Aardingsmat (tbv potentiaal vereffening)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • bling
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-11 23:12
Mijn vraag
...Hoe diep moet een aardingsmat geplaatst worden.

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...Ik lees dat de mat ook gewoon werkt op 2cm werkt maar dat de 3 CM slaat op bescherming tegen mechanische beschadiging ,

Alle reacties


  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16:07
ik zou juist minimaal 3cm aanhouden, een dekvloer moet vaak minimaal 3cm (ongestoorde) dikte hebben overal..

Dieper mag, er zijn geen verplichtingen in NEN1010 qua diepte van een aardingsmat, het moet gewoon deugdelijk zijn en overal goed contact maken met het beton. Naar het oppervlak toe mag er natuurlijk geen ontkoppeling plaats vinden, dus een aardingsmat moet wel in de "bovenste" beton laag. Heeft geen nut om er een te stoppen onder een zwevende dekvloer (dus op beton met aardingmat een laag isolatie, en daarop een vloer) want dan doet die niks, dus moet er een aardingsmat alsnog in de zwevende dekvloer.