Ongeaard stopcontact in badkamer

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • mr11
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11:48
Een jaar of 4 geleden hebben wij de badkamer van ons jaren ‘70 huis laten vernieuwen.
Daarbij was ook een wcd met een stopcontact en dimmer geïnstalleerd. Van de week was de dimmer stuk gegaan dus ik heb de boel even open gehaald om de dimmer te vervangen maar mij viel op dat er geen aardedraad bij het stopcontact zit terwijl het wel een geaard stopcontact lijkt. Dit had toch zo niet aangelegd mogen worden?

Beste antwoord (via mr11 op 15-01-2026 19:01)


  • Jan_
  • Registratie: December 2003
  • Niet online

Jan_

Discussie is daar >>>

Dat had zeker niet zo geïnstalleerd mogen worden. Dit levert schijnveiligheid op.
De installateur zal waarschijnlijk geen ongeaard exemplaar hebben gehad en heeft het daarom zo opgelost.

Je hebt nu twee opties:
  1. aarde bij (laten) trekken
  2. wandcontactdoos vervangen door een ongeaard exemplaar

www.elecdev.nl

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 09:54
nee dat mocht niet

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • Beste antwoord

  • Jan_
  • Registratie: December 2003
  • Niet online

Jan_

Discussie is daar >>>

Dat had zeker niet zo geïnstalleerd mogen worden. Dit levert schijnveiligheid op.
De installateur zal waarschijnlijk geen ongeaard exemplaar hebben gehad en heeft het daarom zo opgelost.

Je hebt nu twee opties:
  1. aarde bij (laten) trekken
  2. wandcontactdoos vervangen door een ongeaard exemplaar

www.elecdev.nl


  • Dieks77
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 11:49
Ongeaard mag al niet in de badkamer, maar een geaard stopcontact installeren zónder de aarde aansluiten is echt een heel dikke overtreding.

  • mr11
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11:48
Dank voor de snelle reacties!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

En dan nu de vraag: Wát ga je er nu zelf aan (laten) doen? :9

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • mr11
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11:48
Eerst contact opnemen met de toenmalige installateur en hem de kans geven om dit op te lossen maar sowieso moet er dus een aardedraad getrokken worden

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 07:25
Jan_ schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:58:

• wandcontactdoos vervangen door een ongeaard exemplaar
Dit heeft nooit gemogen in een badkamer.

(Of het moet zo'n scheer contactdoos met ingebouwde scheidingstransformator zijn :+)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Kijk ook eens goed of er überhaupt iets van aarding is toegepast in de badkamer.
Ook potentiaalvereffening moet toegepast zijn in de badkamer (metalen kranen, douchegoten, afvoeren, aardemat). En deze moet, als ik me niet vergis, aangesloten zijn op een CAP en vanuit deze CAP moet een aardedraad getrokken zijn naar hetzelfde verdeelpunt waarop de WCD's van de badkamer zitten.

Dit allemaal zodat voorkomen worden dat je een verschil in spanning hebt tussen verschillende metalen onderdelen, bijvoorbeeld een geaard toestel en een kraan die je tegelijk vastpakt.

  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 09-02 17:54
BlueKeenan schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:27:
Kijk ook eens goed of er überhaupt iets van aarding is toegepast in de badkamer.
Ook potentiaalvereffening moet toegepast zijn in de badkamer (metalen kranen, douchegoten, afvoeren, aardemat). En deze moet, als ik me niet vergis, aangesloten zijn op een CAP en vanuit deze CAP moet een aardedraad getrokken zijn naar hetzelfde verdeelpunt waarop de WCD's van de badkamer zitten.

Dit allemaal zodat voorkomen worden dat je een verschil in spanning hebt tussen verschillende metalen onderdelen, bijvoorbeeld een geaard toestel en een kraan die je tegelijk vastpakt.
CAP moet toch rechtstreeks naar aarderail in meterkast? Zie het nut dan niet in van verbinden met verdeelpunt van wcd, die zit namelijk ook op de aardrail

  • Haboeri
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 10-02 21:34
Eivogel1985 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 20:05:
[...]

CAP moet toch rechtstreeks naar aarderail in meterkast? Zie het nut dan niet in van verbinden met verdeelpunt van wcd, die zit namelijk ook op de aardrail
Klopt, het CAP zit verbonden met de aardrail in de meterkast, maar het gaat om de potentiaalvereffening IN de badkamer en daarom dient de aardedraad van de centraaldoos van de badkamer ook op het CAP in de badkamer aangesloten te worden. Het lijkt dubbelop en dat is in de meeste gevallen ook zo, maar in theorie zou er een potentiaalverschil kunnen zijn tussen die twee aardleidingen en dat wil je voorkomen.
Pagina: 1