Tado V3 thermostaat+vloerverwarming+zoneklep configureren

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Broum
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 12-01 18:47
Ik worstel om Tado werkend te krijgen. Ik heb een opstelling exact volgens opstelling 2 aangegeven op de website. Wat hieraan niet werkt is dat mijn thermostaat OF de zoneklep kan aansturen (ingesteld als R01) maar dan geen signaal doorgeeft aan de draadloze ontvanger die aan de CV zit. OF de thermostaat is in te stellen als temperatuursensor en dan stuurt deze de ketel wel aan maar dan wordt de zoneklep niet meer aangestuurd. Terwijl het zo eenvoudig zou moeten zijn kom ik er niet uit. Wat ik verwacht is dat de draadloze thermostaat zowel de zoneklep aanstuurt en tevens een OpenTherm signaal doorgeeft aan de draadloze ontvanger die aan de ketel hangt.
Wie heeft er ervaring met deze setup en kan mij helpen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJFSK3YkJ0XCtcmlNhcRCTS8gac=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zGr2Us6MP648GRvBarMUyYgt.png?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Broum
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 12-01 18:47
Ik ben er achter wat er aan de hand is. Het zit m in de instellingen van de thermostaat zelf.
Handleidingen verschillen tussen bijvoorbeeld starterkit of enkel bedraad. Of als je geen handleiding hebt, vindt maar is uit wat alle menu stappen betekenen.

De belangrijkste daarin is de instelling EK (Extention Kit) deze dient aangevinkt te worden. Dan extra de keuze voor het type ketel (D01 in mijn) geval en dan werkt het.
https://cdn.brandfolder.i...warming_en_radiatoren.pdf