Weheat Flint All Electric flow problemen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Mijn vraag
Vorige week is de WeHeat flint all electric geinstalleerd en na 2 dagen goed draaien is die er mee gestopt. Het vereiste debiet / de flow van 1m3/h wordt niet gehaald. Weet iemand wat de oorzaak/oplossing kan zijn voor deze flow problemen met de Weheat flint?

Mijn situatie
  • De pomp haalt 0.8 a 0.9m3/h voor zowel boiler als de VVW. De boiler warmt hij wel op in fases van zo'n 40 minuten, maar de VVW stopt er mee. - Zie grafiek Weheat
  • VVW is ~70m2 op 10 groepen, 10cm hoh afstand, geen extra pomp, alleen de standaard Wibo pompen van Weheat
  • Warmtepomp voert met 25mm Uponor leidingen via de kruipruimte zo'n 10 12m naar de binnenunit, van daaruit weer met 25mm Uponor leidingen zo'n 5 8m naar de VVW verdeler
  • Geen buffervat op mijn aandringen
  • Zowel de aanvoer als de retour van de VVW hebben elk zo'n 4 a 5 haakse verbindingen erin zitten
Mijn vermoeden is dat er teveel (haakse) bochten zijn gebruikt in de leidingen, maar ik weet niet wat er normaal is. Uiteraard hoop ik dat de installateurs mij hierin van goede info gaan voorzien en deze vraag ligt bij hen, maar tot nu toe krijg ik weinig hulp. Morgen gaat de pvc vloer erin dus ik hoop dat de conclusie niet is dat de hele vloer eruit moet..

Heel erg bedankt voor het meedenken!

Grafiek Weheat Portal
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wsuxJhG1cCW1EKis_2IhJ7xJcFI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GjEnwNsGsyBuFTYUuhbHJMdg.png?f=fotoalbum_large

Installatie foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YpIy5OGSC_JbDldI3iWuHoUOt4E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/65GRPllxhtHy03gAuMRicKFs.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDsZcLDaroEQB4kVnKeYbL1m0jY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gfb1sPXatJJHpcfLqvAOWwrA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B75t630pTQTZgsPcFPxySF3UfR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gRsa7uCIgna55dKJViZ2ED2S.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YgCjkWNSnvRJ5cLQ3IwbudxwxOg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZscBGUxPwrvQcxNHuUqpqHBX.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door LovingConjo op 04-12-2025 15:39 . Reden: Leidingmeters correctie ]

Alle reacties


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 19:11
Je filter al eens schoongemaakt? Zeker in het begin komt er veel vuil mee. En zit het filter niet wat te laag of hoef je die magneet er niet eerst uit te trekken op dit filter?

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Het is een gloednieuwe vloerverwarming dus ik dacht dat het filter dan schoon zou zijn. Maar zal het eens checken!

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 19:10
Zit er niet veel lucht nog in het systeem?
Je warmtebron (warmtepomp met boiler) en de vloerverwarming is nieuw.
Er zijn waarschijnlijk aardig wat liters water gebruikt om dit te vullen.
Je installateur kan volgens mij ook een modus aangeven dat het CV systeem ontlucht wordt. Dit zou kunnen schelen.
Wat is je druk in het CV systeem? Is deze niet laag waardoor de flow niet genoeg is voor jouw afgifte systeem?

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 15:17
De enige haakse hoeken die ik in twijfel trek zijn degene direct bij je buitenunit. Degene binnen zijn vergelijkbaar bij mij en hier werkt het wel met een Flint.
Heb je maar 1 wilo pomp?
Ik verwacht niet dat je vloer open hoeft, want je SWW lukte ook niet dus het probleem zal in de zichtbare leidingen/apparatuur zitten.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Net gebeld en ze zeggen dat de combinatie van hoeken en lengte/diameter van de buizen voor teveel weerstand zorgt. (Zie ook nog 2 hoeken bij de verdeler - zie foto)

De filter werkt volgens mij gewoon goed - zie foto ook.

Dus het leidingwerk moet waarschijnlijk vervangen worden, geen lekkere start voor de installateurs. Het nare is dat we zelf de kruipruimte buizen hebben gelegd omdat het heel krap is. We hebben dat volledig volgens instructie op 25mm gedaan maar dat moet nu 32 worden…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbLOwOjUzyTSVTP2FGzW3TpN1EQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AEmKtO4wzMNfxWqrDPzhmoKr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6IOOE5QhxgHrwzOHG72Gvz_yRrU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Im2GBh6hEJdGGp0DLiyr2kF2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1CjwLCq5Sdi5iaNWrdMX9xEXY9E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YdGDS0rQAyZB8DK1kk8MwPs2.jpg?f=fotoalbum_large

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ik zie een bypass zitten, net voor je vloerverwarming. Waarom zit die daar? Je vloerverwarming kan immers niet dichtlopen (geen thermostaat of beveiliging). Waarschijnlijk stroom nu al het warme water direct van de aanvoer naar je retour. Noteer het niveau waar je bypass nu op staat, zet 'm dicht, en kijk wat er gebeurd.

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Hier overigens een Flint (alleen verwarming) met 20mm meerlagen // 22mm staal en vloerverwarming. Geen flow-issues mee; dus ik zou je niet direct bang laten maken qua buisdikte. Wel een beetje bijgeluid qua stromingsgeluid.

