Vraag


  • P_Baambridge
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 22-05 13:21
Hi!

Ik heb een Honeywell Evohome setje gekocht met een Opentherm module voor bij de I28EC ketel maar ik krijg hem niet werkend op de ATAG ketel. Van wat ik inmiddels hem gelezen gebruikt ATAG een zogenoemde bus aansluiting en kan een Evohome enkel op de aan/uit worden aangesloten.

Verder is het huis als 1 zonde ingericht, dus enkel een schakeling bij de ketel en dan een vloerverwarmingspomp waarbij alle groepen gewoon open staan.

Iemand ervaring met een Open Therm Evohome module bij een ATAG ketel? Moet ik een andere (Honeywell Home Relais BDR91A1000 RF Module Aan/Uit) hebben? Dan is het geen OT meer natuurlijk.

Alle reacties


  • Knor_knor
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 17-12-2025
Hi,

Ik heb zelf een i28ECZ en onlangs door een installateur een evohome laten installeren. Kwam er pas onlangs achter dat hij een aan/uit module had geïnstalleerd i.p.v. open therm. Ben daar niet zo blij mee want nu moduleert de ketel niet meer en gaat hij vaak aan en uit en ook de pomp draait bij actieve ketel op volle kracht, wat dus absoluut niet nodig is als er maar een beetje warmte wordt gevraagd. Een deel van de voordelen van de ketel gaan verloren.
Gevraagd aan de installateur waarom geen OT, hij zegt dat dit niet kan bij ATAG omdat dit teveel storingen zou geven.
Heb jij inmiddels een oplossing of weet je of OT toch mogelijk is? Ben ook wel benieuwd of anderen hier ervaring mee hebben.

  • P_Baambridge
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 22-05 13:21
Nee kon inderdaad niet via de OpenTherm, dat is bij Atag een BUS en schijnt net wat anders te werken. Bij mij deed hij het uberhaupt niet op de OT/BUS. Ik heb inmiddels combinatie met een warmtepomp en die gaat ook niet via de OT/BUS maar die cv ketel doet nu nog maar 0,5m3 per dag bij een echt koude dag dus maakt me niet veel meer uit.

  • bert56
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 18-10 10:20
Ik heb ook een Atag ketel, maar dan één maatje groter.

Ze kunnnen niet voldoende terug moduleren. Probeer eens bij één radiator (in een ruimte die je eigenlijk altijd warm wil hebben, zoals de woonkamer) de HR92 er af te halen. Deze radiator fungeert dan als buffer.

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 00:25
Knor_knor schreef op donderdag 4 december 2025 @ 10:44:
Hi,

Ik heb zelf een i28ECZ en onlangs door een installateur een evohome laten installeren. Kwam er pas onlangs achter dat hij een aan/uit module had geïnstalleerd i.p.v. open therm. Ben daar niet zo blij mee want nu moduleert de ketel niet meer en gaat hij vaak aan en uit en ook de pomp draait bij actieve ketel op volle kracht, wat dus absoluut niet nodig is als er maar een beetje warmte wordt gevraagd. Een deel van de voordelen van de ketel gaan verloren.
Gevraagd aan de installateur waarom geen OT, hij zegt dat dit niet kan bij ATAG omdat dit teveel storingen zou geven.
Heb jij inmiddels een oplossing of weet je of OT toch mogelijk is? Ben ook wel benieuwd of anderen hier ervaring mee hebben.
Je ervaart dat de pomp op volle kracht draait maar heb je het ook gemeten?
De i28ECZ moduleert de brander ook bij aan/uit gewoon terug naar zijn minimale vermogen van 4,9kW. Ook de pomp moduleert mee naar beneden.
Dus bij dit soort vermogens maakt het niets uit of je aan/uit hebt of OpenTherm. Overigens heeft de installateur gelijk dat OpenTherm niet altijd het beste is. Er zijn nogal wat issues geweest met Evohome OpenTherm die allemaal verholpen werden bij aan uit.
Maar dan die pomp op volle kracht: omdat Evohome vaak slechts één radiator opent, gaat alle flow daar naar toe. Dat gaat gepaard met een enorm lawaai al draait de pomp op een kwart van zijn vermogen. bovendien kan die CV het minimale vermogen niet kwijt op één radiator. Dat probeert de ketel op te lossen door harder te pompen. Draai eens aan de andere kan van je woning een flinke radiator open en het is opgelost.

Aiaiai... zeker met AI gedaan