Kortgeleden onze hybride warmtepomp laten ombouwen tot een full electric. Vorige winter bleef het huis prima warm, dus de stap gewaagd. Bij omgaan had de installateur geadviseerd om de meng-injectieverdelers te vervangen voor pomploze verdelers en een buffervat bij te plaatsen. Mede op advies van de faq topics hier en andere posts op internet heb ik ervoor gekozen GEEN buffervat bij te plaatsen, wel de verdelers te vervangen. Helaas niet volledig succesvol. Vooral bij kou heb ik het idee dat de warmtepomp minder presteert dan vorig jaar. Ik heb al wat analyse gedaan en ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken.
Het betreft een HiSense warmtepomp split 8kw. In de woonkamer hangt een bedrade wired controller als thermostaat (via eigen busprotocol van HiSense). Ik kan ook een Tado (aan/uit) koppelen. In praktijk merk ik geen verschil in prestatie.
Na de ombouw was het 7-10 graden buiten. Ik had vergelijkbare prestaties als eerder. Hoewel het langer leek te duren voordat de vloer warm werd, maar daar was ik niet zeker van. Ook opvallend dat de delta T op is gelopen van 5 a 6 in de eerdere situatie naar ongeveer 10 nu. Ik keek voorheen ook wel eens in de warmtepomp en hield toen enkel de delta T inde gaten. De andere statistieken heb ik nooit opgeslagen. Wel deed ik regelmatig een berekening van de efficientie van de warmtepomp. Ik berekende de COP door uitgevoerde vermogen te delen op het opgenomen vermogen. De cop die ik vorig jaar berekende lag vrijwel altijd rond de 4 a 5. Soms hoog in 3 als het kouder werd. Tegenwoordig is de COP bijna altijd tussen 3 en 4, dat was al teleurstellend, gezien ik verbetering had verwacht met de open verdelers.
De p1 meter toont dat de pomp steeds bijna/precies 1 uur draait. Dan gaat hij in defrost. Soms zakt de vermogensopname in dat uur gelijkdelijk weg, soms blijft deze vermogensopname een uur lang gelijk. In de periode dat het minder koud is (zeg 7-10 graden) maakt de pomp wel runs van 2 uur of langer. Bij het vullen van de boiler maakt de WP ook langere runs dan 57-60 minuten.
In mijn eigen zoektocht naar verklaring en oplossing heb ik gevonden dat de flow aan de lage kant was, die was 0.9 m3/h met enkel de vloerverwarming in woonkamer en hallen open. Ik heb daarom alle groepen in huis open gezet, ook de slaapkamers, wat de flow heeft doen toenemen naar maximaal 1.2 m3/h. Ik zie dat wanneer de WP warm water voor de boiler maakt, de flow oploopt tot ruim 1.4 m3/h, ook maakt de WP bij vullen van de boiler langere runs.
De handleiding en ook berekeningen hebben mijn inmiddels inzicht gegeven dat een flow van 1.38 m3/h eigenlijk nodig is om rustig te draaien.
Om het flowprobleem 'op te lossen' (foppen) heb ik de warmtepomp ingesteld dat deze maximaal 80% van het vermogen mag gebruiken. Dan wordt het effectief een 6.4kw wp, was mijn aanname. Die heeft minder flow nodig en dan zou het opgelost moeten zijn. Dat heeft niet als oplossing gewerkt. Er blijven runs van maximaal een uur. Meestal zijn de runs ~57 minuten. En ook dan blijft de WP starten met een hoger vermogen dan hij kan volhouden. Wel loopt de Delta T bij 6.4 kw keurig terug naar 4-6.
De woning heeft 4 woonlagen. BG is ~25 m2, met 3 lussen vv. 1e verdieping is woonkamer/keuken, 60 m2, met 6 lussen vv, 2e verdieping is slaapverdieping, 50 m2, met 5 lussen, zolder is ~20 m2 met 1 lus die niet heel de vloer afdekt. De hoofdleideingen zijn (zover ik kan zien) 22mm buitenmaat. De vv-buizen zijn 14mm buitenmaat.
-----------
Mijn vraagstuk:
Zou ik alsnog een buffervat moeten plaatsen om de flow op te lossen? Ik zou dan de buffer (met 4 pijpen) als apart circuit plaatsen, dan kan de warmtepomp vrijuit 'fow-en' in de buffer en een circulatiepomp die de warmte vervolgens over het huis verdeeld.
Of kan ik ook een circulatiepomp bijplaatsen, ergens vlak na de warmtepomp in de aanvoer. De handleiding geeft dit als optie om een grote opvoerhoogte te kunnen overbruggen. Ik vraag me af of met een extra circulatiepomp de flow hoog genoeg wordt om aan de benodigde 1.4 m3/h te komen.
