrengen.
Je kan uiteraard ook met dynamisch stroomcontrakt goedkope stroom in de accu op slaan en later gebruiken.
Een 1 fase 6500 'Watt' (VA) Victron inverter/ lader met een 32 KWh accu; randapparatuur; kabels, kleine aanpassing groepenkast zit op ongeveer Euro 5500.=
Je moet wel een geschikte ruimte er voor hebben, een aangebouwde stenen schuur of garage is prima.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:18
natural colour schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:34:
Met "Victron" wordt een hoogwaardige thuis accu bedoeld, Nederlands bedrijf! geen Chinese meuk.
Met een Victron systeem wordt bijvoorbeeld al je overschot van de zonnepanelen-stroom in een grote accu opgeslagen en gebruikt bij stroom uitval of direct als de zonnepanelen te weinig opbrengen.
Je kan uiteraard ook met dynamisch stroomcontrakt goedkope stroom in de accu op slaan en later gebruiken.
Een 1 fase 6500 'Watt' (VA) Victron inverter/ lader met een 32 KWh accu; randapparatuur; kabels, kleine aanpassing groepenkast zit op ongeveer Euro 5500.=
Je moet wel een geschikte ruimte er voor hebben, een aangebouwde stenen schuur of garage is prima.
Even beter lezen en niet zomaar allelei AI onzin gaan droppen.

Niemand heeft het hier over een accu. Vicron maakt allerlei elektrische systemen, maar wat TS nodig heeft is een omschakelaar. Kan handmatig, want de aggregaat moet je toch ook starten. Die omschakelaar kan van allelei merken zijn. Ik vraag me zelfs af of Victron die wel heeft. Ik ken ze vooral van Hager/Eaton/Abb.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • Beste antwoord

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-02 14:11
Voor simpelweg een 2kw 1 fase aggregaat aansluiten op een 1 fase groepenkast hoeft het niet heel duur te zijn. TS heeft al benoemd dat hij niet verwacht alles te kunnen gebruiken. Omschakelaar gewoon achter de hoofschakelaar aansluiten en de 2e voeding op een toestelwcd aansluiten.

Hager sft240 omschakelaar https://www.elektramat.nl...elaar-2-polig-40a-sft240/
toestel wcd 16a https://www.elektramat.nl...30v-ip44-blauw-171600001/
x aantal meter 3x2,5 kabel
kabel voor aggregaat naar toestelwcd. Waarschijnlijk heeft zo'n klein aggregaat geen cee aansluiting dus een adaptersnoer nodig: https://www.elektramat.nl...huko-stekker-16a-351-205/
2 korte stukjes 6mm montagedraad en adereindhuls
+-€110 Plus wat bevestigingsmateriaal ben je klaar

  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 18-02 11:05
6 keer op 2 maanden is wel erg vaak...
Heb je al bij de netbeheerder geïnformeerd naar de oorzaak? of bij de ploeg die ter plaatse komt bij storing (vaak betere, eerlijkere, uitleg).
Als het probleem zich bovengronds bevind (voetpadkast, transfo-huisje,...) dan kan het in principe wel snel opgelost worden. En is de hele ombouw misschien niet nodig...
Als het probleem ondergronds zit: oude, beschadigde, overbelaste en doorbrandende kabels.. dan kan het wel handig zijn

  • VindiGoosh
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 19-02 13:08
Ricko1 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 18:00:
Voor simpelweg een 2kw 1 fase aggregaat aansluiten op een 1 fase groepenkast hoeft het niet heel duur te zijn. TS heeft al benoemd dat hij niet verwacht alles te kunnen gebruiken. Omschakelaar gewoon achter de hoofschakelaar aansluiten en de 2e voeding op een toestelwcd aansluiten.

Hager sft240 omschakelaar https://www.elektramat.nl...elaar-2-polig-40a-sft240/
toestel wcd 16a https://www.elektramat.nl...30v-ip44-blauw-171600001/
x aantal meter 3x2,5 kabel
kabel voor aggregaat naar toestelwcd. Waarschijnlijk heeft zo'n klein aggregaat geen cee aansluiting dus een adaptersnoer nodig: https://www.elektramat.nl...huko-stekker-16a-351-205/
2 korte stukjes 6mm montagedraad en adereindhuls
+-€110 Plus wat bevestigingsmateriaal ben je klaar
Precies het antwoord dat ik nodig had! Hartstikke bedankt!

