Medetweakers,

Ik weet niet of dit een simpele vraag is of niet, maar daarom stel ik hem hier ;) Ik heb voor verwarming/tapwater nog een CV ketel (geplaatst in 2021) en ik vroeg mij af of ik bij langdurige stroomstoring een UPS/generator kan gebruiken om m'n CV ketel aan de praat te houden, of valt de inkomende gasdruk op termijn ook weg bij een algehele stroomstoring of blijft de gasflow redelijk constant (ook bij stroom uitval in de omgeving)?

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti

Beste antwoord (via ArcticWolf op 09-12-2025 22:12)


  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19-01 18:42
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • Galaxis
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 19-01 18:42
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.

  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19-01 15:37
Op termijn valt de gasdruk wel weg ja. Maar dan is je UPS eerder leeg denk ik. Een cv trekt tussen de 50 en 150 W.

Het zal je huis niet heel lang houden, maar het kan je misschien een half uurtje vooruit helpen.

  • ArcticWolf
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
Galaxis schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:07:
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.
Dank! Weer wat geleerd, goed om te weten.

@Bramtweakers m'n ketel verbruikt idd 75W als die aan staat, dus dat valt nog enigszins mee.

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti


  • TeeDee
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:23

TeeDee

CQB 241

Ik vraag me dan altijd af; waarom?

- Het is tijdelijk, prima, morgen weer warm water of niet, anders met een dekentje op de bank.
- als 't tijdelijk is: kan je t prima uitleggen als je denkt dat je stinkt ;)
- Het is permanent,douchen is dan wel 't laatste waar je aan zou moeten denken.

[ Voor 15% gewijzigd door TeeDee op 09-12-2025 22:16 ]

Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14:25
Zelf heb ik een aggregaat geluidsgedempt, 400V 10kvA op diesel en ook veel diesel.
Staat op aanhanger op de zaak.
Als ik die even ophaal en aansluit dan kunnen we weken door.
Ons huis is all electric.

  • ArcticWolf
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
TeeDee schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:14:
Ik vraag me dan altijd af; waarom?

- Het is tijdelijk, prima, morgen weer warm water of niet, anders met een dekentje op de bank.
- Het is permanent,douchen is dan wel 't laatse waar je aan zou moeten denken.
Ja, is het tijdelijk ja? Dat kun je niet zeggen op dit moment, de overheid heeft dit niet voor niks gepubliceerd:
https://www.rijksoverheid...-voor-op-een-noodsituatie

Met de kijk op de situatie in Oekraïne, is verwarming/stroom toch wel echt een eerste levensbehoefte, het is bijzonder warm deze winter vooralsnog maar dat is een geluk bij een ongeluk.. wat als het -10C was en er was nu een aanval op het e-net...

[ Voor 4% gewijzigd door ArcticWolf op 09-12-2025 22:19 ]

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti


  • TeeDee
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:23

TeeDee

CQB 241

ArcticWolf schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:18:
[...]

Ja, is het tijdelijk ja? Dat kun je niet zeggen op dit moment, de overheid heeft dit niet voor niks gepubliceerd:
https://www.rijksoverheid...-voor-op-een-noodsituatie

Met de kijk op de situatie in Oekraïne, is verwarming/stroom toch wel echt een eerste levensbehoefte, het is bijzonder warm deze winter vooralsnog maar dat is een geluk bij een ongeluk.. wat als het -10C was en er was nu een aanval op het e-net...
Dat bedoel ik te zeggen, (want je reageert alleen op het 'tijdelijke'), na verloop van tijd valt "alles" uit. Electricteit, gas noem maar op. Dan kan jij wel gaan investeren in noodstroom oplossingen, maar zoals @Technician- hierboven aangeeft met die oplossing ben je veiliger. Niet met je gas aansluiting.

En als echt alles uit gevallen is: dekens, warme/dikke sokken enz enz.

[ Voor 3% gewijzigd door TeeDee op 09-12-2025 22:28 ]

Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored


  • ArcticWolf
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
TeeDee schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:26:
[...]

