Spanning van 120V op de nuldraad t.o.v aarde (België)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • vvd_398
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 05-11 16:41
Goeiedag,

Ik zit hier dus met een vreemd probleem denk ik, bij het vervangen van een stopcontact heb ik ondervonden dat er tussen de nuldraad en aarde 120V wordt gemeten en overal online vindt ik dat dit 0 of toch bijna nul moet zijn. Van fasedraad naar nul heb ik wel de volle 230V (België).

Dus nu zit ik met de vraag of dit een serieus probleem is dat opgelost moet worden? Nog nooit problemen gehad met elektrische apparaten en/of stopcontacten en dit val mij nu pas op na jaren hier te hebben gewoond.

In de meterkast heb ik ook eens gecheckt en daar meet ik ook telkens 120V tussen fase-aarde en nul-aarde en 230V fase-nul.

Hier kan je wat foto's vinden van het stopcontact. https://imgur.com/a/outlet-wiring-BTzvtcp

Alle reacties


  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Nu online
Misschien een foto maken van je groepenkast zonder kap? Dat zegt hopelijk iets meer.

15x Astronergy 325Wp Full Black || SMA Sunny Boy 4.0 1-fase || Zuid 40°


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11-11 23:27
Je zou eens kunnen meten tussen de waterleiding en de aarde in de groepenkast.

[ Voor 43% gewijzigd door Jim423 op 04-11-2025 20:21 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11:53
Waarschijnlijk is je huis aangesloten op een verouderd 127/220 Volt net. Met het sterpunt aan aarde.Tussen twee fasen meet je dan 230 Volt.
Een van de fasen is in gebruik als de nul. De groepen moeten wel dubbel gezekerd zijn. Dus in de fase en de 'nul'. Ga eens bij je buren langs en meet daar de spanning tussen fase en aarde en tussen nul en aarde..
Edit: In België is de nul altijd al gezekerd.

[ Voor 35% gewijzigd door devriesjande op 04-11-2025 16:21 ]


  • vvd_398
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 05-11 16:41
Slappyjoez schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:25:
Misschien een foto maken van je groepenkast zonder kap? Dat zegt hopelijk iets meer.
@Slappyjoez
https://imgur.com/a/qY3txZB

[ Voor 3% gewijzigd door vvd_398 op 04-11-2025 20:14 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11-11 23:27
Dat die netten nog bestaan...
Komen er nu 2 gele draden binnen?

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Wozmro
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:28
Zal een 3x230V net zijn ipv 3N400V.

Een 3x230V heeft geen nulpunt want de transformator in de straat is geschakeld in driehoek in plaats van in ster.
1 van de 3 fases wordt dan aan de aarding gelegd in het trafohuisje.

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11:53
@Wozmro
Als de trafo in driehoek staat, met 1 fase aan aarde dan is het onmogelijk om 120 Volt te meten tussen fase en aarde. De trafo staat dus in ster, met het sterpunt aan aarde.

  • Bobmeister
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 11:23
Dat is niet per se een probleem als je zoals hierboven gezegd op een 3x230V net zit, maar het wordt wel een probleem als een apparaat de mist in gaat en toch stroom gaat lekken via de aarde. Je zou met een stroomtang het aantal amperes kunnen meten, die zou 0 moeten zijn.

  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:19
Is het niet een 120V die weg valt naar 0V zodra er een load op komt?
Pagina: 1