[ Voor 5% gewijzigd door n.smits op 04-12-2025 14:58 ]


  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
n.smits schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:50:
Ik zie een bypass zitten, net voor je vloerverwarming. Waarom zit die daar? Je vloerverwarming kan immers niet dichtlopen (geen thermostaat of beveiliging). Waarschijnlijk stroom nu al het warme water direct van de aanvoer naar je retour. Noteer het niveau waar je bypass nu op staat, zet 'm dicht, en kijk wat er gebeurd.
Ja het zou niet nodig moeten zijn, maar we hebben die bypass dus open gezet om maar een beetje extra flow te krijgen - elke liter water extra is mooi meegenomen.
n.smits schreef op donderdag 4 december 2025 @ 14:57:
Hier overigens een Flint (alleen verwarming) met 20mm meerlagen // 22mm staal en vloerverwarming. Geen flow-issues mee; dus ik zou je niet direct bang laten maken qua buisdikte. Wel een beetje bijgeluid qua stromingsgeluid.
Interessant! Zijn de leidingen van de warmtepomp naar de CV installatie ook maar 20/22 mm?
Wij hebben nu zo'n 12+8 meter aan 25mm meerlagenbuis in het systeem zitten + bovenop de VVW groepen van 15mm. Volgens Weheat zouden dit te smalle buizen zijn en zorgt dit voor te weinig flow.

Wat is jouw flow ongeveer? Het lijkt dus alsof onze pomp er mee stopt zodra die meet dat de flow onder de 0.9 komt.

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Nee, zet 'm juist eens dicht ipv open. Water volgt de weg van de minster weerstand, en gaat nu dus via de bypass. De Wilo-pomp moet juist flink kracht zetten om het water de vloer in te pompen.

Het is lastig te zien aan het kleurenpalet; maar het lijkt er op dat de aanvoertemperatuur, inmiddels dubbel zo hoog als is als de gevraagde watertemperatuur. Je bent letterlijk warm water aan het rondpompen, ipv het de vloer in te sturen.

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Van Flint naar binnen = DN20 (RVS Flex en vast staal gecombineerd).

Binnenhuis is dit vanuit de bouw (2006) een combi van meerlagenbuis (20mm; dus effectief slechts 16mm binnendiameter) en staal (22mm buitendiameter). Als ik boven alle radiatoren sluit, doet ie ongeveer 0,92m3; en dat werkt ook gewoon. Maar nu een klein beetje de radiatoren boven open staan totdat die op 1 m3 kwam.

[ Voor 27% gewijzigd door n.smits op 04-12-2025 15:46 ]


  • kawouter80
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:03
Wat een vervelende situatie. Je neemt in goed vertrouwen een bedrijf in de hand met de kunde en vaardigheid om de warmtepomp te installeren, en dan is dit het resultaat.

25mm Uponor is, zeker in combinatie met de knietjes, krap. Maar ik zit met grote verbazing te kijken naar jouw installatie. Wat mij opvalt:

- De buitenunit staat op het grind met die bigfoots, of liggen hier nog bandjes onder als "fundering"? Als hier niets onder ligt, en de buitenunit gaat verzakken, dan komt er spanning op de leidingen te staan.
- De doorvoer van de leidingen naar binnen kon niet lager? Deze leidingen hadden volledig uit zicht kunnen zitten als deze beneden peil waren doorgevoerd. Kost wat meer tijd, maar ziet er veel netter uit dan de zichtbare gaten met PUR.
- Wie heeft de locatie van de binnendelen gekozen? Is het überhaupt wel toegestaan om dit zo aan te leggen in de meterkast? Dit beperkt de toegankelijkheid aanzienlijk.

Het is maar mijn mening, maar ik zou niet blij zijn met de manier waarop deze warmtepomp is geïnstalleerd.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

Ja, de ...'wijze' van installeren binnen, komt wel overeen met die van buiten iig.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Niet relevant voor je vraag... maar hoe zit dat met je gasaansluiting? Stroomt je hut niet vol met gas de iemand per ongeluk - of bewust - de afsluitkraan open trekt? Ik zou minimaal zsm een afsluitdop plaatsen op je meter....

Ja, ook ik krijg een beetje kriebels van de 'netheid', zeker buiten. Maar dat valt later op te lossen, indien gewenst. Ben benieuwd of het sluiten van de bypass iets doet.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Dank voor het meekijken allemaal!

Hoe de installatie is gedaan zit ik nog niet zo mee. Ik zie online dat los op bigfoots vaker voorkomt, of hebben jullie allemaal een extra fundering? Dat pur snijden we wel weg en er komt toch nog een geluidsisolerend wandje tussen het raam en de pomp. Ook de keuze in de meterkast hadden we zelf gedaan. We zitten met een klein appartement van 70m2 dus het liefst gebruiken we de meterkast die na het afsluiten van gas toch alleen nog maar een elektra kast is.

De bypass dichtzetten gaat niet veel oplossen denk ik.
ChatGPT zegt
Kort antwoord: Op 0.1 bar verlaagt de bypass de totale hydraulische weerstand van het systeem (ten opzichte van een hogere instelling).

Waarom?

Een Delta-P bypass op een vloerverwarmingsverdeler opent wanneer het drukverschil tussen aanvoer en retour een bepaalde waarde bereikt.

Lage instelling (0.1 bar): de bypass opent al bij een klein drukverschil.
→ Daardoor stroomt er relatief snel water rechtstreeks van aanvoer naar retour.
→ De circulatie vindt een makkelijker pad, dus de totale weerstand van het systeem daalt.

Hoge instelling (0.5 bar): de bypass opent pas bij een veel hoger drukverschil.
→ De groepen “dwingen” dan meer debiet door de vloerleidingen.
→ Daardoor is het hydraulisch systeem weerstandiger en stijgt de totale weerstand.
Ja die gasaansluiting is niet ideaal - ben ik het mee eens. Ik zal de aannemer eens vragen om daar een afsluitdop op te zetten tot liander hem komt weghalen - dat kan een jaar duren.

Al met al denk ik eraan om de installateurs te vragen om terug te komen en de 'knietjes' te vervangen door bochten. Ik kan alleen moeilijk inschatten of dit significant zal zijn.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:09:
Dank voor het meekijken allemaal!

