Hoi medetweakers!
Ik ben bezig met het samenstellen van een meterkast voor mijn nieuwe huis en ga direct over op een 3-fase. Het groepenplan is globaal rond, zie hieronder.

Achtertuin 3x standaard AA
- 1: Terrasverwarmer 2,4-3,2 kw
- ⁠1: Elektrische bbq 2,2kw, fietsenladers, koelvriescombinatie
- 1: Loze groep voor evt ooit een jacuzzi tot 3,5kw

Voortuin: 2x standaard AA, 1x kracht AA
- Buitenunit WP (6kw*, kracht)
- Buitenunit Airco (3,5kw*)
- Buitenunit multisplit airco (4kw*)
*Koelvermogen, dus werkelijke verbruik zal lager zijn

Keuken: 5x standaard AA, 1x kracht AA
- 1: Inductiekookplaat met ingebouwde afzuiging (kracht)
- 2: (Combi)ovens 2x 3kw
- 1: Vaatwasser 2,0-2,5kw, koelvriescombinatie
- 1: WCDs voor losse keukenapparatuur
- 1: Loze groep voor evt een Quooker

Woonkamer: 2x standaard AA
- 1: Airco max 3,5kw
- 1: WCDs woonkamer

Badkamer: 4x standaard AA
- ⁠1: Vloerverwarming 750w + WCDs
- 1: Wasmachine
- 1: Wasdroger
- 1: Sunshower (3,05kw)

Slaapkamers: 3x standaard AA
- 1: WCDs kamer 1
- 1: WCDs kamer 2
- 1: WCDs kamer 3

Vluchtwegen: 1x standaard AA
- 1: verlichting hal, overloop, trappen + (rook)melders
Hoe zorg ik dat deze groep aan kan blijven bij brand?

Zolder/technische ruimte: 2x standaard AA, 2x kracht AA, 1x PV en Q-relais
- 1: Thuisbatterij 10kw (kracht)
- 1: Zonnepanelen ~10-12 stuks (PV +QR)
- ⁠1: Mechanische ventilatie
- ⁠1: Binnenunit warmtepomp met bijverwarmer 3kw, boilervat en buffervat (kracht)
- 1: WCDs

Wellicht zien sommige van jullie dit als een overkill, maar de installatie is volgens mij wel 'extreem veilig' op deze manier en ik regel dit maar 1x. Ik wil eigenlijk alleen werken met aardlekautomaten voor het gemak en kom op een volgende indeling/componenten:

1x 4P Hoofdschakelaar
22x 1P+N aardlekautomaat
4x 3P+N kracht aardlekautomaat
1x PV-groep 3P+N tbv Enphase
1x Q-relais

Ik dacht eraan om standaard B-karakteristieken te gebruiken voor de WCD's en voor alle grote apparaten een C-karakteristiek, met alleen standaard 16A 30mA. Daarnaast nog een noodverlichtingsmodule, 2x dinrail WCD tbv modum en kWh meter.

Hebben jullie tips/kritiek/aanvullingen mbt dit plan en over hoe dit te verdelen over de 3 fasen?
Hoop dat jullie mee een blik willen werpen! :)

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:51
C-kar gebruik je alleen bij apparatuur met hoge (wat langere: enkele seconden) inschakelstroom. Dat staat dan wel bij de apparatuur gespecificeerd.

De Airco's en WP zijn waarschijnlijk allemaal enkelfase... Misschien dat er een BUH in de WP mee gaat?
Binnenunits airco worden vanaf buitenunit gevoed.

Voor de faseverdeling ga je kijken naar gelijktijdigheid en vermogen ;-)


Met de batterij en PV wil je ook kijken naar een remautomaat zodat je niet de 40A kan overschrijden.