Uitbouw en oudbouw - dilatatie

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 08-02 10:22
Wij zijn bezig met een uitbouw, bestaande woning heeft een broodjesvloer gefundeerd op staal met kruipruimte. Uitbouw krijgt dezelfde opbouw.

Uiteindelijk willen we 1 doorlopende gietvloer als afwerking.

Hoe kunnen we werking zo goed mogelijk voorkomen/ opvangen:

Beton broodjesvloer met veel ankers aan elkaar verbinden of juist een dilatatie aanbrengen?
Dan de cementdekvloer met vloerverwarmingen en wapeningsnet boven op de leidingen (aaneengesloten nieuw in de hele woning); wel of geen dilatatie?

En als laatste de gietvloer, grote wens geen zichtbare dilatatie.

Welke opbouwwijze is verstandig?

Gedachte is nu als volgt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tFqmPZlXrHXPsVRNzR0zsCoqblM=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vy9fH3rAPzIoTfj1In5EnMp5.jpg?f=user_large

[ Voor 15% gewijzigd door Sideways op 20-01-2026 17:00 ]

Alle reacties


  • Cpt00kirk
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22:58
Is het niet mogelijk om de afwerkvloer met vloerverwarming "zwevend" uit te voeren?
Dan ligt de afwerkvloer op een dunne isolatielaag zodat deze vrij kan werken tov de ondervloer.

In het bestaande deel kun je de bestaande afwerkvloer verwijderen om t.o.v. het nieuwe deel op dezelfde hoogte te komen.

  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 08-02 10:22
Cpt00kirk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:48:
Is het niet mogelijk om de afwerkvloer met vloerverwarming "zwevend" uit te voeren?
Dan ligt de afwerkvloer op een dunne isolatielaag zodat deze vrij kan werken tov de ondervloer.

In het bestaande deel kun je de bestaande afwerkvloer verwijderen om t.o.v. het nieuwe deel op dezelfde hoogte te komen.
Zwevend; geen idee. Zal er eens naar kijken.

In het bestaande deel heb ik al gesloopt tot op de betonvloer. Overal komt dus de volgende opbouw (gedachte): Boven het beton een tackplaat met vloerverwarming, hierop een wapeningsnet, hierop cementdekvloer met vezels; hierop gietvloer.

Edit; schets toegevoegd.

  • Gdzr
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 10-02 13:05
Waarom zoveel beton en zo weinig isolatie?

6.8 kWp op zuid en west


  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 08-02 10:22
Gdzr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:41:
Waarom zoveel beton en zo weinig isolatie?
Onder het beton (in de kruipruimte) is er isolatie. De getekende isolatie/ tackplaten zijn tbv de vloerverwarming.

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:22

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Met een dergelijke massieve voer voor de uitbouw en een relatief fragiele broodjesvloer kan het eigenlijk nauwelijks anders dan misgaan. Het grote verschil in volume en massa, gecombineerd met het feit dat deze vloeren verschillend reageren op belasting, trillingen etc maakt de kans op scheurvorming zeer groot. In de praktijk leidt dit vrijwel onvermijdelijk tot scheuren.

De enige werkbare oplossing is om ook de vloer van de uitbouw vergelijkbaar op te bouwen, bijvoorbeeld als een broodjesvloer of systeemvloer. Daarboven kan vervolgens een vezelversterkte afwerkvloer worden aangebracht, die ontkoppeld ligt van de constructieve vloer. Daarmee vergroot je de kans aanzienlijk dat het goed gaat, maar zelfs dan zijn er geen garanties.

Een dilatatie blijft de enige manier om met een hoge mate van zekerheid te voorkomen dat je later voor onaangename verrassingen komt te staan.

Daarnaast is de toegepaste hoeveelheid beton bijna komisch dik te noemen. Voor een begane-grondvloer in de woningbouw zijn er nauwelijks toepassingen waarbij 210 mm dik wenselijk of noodzakelijk is. Zeker in de huidige markt, waarin beton extreem duur is, valt deze keuze moeilijk te rechtvaardigen.

  • Sideways
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 08-02 10:22
twain4me schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:05:
Met een dergelijke massieve voer voor de uitbouw en een relatief fragiele broodjesvloer kan het eigenlijk nauwelijks anders dan misgaan. Het grote verschil in volume en massa, gecombineerd met het feit dat deze vloeren verschillend reageren op belasting, trillingen etc maakt de kans op scheurvorming zeer groot. In de praktijk leidt dit vrijwel onvermijdelijk tot scheuren.

De enige werkbare oplossing is om ook de vloer van de uitbouw vergelijkbaar op te bouwen, bijvoorbeeld als een broodjesvloer of systeemvloer. Daarboven kan vervolgens een vezelversterkte afwerkvloer worden aangebracht, die ontkoppeld ligt van de constructieve vloer. Daarmee vergroot je de kans aanzienlijk dat het goed gaat, maar zelfs dan zijn er geen garanties.

Een dilatatie blijft de enige manier om met een hoge mate van zekerheid te voorkomen dat je later voor onaangename verrassingen komt te staan.

Daarnaast is de toegepaste hoeveelheid beton bijna komisch dik te noemen. Voor een begane-grondvloer in de woningbouw zijn er nauwelijks toepassingen waarbij 210 mm dik wenselijk of noodzakelijk is. Zeker in de huidige markt, waarin beton extreem duur is, valt deze keuze moeilijk te rechtvaardigen.
Ik verwoord mijzelf niet goed blijkt. In de schets gaat het om de broodjesvloer. Bestaand en nieuw worden dus hetzelfde opgebouwd.