Hoe de installatie is gedaan zit ik nog niet zo mee. Ik zie online dat los op bigfoots vaker voorkomt, of hebben jullie allemaal een extra fundering? Dat pur snijden we wel weg en er komt toch nog een geluidsisolerend wandje tussen het raam en de pomp. Ook de keuze in de meterkast hadden we zelf gedaan. We zitten met een klein appartement van 70m2 dus het liefst gebruiken we de meterkast die na het afsluiten van gas toch alleen nog maar een elektra kast is.

De bypass dichtzetten gaat niet veel oplossen denk ik.
ChatGPT zegt


[...]


Ja die gasaansluiting is niet ideaal - ben ik het mee eens. Ik zal de aannemer eens vragen om daar een afsluitdop op te zetten tot liander hem komt weghalen - dat kan een jaar duren.

Al met al denk ik eraan om de installateurs te vragen om terug te komen en de 'knietjes' te vervangen door bochten. Ik kan alleen moeilijk inschatten of dit significant zal zijn.
Het zit niet in dat beetje pur, gewoon... de wir war :X
En een te korte spanningskabel, dat soort zaken.

edit:
Wie heeft het eigenlijk geïnstalleerd? Want ik krijg de indruk dat het meer een DHZ klus is?

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 04-12-2025 16:13 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:22
LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:09:
Dank voor het meekijken allemaal!

Hoe de installatie is gedaan zit ik nog niet zo mee. Ik zie online dat los op bigfoots vaker voorkomt, of hebben jullie allemaal een extra fundering? Dat pur snijden we wel weg en er komt toch nog een geluidsisolerend wandje tussen het raam en de pomp. Ook de keuze in de meterkast hadden we zelf gedaan. We zitten met een klein appartement van 70m2 dus het liefst gebruiken we de meterkast die na het afsluiten van gas toch alleen nog maar een elektra kast is.

De bypass dichtzetten gaat niet veel oplossen denk ik.
ChatGPT zegt


[...]


Ja die gasaansluiting is niet ideaal - ben ik het mee eens. Ik zal de aannemer eens vragen om daar een afsluitdop op te zetten tot liander hem komt weghalen - dat kan een jaar duren.

Al met al denk ik eraan om de installateurs te vragen om terug te komen en de 'knietjes' te vervangen door bochten. Ik kan alleen moeilijk inschatten of dit significant zal zijn.
Kan de meterkast uberhaupt nog dicht? Ik snap volledig dat je ruimte efficiënt wilt gebruiken, maar er zijn gewoon regels waar een meterkast aan moet voldoen en dat is dit in ieder geval niet. Als iemand snel de stroom af moet schakelen, hoe zie je dat voor je met leidingen over de vloer er voor?

De installatie is ultra lelijk, sorry ik kan er niets anders van maken, maar water stroomt er wel gezien de grafiek. Dus ik zie het flow probleem niet direct. Het is voor mij meer de vraag waarom in het screenshot de compressor lang uit staat terwijl er wel warmte vraag lijkt te zijn.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

Ik zou toch eens flink ontluchten. Sommige van je flowmeters staan 'droog' aan de waterdruppels te zien.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 24-12 14:42

silverball

De wagen voor moderne mensen

LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:09:

De bypass dichtzetten gaat niet veel oplossen denk ik.
ChatGPT zegt


[...]
Het water moet door je vloer ipv via de bypass, doe deze bypass dicht. Daarna ontluchten.

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

silverball schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:19:
[...]

Het water moet door je vloer ipv via de bypass, doe deze bypass dicht. Daarna ontluchten.
En geen taalmodel vragen wat de oplossing is. Want je verzandt zometeen in dat je eigenlijk een 18 kW warmtepomp had moeten hebben met een 6 kW BUH.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ik denk wel dat er meer speelt, ondertussen. De gevraagde watertemperatuur ligt meer dan 3 graden uit van 'huis in' af; dus hij zou wel moeten gaan cv-verwarmen. Wil je eens een detail foto maken van de leidingen die op de vloer in de meterkast liggen? Ik kan ze nu niet uit elkaar houden.

Maar dus sowieso, die bypass zo dicht mogelijk zetten (en het liefst laten verwijderen).

EDIT: waar, en op welke leiding, zit de clip-on temp sensor? De temperatuur wp-uit en huis-in kloppen niet; dat kan nooit zo ver uit elkaar liggen.

[ Voor 16% gewijzigd door n.smits op 04-12-2025 16:42 . Reden: Vraag mbt temp sensor binnenhuis ]


  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 24-12 14:42

silverball

De wagen voor moderne mensen

LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:09:
Dank voor het meekijken allemaal!

Hoe de installatie is gedaan zit ik nog niet zo mee. Ik zie online dat los op bigfoots vaker voorkomt, of hebben jullie allemaal een extra fundering? Dat pur snijden we wel weg en er komt toch nog een geluidsisolerend wandje tussen het raam en de pomp. Ook de keuze in de meterkast hadden we zelf gedaan. We zitten met een klein appartement van 70m2 dus het liefst gebruiken we de meterkast die na het afsluiten van gas toch alleen nog maar een elektra kast is.

De bypass dichtzetten gaat niet veel oplossen denk ik.
ChatGPT zegt


[...]

Al met al denk ik eraan om de installateurs te vragen om terug te komen en de 'knietjes' te vervangen door bochten. Ik kan alleen moeilijk inschatten of dit significant zal zijn.
Dat is een beetje mosterd na de maaltijd als je dan met allerlei reparatiekoppelingen komt te zitten, wordt het niet netter van totdat je echt een stuk vervangt, en dan zou ik gewoon 32 nemen.