Ik heb voorlopig even de informatie die ik nodig heb om het eea in gang te zetten. Bedankt voor het meedenken. :)

Twee-onder-één-kap bj. 1937, 11x Radiator, Quatt hybrid Duo, houtkachel, Remeha Tzerra 39c, Fabrieksarbeider, Beunhaas, Platbodem It Houten Hynder, Amateur astronoom, Sky-Watcher 350P GoTo, Spectroscopie, Chasing Naked Singularities RS{4} < (2GM)/c2


  • Rockitttt
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16-02 16:33
Zoals al eerder aangegeven: er zijn ATS (automatic transfer switch) en heeft deze 3 aansluitingen(2x in 1x uit). Vaak kunnen ze op de rail in een meterkast.
En er zijn handmatige maar dan zou ik gewoon de hoofdschakelaar om zetten...

ATS: Je hebt er voor 1 fase en 3 fase.

In geval van 1 fase is je opbouw route als volgt:

1. Hoofdschakelaar>>ATS schakelaar fase 1>>aardlekschakelaar>>groepen

2. Aggregaat>>ATS schakelaar>>zie 1

Wees je er van bewust dat zonnepanelen op de groepen waar je zo'n schakelaar op zet de boel kunnen beschadigen.
Dit geldt ook voor je aggregaat als ie weer terug schakelt naar het net.

In zoverre er geen veiligheids maatregelen zijn ingebouwd in de aggregaat.

Een Victron zou ook kunnen maar dit zijn compleet andere oplossingen, vaak gaat het hier dan ook combinaties van zonnepanelen, thuisbatterij, aggregaat en verlies van netspanning. Zover mijn kennis van Victron.

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-02 14:11
Rockitttt schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:42:
Zoals al eerder aangegeven: er zijn ATS (automatic transfer switch) en heeft deze 3 aansluitingen(2x in 1x uit). Vaak kunnen ze op de rail in een meterkast.
En er zijn handmatige maar dan zou ik gewoon de hoofdschakelaar om zetten...
Hoofdschakelaar omzetten en dan waar het aggregaat aansluiten? Kabel met 2 stekkers? Daar hebben ze in engelstalige landen waar aggregaten veel meer voorkomen een naam voor: suicide cord. Daar vallen jaarlijks behoorlijk wat doden door.

Een ATS is geldverspilling als het aggregaat niet permanent is opgesteld.

Rockitttt schreef op maandag 26 januari 2026 @ 17:42:


Wees je er van bewust dat zonnepanelen op de groepen waar je zo'n schakelaar op zet de boel kunnen beschadigen.
Dit geldt ook voor je aggregaat als ie weer terug schakelt naar het net.
Dat was hierboven ook al benoemd. PV omvormer uitschakelen als het aggregaat gebruikt wordt. Een ATS of handmatige omschakelaar die goed is aangesloten kan nooit de noodvoeding aan het net koppelen.

Ik weet niet waarom het aggregaat zou beschadigen bij terugschakelen naar het net. Tenzij je boven genoemde zelfmoordkabel gebruikt. Dan ben je ook behoorlijk strafbaar bezig vanwege mogelijke terugvoeding naar het net en dus risico op electrocutie bij het personeel van de netbeheerder.

  • Rockitttt
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 16-02 16:33
Ricko1 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 18:33:
[...]


Hoofdschakelaar omzetten en dan waar het aggregaat aansluiten? Kabel met 2 stekkers? Daar hebben ze in engelstalige landen waar aggregaten veel meer voorkomen een naam voor: suicide cord. Daar vallen jaarlijks behoorlijk wat doden door.

Een ATS is geldverspilling als het aggregaat niet permanent is opgesteld.

[...]
Geen idee hoe de aggregaat van TS werkt. Er zijn aggregaten die zelf starten bij spanningsverlies. Dan zou ik hem terug voeden op groepen die er toe doen. Maar dan moet alsnog de hoofdschakelaar af of middels een ATS.
Ik neem aan dat je met suïcide cord bedoelt dat de stroom terug het net op wordt gezet?
Ricko1 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 18:33:
[...]
Dat was hierboven ook al benoemd. PV omvormer uitschakelen als het aggregaat gebruikt wordt. Een ATS of handmatige omschakelaar die goed is aangesloten kan nooit de noodvoeding aan het net koppelen.

Ik weet niet waarom het aggregaat zou beschadigen bij terugschakelen naar het net. Tenzij je boven genoemde zelfmoordkabel gebruikt. Dan ben je ook behoorlijk strafbaar bezig vanwege mogelijke terugvoeding naar het net en dus risico op electrocutie bij het personeel van de netbeheerder.
[...]
Over het pv gedeelte heb ik heen gelezen.
Als de aggregaat zijn spanningsregelaar niet (goed) werkt of defect raakt heb je een zelfde situatie als met pv panelen. Het gaat hier niet over het terugschakelen naar het net maar de geproduceerde stroom niet kwijt kunnen.
Corrigeer me vooral als ik er naast zit en het zijn best wel wat "wat als"- situaties.