Dat bedoel ik te zeggen, (want je reageert alleen op het 'tijdelijke'), na verloop van tijd valt "alles" uit. Electricteit, gas noem maar op. Dan kan jij wel gaan investeren in noodstroom oplossingen, maar zoals @Technician- hierboven aangeeft met die oplossing ben je veiliger. Niet met je gas aansluiting.
Daarom mijn vraag hoe lang ik op gas verder kan voordat het niet meer mogelijk is, dat is nu wel duidelijk. Voor de lange duur kan ik nu wel op zoek naar een andere oplossing ;) investeren in all electric heeft in mijn situatie weinig nut helaas, verbruik zo weinig gas en elektriciteit dat ik er 17 jaar over doe om de investering naar all-elec eruit te halen. Al vaker naar gekeken...

Dan zijn sokken en een extra deken toch echt voordeliger }:O

[ Voor 18% gewijzigd door ArcticWolf op 09-12-2025 22:31 ]

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti


  • Bramtweakers
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19-01 15:37
Zelf heb ik wel mijn router en AP's op een UPS.
Maar dat is echt om de korte dipjes op te vangen. De kachel kan ik wel missen. De wifi (kan) tijdens gamen vervelender zijn!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:50
De CV-ketel kan vaak niet op een UPS of aggregaat worden aangesloten zonder speciale transformator.
Test je setup dus goed voordat je hem laat mottenballen.
Daarnaast zou ik wel iets van een powerstation of powerbank achter de hand houden, altijd handig voor licht of je telefoon op te laden.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Jim423 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 07:12:
De CV-ketel kan vaak niet op een UPS of aggregaat worden aangesloten zonder speciale transformator.
Waarom zou dat niet kunnen? Een UPS levert gewoon 230V/50Hz met een bepaald vermogen. Zolang dat vermogen niet lager is dan wat benodigd is, zie ik niet in waarom er nóg een transformator nodig is.

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • thunder7
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 13:37

thunder7

houten vaas/schaal nodig?

Jim423 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 07:12:
De CV-ketel kan vaak niet op een UPS of aggregaat worden aangesloten zonder speciale transformator.
Wat voor 'speciale transformator' bedoel je hier?

hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl


  • Rmg
  • Registratie: November 2003
  • Nu online

Rmg

Question Mark schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:19:
[...]

Waarom zou dat niet kunnen? Een UPS levert gewoon 230V/50Hz met een bepaald vermogen.
Iets te kort door de bocht. Niet elke ups levert een zuivere sinus.

Ook gaan ups's, zeker de kleinere, niet altijd goed om met inductieve lasten en zaken als inrush current

  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 08:35
Galaxis schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:07:
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.
Mee eens, de gasdruk word door compressoren geregeld die op zijn buurt gedeeltelijk door gasturbines 5-30 Megawatt vermogen) worden aangedreven die als brandstof weer aardgas hebben. Dit kan dus erg lang standhouden, helaas gaan de pijplijn beheerders in Europa over naar elektromotoren aangedreven compressoren waardoor dit netwerk ook afhankelijk is van elektriciteit en dus kans is dat het gas ook ophoud te stromen. De vermogens van de elektromotoren gaat in de richting van 5 tot 10MW, een noodstroom aggregaat is niet toerijkend om dit over te nemen. En daardoor kan je eigenlijk niet er van uitgaan dat het aardgas beschikbaar blijft bij langdurige stroomuitval.
Een houtkachel is nog steeds de beste prepper oplossing :)

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Ik zou denk ik een stekkerbatterij zoals marstek dan aanschaffen en evt. bij uitval de stekker ompluggen. Zo zou je het nog wel 1 of 2 dagen kunnen volhouden.

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 11:51
_Richie_ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:42:
Ik zou denk ik een stekkerbatterij zoals marstek dan aanschaffen en evt. bij uitval de stekker ompluggen. Zo zou je het nog wel 1 of 2 dagen kunnen volhouden.
Zo denk ik er ook over.
Ik heb ook nog een open haard op gas die werkt met een kleine noodaccu, dat heb ik al geprobeerd. De accu is alleen nodig om de gasklep te openen en voor de ontsteking.
Een grotere noodaccu kan de pomp van de cv wel een tijdje aan de gang houden. Een cv draait maar enkele uren per dag.