Maar goed de flow die je nu haalt is dermate laag dat de leidingdiameter nu het probleem niet is. Het zal in die bypass zitten, lucht in je systeem of wellicht staan er per ongeluk een paar groepen dicht. Dit kan je allemaal zelf controleren. Of er gaat echt iets groters mis.

Ik zou echt over de fundering beginnen, dit gaat zo op termijn stuk. Ik ken eigenlijk geen installatie die op bigfoots staat zonder iets van stroken of fundering eronder. Dat je dit zo op plaatjes van internet ziet, betekent niet dat er niks onder zit; bij mij zie je de bandjes ook niet bijvoorbeeld. Ze zitten er wel.
paQ schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:21:
[...]

En geen taalmodel vragen wat de oplossing is. Want je verzandt zometeen in dat je eigenlijk een 18 kW warmtepomp had moeten hebben met een 6 kW BUH.
100% dit, chatGPT is een taalmodel, geen mens en al helemaal geen CV monteur.

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

silverball schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:37:
[...]

Ik zou echt over de fundering beginnen, dit gaat zo op termijn stuk. Ik ken eigenlijk geen installatie die op bigfoots staat zonder iets van stroken of fundering eronder. Dat je dit zo op plaatjes van internet ziet, betekent niet dat er niks onder zit; bij mij zie je de bandjes ook niet bijvoorbeeld. Ze zitten er wel.
De mijne staat / staan al drie jaar op bigfoots op een grindmat met grind :+
130 kg zwaar.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • silverball
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 24-12 14:42

silverball

De wagen voor moderne mensen

paQ schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:40:
[...]

De mijne staat / staan al drie jaar op bigfoots op een grindmat met grind :+
130 kg zwaar.
Ja? Oh, misschien wordt de soep dan niet zo heet gegeten. Maar je hebt wel een stukje flex leiding gebruikt neem ik aan? Op de foto van OP ziet het er allemaal maar strak uit. In de negatieve zin.

3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | Simson s53e | Ford nugget '89


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

silverball schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:41:
[...]

Ja? Oh, misschien wordt de soep dan niet zo heet gegeten. Maar je hebt wel een stukje flex leiding gebruikt neem ik aan? Op de foto van OP ziet het er allemaal maar strak uit. In de negatieve zin.
correct.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ik houd van wel een puzzel en het laat me niet echt los.. maar zit het boilervat niet aangesloten zoals een buffervat.. soort van..? Als ik inzoom lijkt het wel alsof ik zie: aanvoer ➔ CV pomp ➔ T stuk; 1 kant naar SWW pomp, en de andere kant naar - ik gok de vv-verdeler? Maar dan mis ik nog een retour vanaf de vv-verdeler.. daarnaast heeft de boilervat 4 aansluitingen; 2 gaan er retour, slechts 1 wordt aanvoer via de SWW pomp.. maar waar komt die 4e leiding vandaan?
Ik wacht met smart op een betere foto... dan ben ik benieuwd wat andere Tweakers er van vinden/zien.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:34
Er klopt iets niet in deze installatie.
De flowmeters staan op 2l/min x 10 is al 20l/min wat voldoende moet zijn om iig geen flowstoring te krijgen. (Is 1200m3/h)

Gezien de onkunde zichtbaar in de aansluitingen is er iets niet goed

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
n.smits schreef op donderdag 4 december 2025 @ 19:35:
Ik houd van wel een puzzel en het laat me niet echt los.. maar zit het boilervat niet aangesloten zoals een buffervat.. soort van..? Als ik inzoom lijkt het wel alsof ik zie: aanvoer ➔ CV pomp ➔ T stuk; 1 kant naar SWW pomp, en de andere kant naar - ik gok de vv-verdeler? Maar dan mis ik nog een retour vanaf de vv-verdeler.. daarnaast heeft de boilervat 4 aansluitingen; 2 gaan er retour, slechts 1 wordt aanvoer via de SWW pomp.. maar waar komt die 4e leiding vandaan?
Ik wacht met smart op een betere foto... dan ben ik benieuwd wat andere Tweakers er van vinden/zien.
Knap speurwerk! Installateur heeft gezegd dat het onderste deel van de boiler fungeert als een buffer. Geen idee of dat kan / slim is. Vanmiddag om 16u is de boiler gedelete uit het systeem en nu draait de pomp al uren goed as verwarming. Wel nog met de iets te lage flow van 0.9 maar dat lijkt niet zo’n probleem als anderen dat ook hebben? Meer foto’s hieronder, benieuwd of je nog wat geks ziet.
paQ schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:16:
Ik zou toch eens flink ontluchten. Sommige van je flowmeters staan 'droog' aan de waterdruppels te zien.
Er is een ontluchtings programma gedraaid en de twee rode ontluchtingsknoppen staan open. Maar er zit bij de verdeler geen ontluchter, en dat is wel een van de hoogste punten.. Wat bedoel je met ‘staan droog’ ?

En ik begrijp dat de bypass dicht moet. Maar toen flow errors het probleem waren heb ik alles geprobeerd om de flow te verhogen, en dat lukte enigszins door de bypass open te zetten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESGHeEDPAIbbHn3h-3IXHqiCxQE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jryaUv7DqJQJ303gVuS4fSlu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZRAD3j1jvWAPRNN8Bjc_h-vwVRg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8BM7aJVLeNCluTcViYniWXlE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxRr9ROfqjhmtCB236x1BGPYLvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ngPYU2Y7buJ8ovCPUau4lgqV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ccvf0eYDjVHt6eTP-JZQRZ4dH7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CTF5IxwLrPWLPlNtbHc9Mxe0.jpg?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:11:
[...]

Er is een ontluchtings programma gedraaid en de twee rode ontluchtingsknoppen staan open. Maar er zit bij de verdeler geen ontluchter, en dat is wel een van de hoogste punten.. Wat bedoel je met ‘staan droog’ ?
In sommige flowmeters zit lucht ipv water, hence de waterdruppels aan de binnenzijde van het kijkglaasje.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7V1RphLMtmD_OU0DUOkZXvKDZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/89ir3XVyGWwLYjaFjm6iooCA.jpg?f=fotoalbum_large

De rode en blauwe buis links in beeld zijn het kraanwater.

Rechts blauwe slang is de terugvoer.
De stalen buis ernaast met de rode ‘emergency pressure valve’ is de aanvoer.
Die vertakt enigszins verdekt zichtbaar naar links - de pomp die naar de bovenste boiler circulation inlet gaat, en naar boven - de vvw aanvoer, met direct een pomp in beeld.

De aanvoer van de vvw gaat hier linksboven de grond in. Dan komt de vvw terugvoer als middelste bovenste stalen stang terug, en die gaat naar de onderste ‘circulation inlet’ van de boiler.

Boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ds3yzjfof4gCDsRXbqma6aW7Uv4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H0p5OZsSl1kw5YWPDO9CTHsD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Rqn0gFyp2stwlBack1ypQ3_Kpk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ewzc0oUZIhjXgIgGwnOWDtsb.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AjD0ewUiyoSW2wg6g1PEfiYBWvA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kA5xK3Ej6pYQtBbmi5xCazve.jpg?f=fotoalbum_large

De boiler heeft 2 circulatiebuizen - onder en boven. Er zijn dus twee ‘inlets’ en twee ‘outlets’.

De onderste circulation van de boiler zit dus op de retour van de vvw, maar de bovenste circulation van de boiler is de boiler zelf.. wel zitten beide outlets van de boiler aan elkaar vast. Dit lijkt me gek?

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
paQ schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:16:
[...]

In sommige flowmeters zit lucht ipv water, hence de waterdruppels aan de binnenzijde van het kijkglaasje.
Oke ik had verkeerd gekeken en er zit natuurlijk wel een ontluchter op. Zojuist geopend en er komt direct water uit, dus lijkt dan niet alsof er veel lucht zit?

Verder staat de bypass nu helemaal dicht en lijkt weinig te veranderen.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

LovingConjo schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:54:
[...]


Oke ik had verkeerd gekeken en er zit natuurlijk wel een ontluchter op. Zojuist geopend en er komt direct water uit, dus lijkt dan niet alsof er veel lucht zit?

Verder staat de bypass nu helemaal dicht en lijkt weinig te veranderen.
Idealiter heeft zo'n ding een automatische ontluchter. Er zitten heel wat liters water in die slangen. Dat er nu 'meteen' water uit komt betekent niet dat er elders gewoon luchtbellen zitten,

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Circulatiepompen
- de CV pomp lijkt direct op de 'huis in' leiding te zitten
- de SWW pomp zit na de CV pomp
- de CV en SWW pomp draaien niet gelijktijdig; dus de CV pomp zit nu de SWW pomp in de weg

Boilervat
- als het CV bedrijf draait, koel je ook het boilervat af (want: CV water is straks 25; terwijl je warmer water in je vat hebt)
- je boilervat fungeert nu ook al als bypass ('weg van de minste weerstand')
- wellicht dat dit kan werken als hoge temperatuur verwarming hebt.. maar nu is het een bottleneck iig.

De temperatuurmeter op de aanvoer van de vloerverwarming, is die gelijk aan de de 'huis in temperatuur'? En is huis-in en warmtepomp-uit praktisch gelijk? Wil je eens een grafiekje sturen van de afgelopen 24 uur?

Maar.. dat leidingwerk moet echt beter. Weheat heeft gewoon aansluitschema's per type aansluiting voor je installteur. Moet je eens vragen of hij die gevolgd heeft...

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
n.smits schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 09:11:
Circulatiepompen
- de CV pomp lijkt direct op de 'huis in' leiding te zitten
- de SWW pomp zit na de CV pomp
- de CV en SWW pomp draaien niet gelijktijdig; dus de CV pomp zit nu de SWW pomp in de weg

Boilervat
- als het CV bedrijf draait, koel je ook het boilervat af (want: CV water is straks 25; terwijl je warmer water in je vat hebt)
- je boilervat fungeert nu ook al als bypass ('weg van de minste weerstand')
- wellicht dat dit kan werken als hoge temperatuur verwarming hebt.. maar nu is het een bottleneck iig.

De temperatuurmeter op de aanvoer van de vloerverwarming, is die gelijk aan de de 'huis in temperatuur'? En is huis-in en warmtepomp-uit praktisch gelijk? Wil je eens een grafiekje sturen van de afgelopen 24 uur?

Maar.. dat leidingwerk moet echt beter. Weheat heeft gewoon aansluitschema's per type aansluiting voor je installteur. Moet je eens vragen of hij die gevolgd heeft...
Wbt de boiler heb je gelijk - dat moet echt anders.

De circulatiepompen zitten wel degelijk op twee verschillende circuits, er zit een T-splitsing voor, maar die zit op de vloer onder een buis dus is op de foto wat moeilijk te zien.

Ik kan die grafiek as niet echt makkelijk aanpassen maar zie hier.

Wat mij opvalt is dat de temperatuur zelfs even hoger werd dan de vraag, maar misschien heeft dit te maken met een opstart fase.

Verder lijkt me een verschil van pomp uit naar huis in van meer dan een halve graad niet gewenst.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o_o8YO5Fhct0452EdYLz456Y8Vg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VSLmBbSuigKSmd2gvXuXyAhI.png?f=fotoalbum_large

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nYM9UwbjkEpQxgLLyjZFVQ6TyH8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QSM5c74doqWi5X5p8y8t7ho7.png?f=fotoalbum_large

Komt 'nummer 3' vanaf de warmtepomp? Zo ja, dan zit de huis-in sensor verkeerd. Dan moet die vóór t-splitsing zitten; dus naast het overdrukventiel. Nu met CV bedrijf maakt het niet uit, maar zodra deze SWW doet, mis je de juiste temperatuur voor de aansturing.

Heb je de bypass op de vloerverwarming al dichter gezet? En wat doet de temperatuurmeter op de vloerverwarmingsverdeler? Matcht die 'huis-in'?

Over het verschil tussen wp-uit en huis-in, zou ik me (nu) niet druk maken; dat kan gewoon een meetfout/onnauwkeurigheid zijn.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 15:17
n.smits schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:17:
[Afbeelding]

Komt 'nummer 3' vanaf de warmtepomp? Zo ja, dan zit de huis-in sensor verkeerd. Dan moet die vóór t-splitsing zitten; dus naast het overdrukventiel. Nu met CV bedrijf maakt het niet uit, maar zodra deze SWW doet, mis je de juiste temperatuur voor de aansturing.

Weet je dat zeker? Mijn huis in sensor zit ook alleen op het CV circuit. Voor SWW zitten tenslotte al sensoren in het boilervat.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Dank voor de cijfertjes, klopt!
1 vvw aanvoer
2 vvw terugvoer
3 wtp huis in
4 en 5 kraanwater
6 wtp terug


Ja de vvw temp en de huis in temp zijn gelijk - 33 graden momenteel omdat ik alles iets heb verhoogd. Bypass helemaal dicht.

En goede! Ik heb de installatie handleiding gekregen en zie dat weheat aanraad om de sensor na de cv pomp te plaatsen. Boiler temperatuur willen ze dus door de boiler zelf laten uitlezen.

De sensor zat wel verkeerd want hij zat voor de pomp ipv achter, en niet op 50cm afstand van de pomp. Heb hem nu verplaatst.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w9L-08vmp2iSJhpdVcFioefIV2U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JNwTUKNVoqjD4rxUHceMmFyA.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOeBa1hEXCieTE1q4ldpsqwowck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qgTOqPgZx0b5GYQtkMIZu5n9.jpg?f=fotoalbum_large

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
orillion schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:33:
[...]

Weet je dat zeker? Mijn huis in sensor zit ook alleen op het CV circuit. Voor SWW zitten tenslotte al sensoren in het boilervat.
Blijkbaar had ik het fout, zoals in t screenshot staat moet die na de CV-pomp.

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ik hoop dat de compressor inmiddels niet meer op 80% draait; want 70m2 vloerverwarming zou toch een stuk rustiger moeten draaien (als de ruimtetemperatuur wat gestegen is inmiddels). Maar ja, het CV-bedrijf 'verwarmt' nu dus ook je boiler..

Laat het vooral weten hoe de installateur de boiler-situatie wilt gaan oplossen. Je hebt waarschijnlijk genoeg betaald, dus neem geen genoegen met een halve installatie (denk ook aan de andere punten die genoemd zijn).

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:22
Wie heeft dit nu zo aangelegd? Zelf gedaan? Installateur? Of iets er tussen in?

Back to drawing table, het is een zure boodschap, maar ik vrees dat vanaf scratch beginnen de enige juiste oplossing is. Warm water leiding zit bijv ook niet goed, daar gaat op deze manier water lopen als gevolg van thermosifonwerking. CV water wat door de onderkant van het boilervat stroomt. Knietjes aan de buitenunit, waar puur symbolisch wat tape overheen is gewikkeld.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Bedankt!

De installatie van warmtepomp en boiler is door een bedrijf gedaan. De aan- en afvoerbuizen (naar buiten en onder de vloer) zijn vooraf door mijn aannemer aangelegd, op advies van de installateur i.v.m. krappe (20 cm) kruipruimte.

Het is nogal een lijstje met issues maar dit zijn voor mij de 5 belangrijkste, met wat vragen.

1. Diameter Afvoerbuizen (Zelf aangelegd):
• Ik heb 25 mm buizen gebruikt i.p.v. 32 mm. De installateur gaf vooraf ons de keuze tussen deze twee, zonder advies.
• Gevolg: Bij volledige opening van de vloerverwarming groepen wordt slechts 0,9 m3/h gehaald. Ik ben bang dat dit toekomstige problemen geeft bij zonering/regelen (bv. slaapkamer lager zetten).
• Ik ga proberen de installateur verantwoordelijk te houden voor de kosten van het (zeer lastig) vervangen van de buizen, aangezien zij geen duidelijk advies gaven dat 32 mm een vereiste was om de flow te halen

2. Boiler Foutief Aangesloten:
• De boiler is op mijn verzoek een smaller model. Mogelijk i.v.m. onbekendheid met dit model is die verkeerd aangesloten door de installateur.
• ⁠Ik ga dit door de installateur laten rechtzetten

3. Pompen Verwisseld (Weheat/Wibo):
• De twee geleverde Wibo-pompen zijn omgewisseld: de sterkere 8-75 zit nu op de VWW en de zwakkere 6-43 op de boiler.
• Vraag: Is dit erg voor de prestaties of levensduur van het systeem?

4. Buitenunit Plaatsing:
• Afstand pomp tot muur is slechts 20 cm. Dit voldoet niet aan propaan veiligheidsregels en maakt een omkasting lastig.
• ⁠ik ga de installateur vragen om de pomp op de goede afstand te zetten en direct te zorgen dat er geen knietjes gebruikt worden

5. Thermosifon-werking:
• Ik heb nog geen goed beeld van het risico op thermosifon-werking. Wat moet ik aan de leidingen aanpassen om dit te voorkomen?