Overigens zou ik zelf nooit een opstelling maken waarbij er stroom terug het net op kan bij uitval. Ongeacht dat monteurs controleren of er spanning op staat, is het goed om dit te benadrukken en zo risicos en ongelukken, zoals je al aangeeft, te vermijden.

[ Voor 9% gewijzigd door Rockitttt op 26-01-2026 20:51 ]


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

robotomizer schreef op zondag 25 januari 2026 @ 06:08:
6 keer op 2 maanden is wel erg vaak...
Heb je al bij de netbeheerder geïnformeerd naar de oorzaak? of bij de ploeg die ter plaatse komt bij storing (vaak betere, eerlijkere, uitleg).
Als het probleem zich bovengronds bevind (voetpadkast, transfo-huisje,...) dan kan het in principe wel snel opgelost worden. En is de hele ombouw misschien niet nodig...
Als het probleem ondergronds zit: oude, beschadigde, overbelaste en doorbrandende kabels.. dan kan het wel handig zijn
Jammer dat hier niet echt antwoord op gegeven wordt door de TS en dat de focus door hem alleen op een voorbedachte 'eigen' oplossing lijkt te liggen (waardoor de rest van de wijk hetzelfde euvel blijft behouden?).

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • Smit Willen
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 06-02 10:26
Zelf kun je er technisch gezien wel uitkomen, maar bij werkzaamheden aan de hoofdaansluiting zou ik persoonlijk een elektricien inschakelen.
Zeker als stroomuitval steeds vaker voorkomt, is het prettig om het in één keer goed geregeld te hebben.

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 16:48
Op de site van Konner&Sohnen staan meerdere artikelen over het aansluiten van een Inverter aggregaat op een huisinstallatie via een handmatige omschakelaar (een ATS imho is geldverspilling). Ook wordt daar rekening gehouden met verschillende manieren van aarden. https://konner-sohnen.nl/blogs/articles
Ik denk dat deze setup voor de TS van toepassing zal zijn: https://konner-sohnen.nl/...eating-with-ksb_21is-22is

Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0619/0737/0160/files/3-scheme-generator-boiler-ua.png

Er zijn een paar kanttekeningen:
  • NeN1010 schrijft een beveiliging voor op basis van een isolatiebewaker bij bepaalde vermogens/aggregaat gewichten voor ipv een aardlekschakelaar (1000VA/18Kg)
  • De fabrikant van de aggregaat schrijft 9/10 keer vaak weer een goede aardeaansluiting en aardlekschakelaar voor. Nen1010 en fabrikantvoorschriften zijn dus conflicterend.
  • Een aardlekschakelaar op de aggregaat aansluiten zonder enige vorm van aarde (IT stelsen) is levensgevaarlijk aangezien de aardlekschakelaar nooit zal werken! Er moet een vorm van aarde zijn wil de aardlekschakelaar werken!
  • De rand/penaarde en aardingsschroef van de aggregaat is 9/10 keer nergens aangekoppeld. PE & N koppelen en een TNC-S stelsel creeëren (inclusief aarde!) is vaak nodig (zeker voor CV's). Dit moet buiten de aggregaat gedaan worden!
  • De PEN koppeling moet (vanaf de voedende kant gezien) VOOR de aardlekschakelaar gemaakt worden. Ander bestaat de mogelijkheid dat de PE leiding als N leiding gebruikt gaat worden en doet de aardlekschakelaar niets!
  • Hoe hoog de spreidingsweerstand van de aarde is hoor je de aggregaat fabrikant nooit echt over (vaak is een lullig pennetje genoeg)
Een stukje over isolatiebewaking en NeN1010 https://www.benderbenelux...form%20NEN1010%202016.pdf

[ Voor 33% gewijzigd door SniperGuy op 27-01-2026 10:11 ]


  • Rensjuh
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 23:05
Will_M schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:54:
[...]


Jammer dat hier niet echt antwoord op gegeven wordt door de TS en dat de focus door hem alleen op een voorbedachte 'eigen' oplossing lijkt te liggen (waardoor de rest van de wijk hetzelfde euvel blijft behouden?).
Waarom?
TS zijn vraag is hoe hij zijn NSA kan aansluiten.
Niet hoe hij zijn hele wijk kan voorzien van stroom.

Lijkt mij alsnog handig om eens contact op te nemen met de netbeheerder, sowieso.
Maar zijn vraag is beantwoord, dus weet niet zo goed waarom er antwoord gegeven zou moeten worden op de vraag wat er nou precies 6 keer in 2 maanden tijd gebeurd is...