Welke inschakelstroom begrenzer voor een 3500W boormachine?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:21
Ik heb een 3500W kernboormachine en als ik die aanzet dan schakelt binnen een halve seconde de B16 automaat in de groepenkast af. Ik vermoed dat de inschakelstroom veel te hoog is voor een B16 automaat en nu ben ik dus op zoek naar een inschakelstroom begrenzer.

Naast hele dure softstart automaten zijn er enkele betaalbare opties.

Bijvoorbeeld deze begrenzer: https://www.h-tronic.de/e...-Limiter-SCL-3680/1114730
Volgens mij is dat alleen maar een NTC weerstand met een thermische zekering en ik twijfel of dat geschikt is voor zware belasting en veelvuldig gebruik (ik las ergens dat bij zware belasting je maximaal 1x per 30 seconden kan inschakelen omdat anders de thermische zekering in rook op gaat)

Een iets andere variant is deze: https://www.meanwell.co.u...accessories/icl-16-series
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe deze werkt maar deze zou een bypass relay hebben in plaats van een simpele NTC weerstand, dat lijkt mij al iets betrouwbaarder.

Een hele andere optie is om de B16 automaat tijdelijk te vervangen door een C16 automaat in de hoop dat die de inschakelstroom wel kan opvangen.

Heeft iemand echt verstand hier van en/of ervaring mee?

Alle reacties


  • blitzkrieg
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 16:23

blitzkrieg

Whoop Whoop!

Als het toch tijdelijk is, kan je dan niet gewoon een lange haspel er tussen doen?

Well, I ain't really drowning 'cause I see the beach from here


  • Fraggert
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:23

Fraggert

Whiskey Tango Foxtrot

je kunt dat die boor toch zelf voorzien van een softstart?

zo'n ding heb ik nog liggen voor mijn zaagtafel, nu nog tijd vinden

“I have not failed. I’ve just found many ways that won’t work” - Thomas Edison


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:21
blitzkrieg schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:25:
Als het toch tijdelijk is, kan je dan niet gewoon een lange haspel er tussen doen?
Op zich wel een goed idee, maar met een 15 meter kabelhaspel schakelt de automaat nog steeds af, dus dat is helaas niet voldoende.

  • TTLCrazy
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 15:44

TTLCrazy

Listen to Frankie

Wat maakt het in godsnaam uit of je er een 15m haspel tussen hebt zitten?

just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:21
Fraggert schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:36:
je kunt dat die boor toch zelf voorzien van een softstart?

zo'n ding heb ik nog liggen voor mijn zaagtafel, nu nog tijd vinden
Heb je daar een voorbeeld van? Ik zie door de bomen het bos niet meer wat softstart modules betreft en ik vind eigenlijk alleen maar dinrail modules van >200 euro of NTC weerstanden.

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15:01
Die H-Tronic is best complex.

Onder de 100W gaat de stroom door een weerstand die de stroom begrenst.
Erboven gaat er een relais aan na een korte tijd welke de weerstand overbrugt.

Lijkt mij precies wat je zoekt. Is speciaal voor gereedschap met een eigen aan/uit schakelaar.

Die meanwell werkt maar één keer per op spanning brengen.

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Is het niet handiger om in je meterkast een C16 Alamat te plaatsten voor de groep waar je je boormachine op aan gaat sluiten?

Een 3500W kernboormachine is volgens mij geen apparaat waar je makkelijk mee rond gaat slepen zodat 't ding telkens op een andere groep ingeschakeld gaat worden.

[ Voor 17% gewijzigd door Will_M op 06-01-2026 13:02 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • AlphaRomeo
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17:03

AlphaRomeo

FP PowerMod
TTLCrazy schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:39:
Wat maakt het in godsnaam uit of je er een 15m haspel tussen hebt zitten?
Door de weerstand van de kabel krijg je spanningsval waardoor het afgenomen vermogen tijdelijk afneemt. Er zijn meerdere Tweakers die hier goede ervaringen mee hebben. Een 1.5mm2 kabel is dan nog het beste omdat je dan de meeste spanningsval hebt, wel voorzichtig testen.

Een VFD is misschien ook een optie, of een C karakteristiek automaat. Maar ik zou ook even goed de stroom meten met dat lange haspel er tussen, als de boormachine eenmaal opgetoerd is moet de stroom rap dalen, gebeurt dat niet, dan is er misschien wat anders aan de hand.