Mijn huidige gedachte is om de eerst de circulatiepomp bij te plaatsen, als dat niet werkt, kan altijd nog de buffer en kan ik die betreffende circulatiepomp daar gebruiken.
Of zijn er nog andere mogelijke oplossingen (behalve de hoofdleidingen vervangen natuurlijk)
Het betreft een HiSense warmtepomp split 8kw. In de woonkamer hangt een bedrade wired controller als thermostaat (via eigen busprotocol van HiSense). Ik kan ook een Tado (aan/uit) koppelen. In praktijk merk ik geen verschil in prestatie.
Na de ombouw was het 7-10 graden buiten. Ik had vergelijkbare prestaties als eerder. Hoewel het langer leek te duren voordat de vloer warm werd, maar daar was ik niet zeker van. Ook opvallend dat de delta T op is gelopen van 5 a 6 in de eerdere situatie naar ongeveer 10 nu. Ik keek voorheen ook wel eens in de warmtepomp en hield toen enkel de delta T inde gaten. De andere statistieken heb ik nooit opgeslagen. Wel deed ik regelmatig een berekening van de efficientie van de warmtepomp. Ik berekende de COP door uitgevoerde vermogen te delen op het opgenomen vermogen. De cop die ik vorig jaar berekende lag vrijwel altijd rond de 4 a 5. Soms hoog in 3 als het kouder werd. Tegenwoordig is de COP bijna altijd tussen 3 en 4, dat was al teleurstellend, gezien ik verbetering had verwacht met de open verdelers.
De p1 meter toont dat de pomp steeds bijna/precies 1 uur draait. Dan gaat hij in defrost. Soms zakt de vermogensopname in dat uur gelijkdelijk weg, soms blijft deze vermogensopname een uur lang gelijk. In de periode dat het minder koud is (zeg 7-10 graden) maakt de pomp wel runs van 2 uur of langer. Bij het vullen van de boiler maakt de WP ook langere runs dan 57-60 minuten.
In mijn eigen zoektocht naar verklaring en oplossing heb ik gevonden dat de flow aan de lage kant was, die was 0.9 m3/h met enkel de vloerverwarming in woonkamer en hallen open. Ik heb daarom alle groepen in huis open gezet, ook de slaapkamers, wat de flow heeft doen toenemen naar maximaal 1.2 m3/h. Ik zie dat wanneer de WP warm water voor de boiler maakt, de flow oploopt tot ruim 1.4 m3/h, ook maakt de WP bij vullen van de boiler langere runs.
De handleiding en ook berekeningen hebben mijn inmiddels inzicht gegeven dat een flow van 1.38 m3/h eigenlijk nodig is om rustig te draaien.
Om het flowprobleem 'op te lossen' (foppen) heb ik de warmtepomp ingesteld dat deze maximaal 80% van het vermogen mag gebruiken. Dan wordt het effectief een 6.4kw wp, was mijn aanname. Die heeft minder flow nodig en dan zou het opgelost moeten zijn. Dat heeft niet als oplossing gewerkt. Er blijven runs van maximaal een uur. Meestal zijn de runs ~57 minuten. En ook dan blijft de WP starten met een hoger vermogen dan hij kan volhouden. Wel loopt de Delta T bij 6.4 kw keurig terug naar 4-6.
De woning heeft 4 woonlagen. BG is ~25 m2, met 3 lussen vv. 1e verdieping is woonkamer/keuken, 60 m2, met 6 lussen vv, 2e verdieping is slaapverdieping, 50 m2, met 5 lussen, zolder is ~20 m2 met 1 lus die niet heel de vloer afdekt. De hoofdleideingen zijn (zover ik kan zien) 22mm buitenmaat. De vv-buizen zijn 14mm buitenmaat.
-----------
Mijn vraagstuk:
Zou ik alsnog een buffervat moeten plaatsen om de flow op te lossen? Ik zou dan de buffer (met 4 pijpen) als apart circuit plaatsen, dan kan de warmtepomp vrijuit 'fow-en' in de buffer en een circulatiepomp die de warmte vervolgens over het huis verdeeld.
Of kan ik ook een circulatiepomp bijplaatsen, ergens vlak na de warmtepomp in de aanvoer. De handleiding geeft dit als optie om een grote opvoerhoogte te kunnen overbruggen. Ik vraag me af of met een extra circulatiepomp de flow hoog genoeg wordt om aan de benodigde 1.4 m3/h te komen.
Mijn huidige gedachte is om de eerst de circulatiepomp bij te plaatsen, als dat niet werkt, kan altijd nog de buffer en kan ik die betreffende circulatiepomp daar gebruiken.
Of zijn er nog andere mogelijke oplossingen (behalve de hoofdleidingen vervangen natuurlijk)