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Punt 1
Zoals eerder aangegeven; 25mm is echt genoeg om het debiet te halen. Hier in het kader van stromingsgeluid een lijstje van Weheat (https://support.weheat.nl...-leidingen?language=nl_NL). Mijn situatie: zelfs met - op het smalste deel 16mm binnendiameter (=20mm meerlagen), haal ik sowieso al 0,92 m3. Dit is puur vloerverwarming, met alle overige radiatoren gesloten.

Als je cv-stroom niet meer de boiler in gaat; wordt er echt veel meer liter je vloerverwarming ingestuurd.

Punt 3
Verwisseld? Hoe kom je daar bij? Ik heb dus een Flint met alleen CV; en daar zit de standaard 8-75 variant op. Je wilt daar toch immers de sterkste hebben? Het CV circuit is vele malen groter (=weerstand) dan het boiler-circuit.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Oké dat stelt me enigszins gerust. Misschien is die eis van 1m3/h uit de handleiding dan ook te streng?

Ik had de pomp aansluitfout ook uit de handleiding, zie screenshot. Maar ik ben het eens dat het logischer is om een sterke pomp op de vvw te hebben, dus die handleiding is misschien fout? ..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wHZIy08qxi2alj4LiRdc5DtzpM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DZEDXPmkuvS8BUvVOP1cYdnJ.png?f=fotoalbum_large


Wat mij bij blijft is dat weheat warmtepomp installaties nog niet uit ontwikkeld zijn, als er zoveel onduidelijkheid kan zijn.

  • Melvin15397
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 16:18
Zoals hierboven ook al aangegeven zorgen het grote aantal knietjes voor meer weerstand dan de stukken 25mm buis.

Uit jouw beschrijving en de foto's lijkt het zo aangesloten te zijn. Klopt dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oONR2B0V2VpA_tnKmUP69mDaD1E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kJMcLkB6s0WCCFwDg8qBs33P.jpg?f=fotoalbum_large

Indien ja: De retour van de vloerverwarming verdeler loopt terug via de onderste spiraal van het boilervat. Indien dit inderdaad zo is, lijkt het me niet wenselijk om het zo te hebben. De onderste helft van de boiler zal zo nooit verder opwarmen dan een graad of 25C en is vrij nutteloos. Ook krijg je het nooit op een hoge temperatuur ten behoeve van legionella preventie.

Verder is er geen afvoer gemaakt onder de inlaatcombinatie (waar nu het schaaltje staat). Deze blijft water aflaten, elke keer als de boiler opwarmt.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:40
Ik zou inderdaad gelijk vragen of die de knietjes en bypass bij de vloerverwarming-verdeler ook gelijk verwijderd kunnen worden. En ik vraag mij af of die pomp niet harder kan, deze wordt aangestuurd door de WeHeat?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:34
LovingConjo schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 18:59:
Bedankt!

De installatie van warmtepomp en boiler is door een bedrijf gedaan. De aan- en afvoerbuizen (naar buiten en onder de vloer) zijn vooraf door mijn aannemer aangelegd, op advies van de installateur i.v.m. krappe (20 cm) kruipruimte.

Het is nogal een lijstje met issues maar dit zijn voor mij de 5 belangrijkste, met wat vragen.

1. Diameter Afvoerbuizen (Zelf aangelegd):
• Ik heb 25 mm buizen gebruikt i.p.v. 32 mm. De installateur gaf vooraf ons de keuze tussen deze twee, zonder advies.
• Gevolg: Bij volledige opening van de vloerverwarming groepen wordt slechts 0,9 m3/h gehaald. Ik ben bang dat dit toekomstige problemen geeft bij zonering/regelen (bv. slaapkamer lager zetten).
• Ik ga proberen de installateur verantwoordelijk te houden voor de kosten van het (zeer lastig) vervangen van de buizen, aangezien zij geen duidelijk advies gaven dat 32 mm een vereiste was om de flow te halen

2. Boiler Foutief Aangesloten:
• De boiler is op mijn verzoek een smaller model. Mogelijk i.v.m. onbekendheid met dit model is die verkeerd aangesloten door de installateur.
• ⁠Ik ga dit door de installateur laten rechtzetten

3. Pompen Verwisseld (Weheat/Wibo):
• De twee geleverde Wibo-pompen zijn omgewisseld: de sterkere 8-75 zit nu op de VWW en de zwakkere 6-43 op de boiler.
• Vraag: Is dit erg voor de prestaties of levensduur van het systeem?

4. Buitenunit Plaatsing:
• Afstand pomp tot muur is slechts 20 cm. Dit voldoet niet aan propaan veiligheidsregels en maakt een omkasting lastig.
• ⁠ik ga de installateur vragen om de pomp op de goede afstand te zetten en direct te zorgen dat er geen knietjes gebruikt worden

5. Thermosifon-werking:
• Ik heb nog geen goed beeld van het risico op thermosifon-werking. Wat moet ik aan de leidingen aanpassen om dit te voorkomen?
Hmmm soepeltjes verlopen haha.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:34
Melvin15397 schreef op zondag 7 december 2025 @ 17:37:
Zoals hierboven ook al aangegeven zorgen het grote aantal knietjes voor meer weerstand dan de stukken 25mm buis.

Uit jouw beschrijving en de foto's lijkt het zo aangesloten te zijn. Klopt dat?
[Afbeelding]

Indien ja: De retour van de vloerverwarming verdeler loopt terug via de onderste spiraal van het boilervat. Indien dit inderdaad zo is, lijkt het me niet wenselijk om het zo te hebben. De onderste helft van de boiler zal zo nooit verder opwarmen dan een graad of 25C en is vrij nutteloos. Ook krijg je het nooit op een hoge temperatuur ten behoeve van legionella preventie.

