SMO S40 Min en Max compressorfrequentie instellen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Meteen
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11:34
Het inschakelen van de tweede warmtepomp heeft een stap in het geleverde vermogen tot gevolg, waardoor een variatie in het buffervat van zo’n 10 graden. Dit moet volgens mij minder kunnen. Dit komt doordat het maximale vermogen van 1 pomp niet gelijk is aan het minimale vermogen van de 2 pompen samen.
Beide warmtepomp NIBE F2120-16 hebben een compressor bereik van 25 tot 120, dat beperkt wordt door de parameters Maximale en Minimale compressor frequentie, 42 en 70. Ik lees deze uit dmv MODBUS en Homey.
Nu wil ik deze max en min zodanig aanpassen dat de stap in het geleverde vermogen bij inschakelen van de tweede warmtepomp minder wordt.
Tot mijn stomme verbazing blijkt dat bij herhaald opvragen van deze Min en Max de waarden anders zijn.
Dus al vind ik een mogelijkheid om deze waarden in te stellen, heeft dat dus geen zin omdat de SMO S40 deze zelf weer terug zal wijzigen.
Iemand hier ervaringen mee en hoe deze Min en Max dan wel in te stellen?