Wat voor switch? En wat voor kabels gebruik je?
Aarding is relevant als je S/FTP-kabels gebruikt: die shield moet je aan een van twee uiteinden (maar beslist niet beide) aarden. Normaliter zul je dat aan switchzijde moeten doen. Als de switch zelf via voeding geaard is, kan het daarover, maar ik gok dat dit een dubbelgeisoleerde switch zal zijn die niet via voeding geaard is. Dus heb je een externe aansluiting nodig om te aarden.
In een rack is normaliter een aardrail aanwezig waar je een switch als dit op zou kunnen aansluiten. Als je dat niet hebt is er een aardingsstekker, een stekker die alleen de twee aardecontacten heeft (de hoofdpinnen zijn van plastic) en in een geaard stopcontact gestoken kan worden. Iets als dit:
Als de switch in de meterkast staat, is er doorgaans wel een aardrail aanwezig waar je op in zou kunnen pluggen:
Maar wederom, deze heb je alleen nodig als je shielded kabels gebruikt en je kiest om ze aan de zijde van deze switch te aarden.
[
Voor 13% gewijzigd door
dion_b op 23-11-2025 21:25
]