  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:21
Ik heb een C16 automaat besteld, dat lijkt mij toch de meest betrouwbare (betaalbare) oplossing. Hopelijk is dat voldoende.

  • Fraggert
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:23

Fraggert

Whiskey Tango Foxtrot

Tinkerer84 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:46:
[...]


Heb je daar een voorbeeld van? Ik zie door de bomen het bos niet meer wat softstart modules betreft en ik vind eigenlijk alleen maar dinrail modules van >200 euro of NTC weerstanden.
voor mijn zaagtafel kun je zoiets gebruiken, ik heb hem er nog niet inzitten dit soort softstarts worden veel in de DeWalt 7492 gezet want die gaat met een enorme klap meteen volle bak aan. Dan is een softstart wel zo fijn.

ik weet niet of deze geschikt is voor jouw boor, daar zul je zelf even naar moeten kijken.
https://www.amazon.nl/dp/B08N6B76PZ
TTLCrazy schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:39:
Wat maakt het in godsnaam uit of je er een 15m haspel tussen hebt zitten?
wat @AlphaRomeo zegt dus, ik heb een lange 25m haspel tussen mijn lasapparaat en stopcontact. Dat lasapparaat i geen moderne inverter maar nog een trafo machine en die vraagt behoorlijk stroom. Zonder haspel vliegt de stop de eruit, met haspel kan ik gewoon lassen en op hogere stromen (amperage).

“I have not failed. I’ve just found many ways that won’t work” - Thomas Edison


  • Tinkerer84
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11:21
Met een C16 automaat start de boormachine zonder problemen, al dimmen de lampen wel even als ik hem aanzet.

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
Fraggert schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 07:35:
[...]wat @AlphaRomeo zegt dus, ik heb een lange 25m haspel tussen mijn lasapparaat en stopcontact. Dat lasapparaat is geen moderne inverter maar nog een trafo machine en die vraagt behoorlijk stroom. Zonder haspel vliegt de stop de eruit, met haspel kan ik gewoon lassen en op hogere stromen (amperage).
Totdat de thermische beveiliging van je haspel er uit klapt denk ik dan?
Elektronen gaan nooit verloren, maar worden in dit geval bij weerstand omgezet in warmte.
Toen er nog geen beveiligingen in haspels zaten smolten deze in dit soort Frankenstein oplossingen gewoon.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Tinkerer84 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:12:
Met een C16 automaat start de boormachine zonder problemen, al dimmen de lampen wel even als ik hem aanzet.
Kwestie van je verlichting er op aanpassen doormiddel van LED :*)

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 11:50

remco_k

een cassettebandje was genoeg

@Yaksa Dat is de reden waarom je een haspel altijd helemaal moet afrollen bij gebruik van enig vermogen.
Verder maakt het niet uit. Als de kabel + stekkers geschikt zijn voor 16A + bepaalde tijd, dan is dat geen enkel probleem op een 16A afgezekerde groep.

@Tinkerer84 Fijn dat het werkt. De lampen die je even ziet dimmen zijn een gevolg van spanningsval door de bedrading. Niet meteen iets om je zorgen om te maken, het hoort er onder sommige omstandigheden gewoon bij. Misschien wel in de gaten blijven houden dat dat niet erger wordt. Dan is er mogelijk ergens een las die niet lekker zit en dan kan het gevaarlijk worden.

Alles kan stuk.


  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
remco_k schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:53:
@Yaksa Dat is de reden waarom je een haspel altijd helemaal moet afrollen bij gebruik van enig vermogen.
Verder maakt het niet uit. Als de kabel + stekkers geschikt zijn voor 16A + bepaalde tijd, dan is dat geen enkel probleem op een 16A afgezekerde groep.
En dan heb je 25 meter losse kabel in je werkplaats liggen waar je tijdens het heen en weer lopen continue op moet letten omdat je anders op je bek kunt gaan. Arbo-technisch gezien een zeer onverstandige 'oplossing'.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • remco_k
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 11:50

remco_k

een cassettebandje was genoeg

Dat is beter dan wel opgerold op een haspel waardoor de kans op brandgevaar significant is. Zeker bij een haspel zonder thermische beveiliging.
Gelukkig heeft TS een C16 automaat geregeld en is dat allemaal niet nodig.

Alles kan stuk.

Pagina: 1