Zoemend/brommend geluid CV ketel na plaatsen bypass

Pagina: 1
Acties:

  • Ophuizenjacht
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 26-11 23:07
We hadden deze week een probleem met onze cv ketel, een intergas xtreme 36. Hij had behoorlijk gelekt en uit het overdrukventiel kwam water en stoom ipv lucht. Gisteren heeft de monteur een nieuw ventiel geplaatst, maar hij meende dat het ook nodig was om een bypass te plaatsen. Ter info: we hebben twee thermostaten. Een beneden voor de vloerverwarming en een boven voor alle radiatoren samen op de verschillende slaapkamers. We hebben deze week voor het eerst de thermostaat boven omhoog gedraaid om in een van de slaapkamers de radiator te gebruiken, daarvoor hadden we boeven nooit verwarming aan.

Maar goed. Na het plaatsen van de bypass maakt de cv ketel constant een zoemend/brommend geluid alsof er constant water door de leidingen loopt. Dit geluid gaat door, ook als er geen warmtevraag is. Op advies van de monteur heb ik de stekker van de ketel uit het stopcontact gehaald. Dan stopt het geluid. Daarna heb ik de stekker er weer ingedaan en het geluid blijft dan 5/10 minuten weg maar begint daarna weer constant.

Enig idee wat het probleem kan zijn?

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:03
Heeft de ketel toevallig een buitensensor? Dan is het wellicht de vriesbeveiliging, die water blijft rondpompen onder X graden buiten. Check handleiding en settings.

Bypass is idd nodig, als je pomp draait en beide groepen zijn dicht draait de pomp kapot als er geen bypass zit (en kan je oververhitting krijgen, met stoom uit de overdruk...).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 16-12 18:12
Uit het overdruk kwam water en stoom ipv lucht?

Wat betreft je bypass, dat kan wel kloppen. Als
Alle thermostaatknoppen van je installatie dicht gaan zorgt de bypass ervoor dat er iets stroming kan blijven. Welke stand staat je bypass? Kan zijn dat deze niet correct is ingesteld?

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


  • Tupolev
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14:21
Als je beneden vloerverwarming hebt kun je op de slaapkamers de temperatuur beter regelen met thermostaatknoppen. Dan loopt alles via een circuit en heb je dit probleem niet.