Vraag


  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11-01 12:05
Sinds verbouwing vorig jaar werkt de VVW en handdoekradiator in onze oude badkamer niet meer. Wij stoken met hybride WP. Aanvoer is normaal gesproken 30C.

Dit is het schema hoe het nu loopt.
  • De VVW Verdeler en alles wat daarop aangesloten is, is goed.
  • De VVW via RTL en handdoekradiator zijn koud.
  • Vroeger waren aanvoer en retour via een radiator met elkaar verbonden, maar sinds de verbouwing niet meer.
In mijn logica kan dit inderdaad niet want er stroomt geen water meer.Vraag is hoe dit het beste nu weer werkend te krijgen? Simpelweg de onluchters met elkaar verbinden? Of iets anders?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMBUoMw8oe6inVC8pC8kYEk7IEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/469t7zsg16cW8jrFsKuu3vyi.png?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 23:41

Cr3ator

1 bar is geen bar

Waarschijnlijk zat de VVW badkamer in serie achter de handdoekradiator. Je zou dus de VVW badkamer nu rechtstreeks moeten aansluiten op de aanvoer en de retour dus via de RTL kunnen laten zitten. De handdoekradiator ook even netjes op aanvoer én retour aansluiten. Dan zou het weer moeten werken.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


  • luckremers
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 22:18
Het lijkt mij sterk dat het daadwerkelijk zo aangesloten zit als op het schema. Oplossing is correct aansluiten van zowel handdoek radiator als vloerverwarming. Dus radiator op aanvoer en retour, vloerverwarming op aanvoer en retour.

Wel het systeem inregelen, anders gaat de handdoek radiator werken als een bypass

Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl