Recentelijk iets gelezen over witte randen bij Exasun X-Roof zonnepanelen van 78 KWH.
Installatie is in de zomer van 2022 aangelegd en inmiddels ook waargenomen witte randen (condensatie),
Daarnaast is de opbrengst van 112 panelen na 36 maanden slechts 12.363 KWH.
Volgens het ontwerp zijn er 2 x 56 panelen elk op een string op omvormer SMA STP8.0.3AV.40 aangesloten.
en voor alle duidelijk dakdelen hebben grofweg bij zonneschijn, de eerste en de laatste zon.

Zijn hier ervaringsdeskundigen?

...

..


...

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:51
Zou je even aandacht willen geven aan je eenheden? Dat klopt echt teveel niet.

Je geeft ook veel te weinig informatie… 112 panelen op een 8kW omvormer is op zijn zachts gezet ongebruikelijk.
Strings van 56 panelen kan ook niet. Want dan is je omvormer al dood / geëxplodeerd bij het eerste straaltje zon wat er op kwam.
Bij strings van een lengte die op de 8kW SMA mogen zitten we op kortsluitstroom die voor deze omvormer ronduit gevaarlijk is.


Zou je het hele verhaal willen doen? Met wat er nu staat kan ik alleen zeggen: je hebt gelijk, er klopt iets niet.

[ Voor 29% gewijzigd door Ronald op 24-11-2025 23:10 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • janslijk
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 28-11 21:27
Het zijn 4 dakdelen waarover aantal panelen redelijk gelijkmatig zijn verdeeld en ja
112 panelen zijn aangesloten op genoemde omvormer.
wat dit laatste betreft, wat is hier mis mee?.

  • janslijk
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 28-11 21:27
Maar wat ik eigenlijk ook wil vragen over de witte randen, zijn hier meer ervaringen mee?
en uiteraard hoe is dit opgelost?

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 16:59
Ronald schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:08:
Zou je even aandacht willen geven aan je eenheden? Dat klopt echt teveel niet.

Je geeft ook veel te weinig informatie… 112 panelen op een 8kW omvormer is op zijn zachts gezet ongebruikelijk.
Strings van 56 panelen kan ook niet. Want dan is je omvormer al dood / geëxplodeerd bij het eerste straaltje zon wat er op kwam.
Bij strings van een lengte die op de 8kW SMA mogen zitten we op kortsluitstroom die voor deze omvormer ronduit gevaarlijk is.


Zou je het hele verhaal willen doen? Met wat er nu staat kan ik alleen zeggen: je hebt gelijk, er klopt iets niet.
exasun heeft had kleine paneeltje met een laag vermogen, dan heb je er dus als snel 112 nodig. zijn van die inpak/dakpan panelen. Had want ze zijn failliet leert google mij.

Er zijn bij TS dus waarschijnlijk 112 x 78Wp panelen op het dak. In twee strings op een SMA.
Die laatste zin die duidelijk zou moeten zijn kan ik een touw aan vastknopen.

[ Voor 14% gewijzigd door No Hands op 25-11-2025 07:14 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
  • Niet online
janslijk schreef op maandag 24 november 2025 @ 23:02:
Recentelijk iets gelezen over witte randen bij Exasun X-Roof zonnepanelen van 78 KWH.
Wat heb je gelezen?

The problem with communication is the illusion it has taken place.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:51
@No Hands Dat verklaard... TS had best duidelijker kunnen zijn... m'ok

https://www.photovoltaikf...pv-modul/110529-x15-br75/

8V per minipaneel dus. 112x 78 = 8736Wp.

36 maanden 12.363, dus 943kWh/kWp/jaar is een normale waarde... systeem lijkt dus helemaal prima te werken.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.