Vraag


  • rickh18
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 11-11 13:23
Na flink wat offertes en vergelijken ben ik benieuwd naar jullie mening en advies over de juiste warmtepomp voor mijn woning. Ik twijfel nog tussen een 6 kW- en 8 kW-model, en ook over de boilerinhoud (230 vs 300 liter).

Ik ben in de markt voor een volledig elektrische warmtepomp.
Wij zijn met z’n tweeën en recent verhuisd naar een jaren ’70 hoekwoning. De woning is door de vorige bewoners al flink onder handen genomen met nieuwe kozijnen, een dakkapel, isolatiemaatregelen en 10 zonnepanelen. Boven hebben we vloerverwarming geïnstalleerd en beneden is de bestaande vloerverwarming verdeler al vervangen. De cv-ketel is 15 jaar oud.

Woning:
- Bouwjaar: 1973
- Woonoppervlak: 140 m²
- Energielabel: A (kunststof kozijnen, HR+ glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie)
- CV-ketel: 15 jaar oude AWB
- 3-fase aansluiting
- Geen mechanische ventilatie

Historisch gasverbruik: onbekend

Afgiftesysteem:
- Beneden: ± 50 m² vloerverwarming, slangen 10 cm h.o.h., 14 mm buis, 5 groepen, LTC Composiet-verdeler
- Boven: ± 45 m² vloerverwarming, slangen 10 cm h.o.h., 16 mm buis, 5 groepen, LTC Composiet-verdeler
- Badkamer: 1 designradiator

SWW:
- Op zolder is voldoende ruimte voor een boiler
- Bad aanwezig
- Geen DWTW aanwezig

Warmtepompvoorkeur:
- Ik overweeg de Daikin Altherma 3 en de Altherma 4
- Ik wil ook graag kunnen koelen
- Ik wil de warmtepomp graag aan de zijgevel van de woning bevestigen ter hoogte van de 1e verdieping. Aan die kant heb ik geen buren en ook geen ramen. Aan de zijgevel op hoogte heb ik geen ruimteverlies en kan ik in theorie zonder kabelgoten de leidingen naar binnen geleiden via een inbouwkast.

Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed. De aanleg van de stroomvoorziening en uitbreiding van de meterkast wil ik zelf onder handen nemen. De meterkast is al uitgebreid en er is voldoende ruimte voor extra groepen.

Offertes
Bedrijf 1 heeft twee offertes uitgebracht:

Optie 1 – Deze unit kan max. 10 m leiding hebben tussen binnen- en buitendeel.
All-Electric Warmtepomp DAIKIN ALTHERMA 4 - 6 kW R290
Deze unit kan een aanvoertemperatuur halen van 70 °C.
Buitendeel: EPSK062AV3
Binnendeel: EPBX10A4V Wandmodel Verwarmen en Koelen
Boiler: 300 liter
Bediening: Madoka
Antivriesventielen
Wifi

Bevestiging buitenunit
6–8 m leiding

Oude cv-ketel demonteren en afvoeren
Waterzijdig installatiemateriaal
Inbedrijfstellen
Benodigde materialen

Prijs excl. BTW: € 13.300
BTW-bedrag: € 2.793
Prijs incl. BTW: € 16.093
Subsidiebedrag zal rond € 2.575 zijn.
Optie 2 –
All-Electric Warmtepomp DAIKIN ALTHERMA 3 LT - 6 kW R32
Buitendeel: ERGA06
Binnendeel: EHBX08E6V Wandmodel Verwarmen en Koelen
Boiler: 300 liter
Bediening: Madoka
Wifi
Oude cv-ketel demonteren en afvoeren
Waterzijdig installatiemateriaal
Inbedrijfstellen
Benodigde materialen

Prijs excl. BTW: € 10.300
BTW-bedrag: € 2.163
Prijs incl. BTW: € 12.463

Subsidiebedrag zal rond € 2.575 zijn.
Bedrijf 2 heeft ook een offerte uitgebracht:

1 Daikin Altherma Split LT 8 kW 230 ltr tapwater, verwarmen/koelen

Indicatief subsidiebedrag: € 3.025 incl. BTW

1 Binnendeel EHVX08S23E6V KA12262
1 Buitendeel ERGA08EAV3
1 Back-up heater 3 kW
1 Bedieningselement
1 Koelleidingset 1/4" x 5/8"
1 Elektrische voeding buitendeel
1 Expansievat 18 ltr
1 Buffervat 20 ltr
1 Vuilfilter 22 mm
1 Aansluitmateriaal water/warmtepomp
1 Koelzijdig aansluiten
1 Arbeid warmtepomp, inregelen cv-gedeelte
1 Inbedrijfstellen warmtepomp Daikin

Prijs excl. 21% BTW: € 11.250
21% BTW: € 2.362,50
Prijs incl. 21% BTW: € 13.612,50
Subsidie: € 3.025
De Altherma 4 valt voor mij eigenlijk al af vanwege de hoge prijs. De installateur zei ook dat deze niet aan de muur kan worden bevestigd vanwege het gewicht. Dat is voor mij eigenlijk wel een vereiste.

Vragen:
Ik twijfel tussen 230 en 300 liter. Bedrijf 1 zegt: “ga voor 300 liter”, en bedrijf 2 zegt dat 230 liter genoeg is, zelfs met een bad en eventuele gezinsuitbreiding. Het voordeel van 230 liter is dat dit een vloermodel is, wat ruimte bespaart.
- Kom ik weg met een 230 liter boilervat?

Bedrijf 1 heeft het over een 6 kW-model, terwijl bedrijf 2 een 8 kW-model aanbiedt.
- Hoe kom ik erachter wat in mijn situatie het beste is?

Bedrijf 2 heeft een buffervat in de offerte opgenomen.
- Dit lijkt mij niet nodig in combinatie met vloerverwarming, klopt dat?

- Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?



Alvast bedankt voor het meedenken!

Alle reacties


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:15
Ja 230L boilerrvat is prima, WANT: je hebt een warmtepomp die dat in max een uurtje weer op temperatuur heeft mocht je ooit tekort komen.

Buffervat kan je idd schrappen, voegt niks toe behalve geld en ruimte.

6 of 8 zal beide waarschijnlijk prima gaan, je kunt proberen in de specs het vermogen op te zoekwn van beide bij -7 buiten en aanvoertemp 35C, dan zie je t echte verschil. Tip: site van heatpumpkeymark heeft database met dit soort info