CV funktie uitschakelen bij hybride warmtepomp van Weheat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • NineInch
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20-07 13:49
Om te testen of mijn hybride warmtepomp (Weheat Flint) voldoende warmte kan leveren wil ik tijdelijk de cv funktie van de gasketel (Nefit Pro-line) uitschakelen. De warmwater funktie moet wel actief blijven. Hoe kan dit gedaan worden?

Alle reacties


  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 20:40

Releases

Ja maar!

De handleiding van je CV ketel er al eens bij gepakt?
Als goed is kan je verwarming radiator water uitzetten, en je warmwater voor douche aan laten staan.

  • Don Giovanni
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 02:52
Is dit nog gelukt en wat is het resultaat? Of wellicht iemand anders die dit leest?

Zit ook te denken om de cv functie uit te zetten om 1) te kijken of de warmtepomp het redt zonder bijstoken en 2) besparen op gas. Gas is zo duur dat zelfs bij een COP van minder dan 2 stoken op stroom goedkoper is....