  • tweakers19999
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 14-01 10:34
Galaxis schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:07:
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.
Die boosterstations draaien voor instrumentatie/verlichting op noodstroom maar het daadwerkelijke compressie/pompen gebeurd met een paar flinke gasturbines die draaien op gas.. nu ook al veel elektrische maar voor elke elektrische is toch een gasturbine achter de hand.

Ook alle andere plekken in het net zijn voorzien van noodstroom of werken op het gas zelf zodat het blijft draaien.

Dus het gasnet zal wel up and running blijven.

  • Arrien
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online
ArcticWolf schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:18:
[...]
Met de kijk op de situatie in Oekraïne, is verwarming/stroom toch wel echt een eerste levensbehoefte, het is bijzonder warm deze winter vooralsnog maar dat is een geluk bij een ongeluk.. wat als het -10C was en er was nu een aanval op het e-net...
Ik heb hiervoor een paar petroleum kachels en genoeg petroleum staan, denk dat die wel een paar weken kunnen blijven draaien.

http://www.avfoto.nl


  • ouweklimgeit
  • Registratie: Juni 2014
  • Niet online
tweakers19999 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:53:
[...]
Dus het gasnet zal wel up and running blijven.
Dat denk ik ook, tevens omdat 99.9% van de huishoudens geen backup stroom voor de CV ketel heeft, en de gasdruk dus veel langer op peil blijft.

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:30
Rmg schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:28:
[...]


Iets te kort door de bocht. Niet elke ups levert een zuivere sinus.

Ook gaan ups's, zeker de kleinere, niet altijd goed om met inductieve lasten en zaken als inrush current
Dat is niet altijd waarom.

Gas toestellen weigeren vaak dienst als ze het niet eens zijn met het aardsysteem.
Powerstations of generatoren volgens vrijwel nooit hetzelfde aardsysteem als je huis. Vaak zijn deze IT (geen aarde)
Hier zul je dus veilige voorzieningen voor moeten treffen. Ofwel je powerstation verbinden met je aardpunt en een PEN link leggen, dit is niet altijd ondersteund en in sommige situaties gevaarlijk.

Vandaar dat @Jim423 het heeft over een transformator voor alleen de CV, deze zorgt er dan voor dat nul en aarde gelijk zijn aan de gasleiding voor het gas toestel.
Zo'n transformator kun je niet off-the-shelf kopen, deze installatie moet je zelf maken.

Pas op, ze weigeren dienst omdat ze geen stroom mogen injecteren in gas/water leidingen. Dat kan vonkjes opleveren op plaatsen waar je dat niet wil. Ga hier niet te lichtzinnig mee om.

[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 10-12-2025 11:59 ]


  • Erasmo
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

ArcticWolf schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:28:
[...]

Daarom mijn vraag hoe lang ik op gas verder kan voordat het niet meer mogelijk is, dat is nu wel duidelijk. Voor de lange duur kan ik nu wel op zoek naar een andere oplossing ;) investeren in all electric heeft in mijn situatie weinig nut helaas, verbruik zo weinig gas en elektriciteit dat ik er 17 jaar over doe om de investering naar all-elec eruit te halen. Al vaker naar gekeken...

Dan zijn sokken en een extra deken toch echt voordeliger }:O
Hoeveel is weinig? Dat zijn dan toch dure kuubs als je er maar zo weinig verbruikt, door oa vastrecht etc.

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04:23
jeroen3 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 11:57:
[...]

Dat is niet altijd waarom.

Gas toestellen weigeren vaak dienst als ze het niet eens zijn met het aardsysteem.
Powerstations of generatoren volgens vrijwel nooit hetzelfde aardsysteem als je huis. Vaak zijn deze IT (geen aarde)
Hier zul je dus veilige voorzieningen voor moeten treffen. Ofwel je powerstation verbinden met je aardpunt en een PEN link leggen, dit is niet altijd ondersteund en in sommige situaties gevaarlijk.

Vandaar dat @Jim423 het heeft over een transformator voor alleen de CV, deze zorgt er dan voor dat nul en aarde gelijk zijn aan de gasleiding voor het gas toestel.
Zo'n transformator kun je niet off-the-shelf kopen, deze installatie moet je zelf maken.

