Radiator aansluiten op eenleidingssysteem

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • mrgnex
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 14-01 18:25
In het huis ligt een dikwandig eenleidingssysteem. Hier wil ik graag in een kamer een radiator op aansluiten. Ik heb een onderblok gekocht met een thermostaatkraan.

Als ik de radiator in serie aan zou sluiten heeft het hele huis geen verwarming als de radiator dicht staat.
In parallel heb ik er een hard hoofd in dat de radiator warm zou worden. De radiator "overslaan" is namelijk veel minder restrictie.

Ik vraag me af hoe ik dit aansluit zodat de radiator wel warm wordt maar niet dat het hele huis geen CV heeft als de radiator uit staat?

Alle reacties


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13-01 11:05
Beetje zelf opzoeken mag wel
https://bouwencyclopedie....inition/Eenleidingsysteem

Radiator moet in serie met een extra bypass ventiel

  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 07:22

prein2

Monument verduurzamen is leuk

Je hebt speciale bypassventielen. Die moet je errtussen zetten.

Als je dan de verwarming dichtdraait gaat ie via de bypass. Te vinden bij de betere warmte winkel. Bv warmteservice

  • mrgnex
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 14-01 18:25
Ricko1 schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:15:
Beetje zelf opzoeken mag wel
https://bouwencyclopedie....inition/Eenleidingsysteem

Radiator moet in serie met een extra bypass ventiel
Jammer van zo'n reactie. Bedankt voor de info.
prein2 schreef op zondag 7 december 2025 @ 14:20:
Je hebt speciale bypassventielen. Die moet je errtussen zetten.

Als je dan de verwarming dichtdraait gaat ie via de bypass. Te vinden bij de betere warmte winkel. Bv warmteservice
Thanks! Ik kon alleen doorstroom ventielen vinden die voor een geheel systeem werkten o.i.d. heb er niet super veel ervaring mee. Geweldig!

Edit: misschien iets te vroeg gesproken of ik snap het nog niet helemaal. Dit is de enige radiator met een thermostatische kraan. Is het bypassventiel dan nog steeds de manier? Het lijkt erop dat die op het gehele systeem aangesloten wordt en dan ook wanneer elke radiator een thermosthaatkraan heeft?

[ Voor 16% gewijzigd door mrgnex op 07-12-2025 15:40 ]


  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Nu online
je radiator gaat tussen het een leiding systeem (zoals alle andere radiatoren in dit systeem) en de bypas tussen de aanvoer en afvoer van deze radiator.
Radiator open, bypass gesloten, radiator dicht, druk neemt toe dus bypass gaat open.

  • mrgnex
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 14-01 18:25
hfolkers schreef op maandag 8 december 2025 @ 11:07:
je radiator gaat tussen het een leiding systeem (zoals alle andere radiatoren in dit systeem) en de bypas tussen de aanvoer en afvoer van deze radiator.
Radiator open, bypass gesloten, radiator dicht, druk neemt toe dus bypass gaat open.
Bedankt! Ventiel is besteld. Nu uitzoeken hoe die ingeregeld wordt. Ik ga ermee aan de slag!

  • mrgnex
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 14-01 18:25
Ik heb de klep aangeschaft en geinstalleerd.
Even ter info: in de ketel zit een driewegklep.
De installatie werkt niet wanneer het systeem uit staat. Na het pompen sluit het bypassventiel. Als de radiator (thermostaat) kraan dan ook niet aan is (omdat de kamer op temperatuur is bijvoorbeeld) staat er druk tussen de retour van de ketel en het bypassventiel.

Dus:
- Systeem uit
- Radiator dicht
- Dus druk tussen retour en driewegklep
- Minder druk op de aanvoerkant van de driewegklep

Dan is de veer niet sterk genoeg de klep open te duwen en gaat de cv niet lopen.

Het idee nu: een bypassventiel tussen retour en aanvoer om het drukverschil daar weer op te lossen.