2 lampen op 1 schakelaar werkt niet 1 gaat aan als de andere

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • SakuraNL
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 16-11-2025
OPGELOST.
Mijn vraag
Er staan 2 lampen (aansluitingen) op 1 schakelaar

Lamp B brand als Lamp A uit staat gaat schakel ik Lamp A aan gaat Lamp B uit, gebruikk voor beide lampen zelfde schakelaar. 1 lamp A schakelt aan en uit zoals het hoort bij schakelaar.

WCD schakelaar , Lamp A en Lamp B.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ol5_Urkgj8IwuTHOcxAozcE_lWs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qElfeLnlqVmqwE5zZEY6X4XR.jpg?f=fotoalbum_large
Lamp A

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGXAX8QJp-_zN_7n83y2lr4-Hz4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mR3BeUNie2e4X1gejrZuNjMM.jpg?f=fotoalbum_large
Lamp B
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/__lMxytdnMVpLMUoOZIYaCpqWLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VYPn1XmxemZKaDQyhVtDOMSI.jpg?f=fotoalbum_large
Schakelaar

[ Voor 0% gewijzigd door SakuraNL op 16-11-2025 10:57 . Reden: Opgelost. ]

Beste antwoord (via SakuraNL op 12-11-2025 13:10)


  • CodeCaster
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

CodeCaster

Stop AI Slop

Dat is een wisselschakelaar. De stroom loopt van de bruine dropveter naar de ene óf de andere zwarte, afhankelijk van de stand van de schakelaar.

Als je beide lampen tegelijkertijd wil aan- en uitschakelen, dan moet je twee zwarte op dezelfde uitgang aansluiten. Vaak zitten er twee gaten boven elkaar, of je moet met een lasdop gaan verbinden.

[ Voor 6% gewijzigd door CodeCaster op 12-11-2025 12:26 ]