Pas op, ze weigeren dienst omdat ze geen stroom mogen injecteren in gas/water leidingen. Dat kan vonkjes opleveren op plaatsen waar je dat niet wil. Ga hier niet te lichtzinnig mee om.
Een kleine mobiele generator (benzine of Diesel) en powerstation (batterij en inverter) hebben inderdaad doorgaans geen aarde, die zweven gewoon zonder enige referentie.

Zelf een PEN verbinding leggen zou ik afraden voor de leek. Op moment dat je iemand moet uitleggen wat aardingssystemen zijn dan moet die persoon niet aan de installatie laten werken. Het kan goed gaan maar er kunnen ook doden vallen.

Leken dienen altijd een professional in te schakelen voor de elektrische installatie. Ok, wellicht niet voor het ophangen van een lamp of het monteren van een schakelaar, maar wanneer het op aarding aankomt dan moet het foutloos gebeuren omdat de gevolgen anders gigantisch kunnen zijn.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:52
jeroen3 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 11:57:
[...]

Dat is niet altijd waarom.

Gas toestellen weigeren vaak dienst als ze het niet eens zijn met het aardsysteem.
Powerstations of generatoren volgens vrijwel nooit hetzelfde aardsysteem als je huis. Vaak zijn deze IT (geen aarde)
Hier zul je dus veilige voorzieningen voor moeten treffen. Ofwel je powerstation verbinden met je aardpunt en een PEN link leggen, dit is niet altijd ondersteund en in sommige situaties gevaarlijk.

Vandaar dat @Jim423 het heeft over een transformator voor alleen de CV, deze zorgt er dan voor dat nul en aarde gelijk zijn aan de gasleiding voor het gas toestel.
Zo'n transformator kun je niet off-the-shelf kopen, deze installatie moet je zelf maken.

Pas op, ze weigeren dienst omdat ze geen stroom mogen injecteren in gas/water leidingen. Dat kan vonkjes opleveren op plaatsen waar je dat niet wil. Ga hier niet te lichtzinnig mee om.
Ik zou verwachten dat het volstaat om je CV goed te verbinden met de aarding van je huis. Dat de spanning die aankomt "zweeft" ten opzichte van de aarding zou geen probleem mogen zijn. Anders zou de CV bij mij thuis niet mogen werken, er ligt 3x230V in de straat dus er is geen nulleider (wees gerust, de CV werkt wel).
Bij mijn ouders waren er problemen als de CV werd geplaatst, viel random uit. Ze hebben een scheidingstrafo geplaatst, geen verschil. Toen heb ik even gekeken, na 5 minuten gevonden dat ze de aarding niet hadden aangesloten in de meterkast, daarna was het opgelost.

Dat je de veiligheid in orde wil, uiteraard.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:30
@naftebakje jouw cv is een speciaal model of heeft een afwijkende configuratie. Check je manual maar eens.

@FrankHe eens. Het laatste wat je wil is een gasexplosie in een noodsituatie. Niet knutselen.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:52
jeroen3 schreef op woensdag 10 december 2025 @ 12:21:
@naftebakje jouw cv is een speciaal model of heeft een afwijkende configuratie. Check je manual maar eens.
...
Nope, standaard model zonder aanpassingen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • KabouterSuper
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
_Richie_ schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:42:
Ik zou denk ik een stekkerbatterij zoals marstek dan aanschaffen en evt. bij uitval de stekker ompluggen. Zo zou je het nog wel 1 of 2 dagen kunnen volhouden.
Dan moet je batterij wel vol zijn als de pleuris begint. In de zomer komt dat misschien wel goed, maar in de winter is mijn batterij vaker leeg dan vol.

When life gives you lemons, start a battery factory


  • _Richie_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
KabouterSuper schreef op woensdag 10 december 2025 @ 12:36:
[...]

Dan moet je batterij wel vol zijn als de pleuris begint. In de zomer komt dat misschien wel goed, maar in de winter is mijn batterij vaker leeg dan vol.
Goed punt inderdaad. Je kan natuurlijk instellen dat je altijd 50% lading wil hebben (dan heb je 2.5kwh) maar dat is minder zinvol.
Ik zou dan denk ik, als je all the way wil gaan hierin een backup zonnepaneel in de schuur willen hebben zodat je dit ding kan bijladen overdag....

