Ik wil mijn das leiding vervangen.
Vanaf de gasmeter gaat de leiding via de kruipruimte is een ruimte naar de zolder waar de combiketel staat.
De reden is dat de leiding aan het roesten is onder de grond en deze uiteindelijk vervangen moet worden. En dan ook door een kunststof leiding van uponor.
Nu laat ik de aansluiting doen door iemand die daar bevoegd voor is.
Maar de voorbereiding en het aanleggen van de leidingen kan ik zelf.
Maar ook daar zijn regels voor dus waar moet ik rekening mee houden.
Gr. Peter
...

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Alle reacties


  • hansie_k
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 19:09
Aantal jaren geleden ook zelf gedaan. Via een bevriende installateur Uponor kunstof buis geregeld, die zelf van beneden naar boven getrokken, mooi overal door een koof enzo.
Even uit m'n hoofd moet de buis om de meter afgebeugeld worden, en de mantelbuis dient op niet bereikbare plekken in takt te blijven (dat gas zich niet ergens kan ophopen).

Alles laten checken, en toen laten aansluiten en afpersen door een erkende installateur.

Om jaren later het hele gas verhaal de deur uit te doen 🤣

Ik vond het een leuk klus,de buis is ook redelijk makkelijk te buigen met de hand. Niet te strakke bochten, kan klikken.

Succes!

Kleine toevoeging;
Ik heb dat toen gedaan in opdracht van de gemeente gedaan (lang verhaal, alle woningen tussen bepaalde bouwjaren hadden gasleidingen in beton gestort..heel gek, dat gaat dus roesten).
Heb toen van alle later niet zichtbare plekken foto's gemaakt, mochten er vragen komen.

[ Voor 18% gewijzigd door hansie_k op 08-01-2026 19:01 ]

Live from Denmark


  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
vast even de kunstof uponor regelen, deze kan je zelf prima vanaf de meter naar de ketel (of omgekeerd ;) ) er in leggen.. zolang je hem in 1 stuk houd...
als de oude leiding niet in de weg zit laat je die nog lekker even zitten (en in gebruik) tot de installateur tijd heeft om je nieuwe leiding bij de meter en de ketel aan te sluiten ;)

404 Signature not found


  • Peter Verweij
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-02 20:54
Moet er een mantelbuis omheen. En zo ja over de hele lengte of alleen in de kruipruimte.
Hij gaat van de gasmeter de kruipruimte in een meter of 7 en dan in een koof om hoog en dat zal ook 7 meter zijn tot aan de combiketel. Er komen geen aftakkingen onderweg.

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
volgens mij moet de mantelbuis er de gehele lengte uit 1 stuk bestaan?

404 Signature not found


  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10-02 20:00

  • Paul Hewson
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online
Gasleiding in mantelbuis en zowel de gasleiding als mantelbuis moeten uit 1 stuk bestaan zonder koppelingen. Mantelbuis moet vanaf de meterkast/waar de gasleiding binnenkomt tot aan de laatste ruimte aangebracht worden. In jouw geval dus in de kruipruimte en in de koof.
De doorvoeringen van de mantelbuis aan de uiteinden moet gasdicht afgewerkt worden.

Het idee is dat als je gasleiding ergens lek raakt, het gas via de mantelbuis wegstroomt en je gewaarschuwd wordt door de geur van gas (rotte eieren).

  • Peter Verweij
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-02 20:54
Paul Hewson schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:50:
Gasleiding in mantelbuis en zowel de gasleiding als mantelbuis moeten uit 1 stuk bestaan zonder koppelingen. Mantelbuis moet vanaf de meterkast/waar de gasleiding binnenkomt tot aan de laatste ruimte aangebracht worden. In jouw geval dus in de kruipruimte en in de koof.
De doorvoeringen van de mantelbuis aan de uiteinden moet gasdicht afgewerkt worden.

Het idee is dat als je gasleiding ergens lek raakt, het gas via de mantelbuis wegstroomt en je gewaarschuwd wordt door de geur van gas (rotte eieren).
Maar als je de mantelbuis aftapt kan het gas toch niet weg en ruik je ook niets als het in de kruipruimte in de mantelbuis zit.

  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 19:11
Peter Verweij schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:56:
[...]

Maar als je de mantelbuis aftapt kan het gas toch niet weg en ruik je ook niets als het in de kruipruimte in de mantelbuis zit.
Ik neem aan dat je af tapen bedoeld en dat is inderdaad niet de bedoeling.
De doorvoering van de mantelbuis door de vloer moet gasdicht gemaakt worden.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • Paul Hewson
  • Registratie: Maart 2003
  • Nu online
ron321 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Ik neem aan dat je af tapen bedoeld en dat is inderdaad niet de bedoeling.
De doorvoering van de mantelbuis door de vloer moet gasdicht gemaakt worden.
@Peter Verweij Dat dus, het gat rondom de mantelbuis moet luchtdicht afgedicht worden.