Verder is er geen afvoer gemaakt onder de inlaatcombinatie (waar nu het schaaltje staat). Deze blijft water aflaten, elke keer als de boiler opwarmt.
Als deze user de hydrauliek goed heeft ingetekend (en ik denk dat hij gelijk heeft) dan is het niet gek dat je de flow niet haalt. De flow voor cv gaat nu door de boilerspiraal.
Zou eerst alles goed aansluiten en dan een flowtest doen.
Dan moet je 2 l/min halen op je flowmeters en dan hoef je niet te vervangen naar 32.
Tenminste als er geen stromingsgeluiden zijn.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Zojuist een mooie tabel gevonden van @Proton_ uit 2023:
Proton_ schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 20:10:
@Carboy54 het veranderen van richting levert turbulentie en ook daarom ook extra weerstand op, zonder vernauwing.
Voor pers is wel een vernauwing, en is deze tabel relevant (Uponor, 2 m/s):
[Afbeelding]

Bij knel is geen vernauwing en deze tabel (VSH) relevant:
[Afbeelding]
Bij hogere stroomsnelheden neemt de turbulentie en dus de weerstand onevenredig toe, ik dacht kwadratisch.
Uit de eerste afbeelding lees ik af dat een 90 graden hoek bij 25mm buitendiameter telt als een equivalent van 2.4m buislengte. Er zitten er 6 in bij mij dus dat is 14.4 extra. Wel veel maar ook niet onoverkomelijk lijkt me. De buizen zelf zijn 20m dus er komt ~60% bij.

Ik ga ze vragen om de boiler goed aan te sluiten en dan eens te kijken hoeveel flow we
halen.

  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ben je er nog (verder) uitgekomen met de installateur?

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Ah ja ik ben iets vertraagd met mijn update. Begin van de week kwamen de monteurs langs en die hebben de boiler nu goed aangesloten en de warmtepomp buiten met flexibele slangen aangesloten.

De installateurs hadden veel moeite om te begrijpen wat ze precies moesten doen met de twee boiler spiralen, dus ik heb het ze drie keer moeten uitleggen..

De pomp haalt nu een flow van 1-1.1 vergeleken met 0.9 eerder. Precies genoeg voor de spec, hopelijk werkt het ook nog wanneer ik de slaapkamer groepen dichtdraai.

Zelf heb ik nog een Tado X aangesloten, en dat lijkt ook goed te werken - ik moet het nog wat meer testen. We zijn nu een lang weekend weg dus dat komt later.

Wat me wel opvalt is dat de boiler meerdere keren per dag bijverwarmt zonder dat we die gebruiken. Ik had gedacht dat die misschien 1x per dag zou bijverwarmen maar niet zo vaak? De temperatuur aan de onderkant daalt vrij snel van 55 naar 50 graden, en dan wordt er weer verwarmd. Misschien lekt er water uit, ik moet het nog uitpluizen.

Nog wat dingen uit te zoeken dus maar in elk geval werkt de installatie nu zonder errors. Veel dank voor de hulp!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ap5FDkqFxIH036wcUXnSEGvh45A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mNaZe6LNYMWWMGKxMA1C1CT5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u09FOsR4zz3moVervF8uyXNpe0w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JFColEPqbPQRd9BzreMyJakG.png?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 17:59

paQ

Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe ziet het er buiten nu uit?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • n.smits
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:40
Ik heb geen SWW aan mijn Flint; dus geen ervaring daarmee. Maar, ik heb wel eens de term/fenomeen "warmtesifon" gezien; en die lijk ik niet te zien. De leiding in een U bocht buigen om warmteverlies uit het vat te voorkomen. Maar andere mensen in t algemene Weheat topic weten daar veel meer over.

  • LovingConjo
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 17:22
Ja ik ga het algemene weheat forum eens goed doorspitten binnenkort.

Buiten ligt het nu zo: getapete flexibele slangen waarvan de onderste naar mijn smaak net teveel in een bocht ligt maar het lijkt allemaal te werken qua flow.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/graC6etIGqEnRWwEMvmAfHUDmiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ril7QnaXkwwrZirjIp1ZL1eL.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0drFabNo1Naurz28JoELjWMWEP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k3eFh4CtTLBmFpR0S8FgGzAj.jpg?f=fotoalbum_large

Tot nu toe zitten we er warmpjes bij, ook bij deze temperaturen. Moet nog wel een geluidswandje achter want de buren horen de pomp wel behoorlijk.

  • Dracula
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 18:01
LovingConjo schreef op donderdag 25 december 2025 @ 17:22:
Ja ik ga het algemene weheat forum eens goed doorspitten binnenkort.

Buiten ligt het nu zo: getapete flexibele slangen waarvan de onderste naar mijn smaak net teveel in een bocht ligt maar het lijkt allemaal te werken qua flow.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot nu toe zitten we er warmpjes bij, ook bij deze temperaturen. Moet nog wel een geluidswandje achter want de buren horen de pomp wel behoorlijk.
Die electrakabel… :?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19:05
LovingConjo schreef op donderdag 25 december 2025 @ 17:22:
Ja ik ga het algemene weheat forum eens goed doorspitten binnenkort.

Buiten ligt het nu zo: getapete flexibele slangen waarvan de onderste naar mijn smaak net teveel in een bocht ligt maar het lijkt allemaal te werken qua flow.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tot nu toe zitten we er warmpjes bij, ook bij deze temperaturen. Moet nog wel een geluidswandje achter want de buren horen de pomp wel behoorlijk.
1. De onderste spiraal heeft een thermosifon naar boven en verbaasd me niet dat die sneller afkoelt.
2. Waar zit de sensor in de boiler? Die de temperatuur bepaald? Als die vlak boven de onderste spiraal zit wat logisch is, zie vorige punt.
3. Hadden ze bij het draaien nu echt geen nieuwe elektrakabel bij?
4. Beetje isolatie rond de buizen kan geen kwaad. Zeker SWW.
Pagina: 1