  • Ollie_NL
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 12:40
Als je het wilt als backup voor een noodsituatie is het dan niet handiger om een aggregaat en een elektrische kachel aan te schaffen? Hoef je ook niet te wachten tot de mobiel op 0% is en dan wippen of klaverjassen :)

  • ehtweak
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

ehtweak

ICT opruimer

Technician- schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:17:
Zelf heb ik een aggregaat geluidsgedempt, 400V 10kvA op diesel en ook veel diesel.
Staat op aanhanger op de zaak.
Als ik die even ophaal en aansluit dan kunnen we weken door.
Ons huis is all electric.
Klinkt heel stoer.

Maar ff praktisch gezien; hoe sluit je dat dan ff snel aan?
Of heb je daar al voorzieningen voor getroffen zodat je all-electric huis galvanisch gescheiden is van het openbare net en je een aparte invoer hebt om dat aggregaat aan te sluiten?

   Mooie Plaatjes   


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04:23
ehtweak schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:46:
[...]

Klinkt heel stoer.

Maar ff praktisch gezien; hoe sluit je dat dan ff snel aan?
Of heb je daar al voorzieningen voor getroffen zodat je all-electric huis galvanisch gescheiden is van het openbare net en je een aparte invoer hebt om dat aggregaat aan te sluiten?
Dat kan inderdaad niet zomaar, daar moet je vooraf een aansluiting voor maken anders verlies je te veel tijd op het moment dat je de noodstroom wilt invoeren.

  • ArcticWolf
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
FrankHe schreef op woensdag 10 december 2025 @ 12:16:
[...]

Een kleine mobiele generator (benzine of Diesel) en powerstation (batterij en inverter) hebben inderdaad doorgaans geen aarde, die zweven gewoon zonder enige referentie.

Zelf een PEN verbinding leggen zou ik afraden voor de leek. Op moment dat je iemand moet uitleggen wat aardingssystemen zijn dan moet die persoon niet aan de installatie laten werken. Het kan goed gaan maar er kunnen ook doden vallen.

Leken dienen altijd een professional in te schakelen voor de elektrische installatie. Ok, wellicht niet voor het ophangen van een lamp of het monteren van een schakelaar, maar wanneer het op aarding aankomt dan moet het foutloos gebeuren omdat de gevolgen anders gigantisch kunnen zijn.
Maar via een stekker batterij zou het dus wel kunnen omdat de CV gewoon vanuit een andere groep wordt gevoed (de aansluiting op de aarding van Stedin blijft dan gewoon intact).

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04:23
ArcticWolf schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:19:
[...]

Maar via een stekker batterij zou het dus wel kunnen omdat de CV gewoon vanuit een andere groep wordt gevoed (de aansluiting op de aarding van Stedin blijft dan gewoon intact).
De standaard stekkerbatterij genereert alleen energie wanneer er 230 Vac bij 50 Hz op het net zit. Zodra het net wegvalt dan stopt de stekkerbatterij. Wil je vervolgens alsnog energie uit de batterij gebruiken dan moet deze over eilandfunctie beschikken, dit heet veelal een powerstation. Alleen kan / mag dit niet worden aangesloten op een standaard contactdoos in huis. Voor het gebruik van eilandfunctie zul je of de CV-ketel direct moeten aansluiten op de powerstation of de hoofdverdeler van je installatie moet worden ingericht op eilandfunctie met een transferschakelaar die het net volledig van de installatie kan afscheiden voordat je met een andere bron spanning gaat invoeren. Zoals eerder aangehaald zal er op dat moment een PEN verbinding moeten worden gemaakt en voordat die tot stand kan worden gebracht moet eerst de aardingsweerstand worden gemeten. Dit is iets dat alleen door een gecertificeerd elektricien mag worden gedaan. Op het moment dat dingen verkeerd worden aangesloten dan kunnen er doden vallen, binnenshuis en/of buitenshuis, afhankelijk van de fout die er is gemaakt.

  • ArcticWolf
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
FrankHe schreef op woensdag 10 december 2025 @ 16:00:
[...]

