Beste Tweakers,
Eind oktober heb ik mijn eerste nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen. Aangezien het systeem vanuit de oplevering niet echt optimaal ingeregeld leek, verken ik mij langzaam in het gebied van warmtepomp optimalisatie.
De configuratie van het systeem:
Voor optimale werking en minimale fluctuaties zou ik de warmtepomp willen loskoppelen van de interne thermostaat en willen sturen op de stookcurve (deze dient uiteraard geoptimaliseerd te worden). Echter, het lijkt erop dat de externe pomp invloed heeft op de interne flowrate van de warmtepomp. Zie grafiek hieronder waarbij de externe pomp naar maximaal vermogen ging en de uitgelezen flowrate binnen de AQUAREA Service Cloud ook omhoog schoot:
/f/image/14PSLxvPIXiWoHfLf1Sz9YHs.png?f=fotoalbum_large)
Zover ik weet zijn die soort debieten voor de warmtepomp ver van optimaal (15 liter/min). Waarom de externe pomp naar maximaal vermogen ging is me niet geheel duidelijk, maar er lijkt een kabel te lopen van de externe pomp naar de binnen unit van de warmtepomp,
Vanwege de invloed van de externe pomp lijkt de warmtepomp ook niet goed te kunnen sturen op een delta T van 5 graden. Het debiet wat ik kan uitlezen binnen de Service Cloud is altijd rond de 19 liter/min. Alleen als de warmwatervoorziening wordt opgewarmd zakt het debiet terug naar 15 liter/min, aangezien de externe pomp geen invloed heeft op dat interne systeem. Zie een voorbeeld hierover.
/f/image/0eG2ocajdwXxHTsHcH3HfILE.png?f=fotoalbum_large)
In het algemeen zou ik advies willen vragen aan de meer ervaren "heat geeks" wat ik aan zou moeten met dit systeem. Dus bij deze; hulp en advies wordt graag ontvangen.
Extra foto's en informatie over de vloerverwarming installatie:
Eind oktober heb ik mijn eerste nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen. Aangezien het systeem vanuit de oplevering niet echt optimaal ingeregeld leek, verken ik mij langzaam in het gebied van warmtepomp optimalisatie.
De configuratie van het systeem:
- Panasonic split-unit warmtepomp:
IDU: WH-ADC0309K3E5
ODU: WH-UDZ05KE5 - Buffer tank:
PAW-BTANK50L-2 - Externe pomp:
Grundfos ALPHA1
- Begane grond:
Beschikt over de Panasonic controle unit inclusief interne thermostaat waarmee de warmtepomp wordt aangestuurd. De vloer is opgedeeld in zes groepen/lussen. - Eerste verdieping:
Beschikt over een BSF basis station met individuele thermostaten in de slaap/werkkamers. De eerste verdieping wordt alleen verwarmd wanneer er warmtevraag is op de begane grond. Als de ingestelde temperatuur bereikt wordt kan hij de groep/lus voor die specifieke kamer afknijpen.
Voor optimale werking en minimale fluctuaties zou ik de warmtepomp willen loskoppelen van de interne thermostaat en willen sturen op de stookcurve (deze dient uiteraard geoptimaliseerd te worden). Echter, het lijkt erop dat de externe pomp invloed heeft op de interne flowrate van de warmtepomp. Zie grafiek hieronder waarbij de externe pomp naar maximaal vermogen ging en de uitgelezen flowrate binnen de AQUAREA Service Cloud ook omhoog schoot:
/f/image/14PSLxvPIXiWoHfLf1Sz9YHs.png?f=fotoalbum_large)
Zover ik weet zijn die soort debieten voor de warmtepomp ver van optimaal (15 liter/min). Waarom de externe pomp naar maximaal vermogen ging is me niet geheel duidelijk, maar er lijkt een kabel te lopen van de externe pomp naar de binnen unit van de warmtepomp,
Vanwege de invloed van de externe pomp lijkt de warmtepomp ook niet goed te kunnen sturen op een delta T van 5 graden. Het debiet wat ik kan uitlezen binnen de Service Cloud is altijd rond de 19 liter/min. Alleen als de warmwatervoorziening wordt opgewarmd zakt het debiet terug naar 15 liter/min, aangezien de externe pomp geen invloed heeft op dat interne systeem. Zie een voorbeeld hierover.
/f/image/0eG2ocajdwXxHTsHcH3HfILE.png?f=fotoalbum_large)
In het algemeen zou ik advies willen vragen aan de meer ervaren "heat geeks" wat ik aan zou moeten met dit systeem. Dus bij deze; hulp en advies wordt graag ontvangen.
Extra foto's en informatie over de vloerverwarming installatie:
![]() | ![]() |
:strip_exif()/f/image/VkNzhrhexEec0c96nAUXQJGl.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/u7l8bfbRL15XxkqbrZlkkVkz.png?f=fotoalbum_tile)