De standaard stekkerbatterij genereert alleen energie wanneer er 230 Vac bij 50 Hz op het net zit. Zodra het net wegvalt dan stopt de stekkerbatterij. Wil je vervolgens alsnog energie uit de batterij gebruiken dan moet deze over eilandfunctie beschikken, dit heet veelal een powerstation. Alleen kan / mag dit niet worden aangesloten op een standaard contactdoos in huis. Voor het gebruik van eilandfunctie zul je of de CV-ketel direct moeten aansluiten op de powerstation of de hoofdverdeler van je installatie moet worden ingericht op eilandfunctie met een transferschakelaar die het net volledig van de installatie kan afscheiden voordat je met een andere bron spanning gaat invoeren. Zoals eerder aangehaald zal er op dat moment een PEN verbinding moeten worden gemaakt en voordat die tot stand kan worden gebracht moet eerst de aardingsweerstand worden gemeten. Dit is iets dat alleen door een gecertificeerd elektricien mag worden gedaan. Op het moment dat dingen verkeerd worden aangesloten dan kunnen er doden vallen, binnenshuis en/of buitenshuis, afhankelijk van de fout die er is gemaakt.
Een Marstek heeft een backup stopcontact, als je die gebruikt en de Marstek in een standaard stopcontact laat zitten, garandeer je alsnog niet de aarding?
(ik kon overigens een elektricien dus zou geen rare dingen doen zonder zijn medeweten :+ )

[ Voor 3% gewijzigd door ArcticWolf op 10-12-2025 18:03 ]

5800X3D, MSI X370, MSI 5070Ti


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 14:30
Powerstations gebruiken aarde van de ingang niet. Als aarde namelijk door de netbeheerder wordt geleverd mag je deze niet gebruiken in het geval van netuitval.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14:25
ehtweak schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:46:
[...]

Klinkt heel stoer.

Maar ff praktisch gezien; hoe sluit je dat dan ff snel aan?
Of heb je daar al voorzieningen voor getroffen zodat je all-electric huis galvanisch gescheiden is van het openbare net en je een aparte invoer hebt om dat aggregaat aan te sluiten?
Das heel makkelijk.
Heb ik al eens gedaan.
Automaten netbeheerder uit.
Draden onder uit de hoofdschakelaar trekken en afdoppen.
Draden kabel aggregaat erop aansluiten en draaien maar. Kabel kan via kruipruimte en beluchting naar buiten. Aggregaat zet ik achter het huis.

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 04:23
Technician- schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:43:
[...]

Das heel makkelijk.
Heb ik al eens gedaan.
Automaten netbeheerder uit.
Draden onder uit de hoofdschakelaar trekken en afdoppen.
Draden kabel aggregaat erop aansluiten en draaien maar. Kabel kan via kruipruimte en beluchting naar buiten. Aggregaat zet ik achter het huis.
Dat klinkt in beginsel goed. Weet je wat voor aarding je thuis hebt?

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 14:25
FrankHe schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:31:
[...]

Dat klinkt in beginsel goed. Weet je wat voor aarding je thuis hebt?
Ja aardpen, vaak bi-j te bange he.

  • Ernemmer
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Galaxis schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:07:
De druk in het gasnet wordt op peil gehouden met boosterstations, die zijn meestal voorzien van noodstroom door middel van een aggregaat. Maar ook die draaien niet oneindig door. Dus de druk zal even op peil blijven totdat ook daar alles wegvalt, als de pompen en de instrumentatie uitvallen in zo een station dan komt er geen gas meer je huis in.
Deze zijn inderdaad voorzien van een NSA, en als de stroomstoring langer gaat duren wordt de diesel gewoon bijgevuld en kan de NSA erg lang blijven draaien en heb je gewoon gasdruk op het netwerk.

[ Voor 3% gewijzigd door Ernemmer op 10-12-2025 19:38 ]


  • Marzman
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

Het is handiger denk ik om dan gewoon een backupverwarming in huis te hebben. Ik heb ook petroleumkacheltjes (als je laserkacheltjes hebt dan heb je nog steeds een ups nodig maar dat is maar een paar minuten tijdens het opstarten en daarna alleen een fan en je hebt ze ook op batterijen en zelfs helemaal low tech, zoals een foetsie, maar die zou ik niet binnen zetten)