Kortsluiting in grondkabel?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Mijn vraag
Goedemiddag,
Wij hebben een (Engels)chalet waar we sinds vorige week ergens kortsluiting hebben in de stroomtoevoer.
We waren zelf niet aanwezig....maar ik kon zien op afstand dat de wifi was uitgevallen.
Een vriend op het park heeft in de chalet gekeken en inderdaad geen stroom, niets in de groepenkast was uitgeschakeld.
In de meterkast (staat circa 30 mtr van de chalet af) van het park was de installatieschakelaar wel uitgeschakeld.
Het heeft veel geregend de laatste 2 weken......mogelijk ergens vocht?
Hoofdschakelaar weer ingeschakeld en chalet had weer stroom......echter na 1 dag weer de stroom weggevallen. In de chalet staan geen verbruikers aan behalve een wifi modem.
Inmiddels de kabel onder de chalet losgekoppeld van de chalet om te kijken of de hoofdschakelaar van het park ingeschakeld blijft. Tot op heden (1 dag) blijft de hoofdschakelaar ingeschakeld.
We laten de kabel nog een aantal dagen zonder aansluiting op de chalet los liggen.
Vraag:
1.Kan het zijn doordat de aansluiting onder het chalet is losgekoppeld dat er geen "weerstand" op de grondkabel zit en de stroom wel ingeschakeld blijft?
2. Kan de installatieschakelaar van de hoofdaansluiting van het park soms slecht contact hebben of sluiting veroorzaken?
Een vriend gaf aan dat de grondkabel misschien een beschadiging heeft een vocht wordt door de regen..

Iemand suggesties?
Alvast dank.
Mvg Ed

[ Voor 3% gewijzigd door Ed de R op 04-11-2025 13:53 ]

Alle reacties


  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Nu online

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Als het enige verschil is dat je chalet nu losgekoppeld is, en de "installatieschakelaar" wel ingeschakeld blijft lijkt de oorzaak toch echt in je chalet te liggen...

Wat bedoel je overigens met installatieschakaar? Is dat een aardlekschakelaar, installatieautomaat of combinatie van beide?

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:05
Met ^; het is een heel andere verhaal als het een automaat is (moet best hoge stroom lopen om die te triggeren), of een aardklek (miniem lekstroompje en die valt uit).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • grimselman
  • Registratie: Juni 2023
  • Nu online
Ed de R schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 13:51:

Vraag:
1.Kan het zijn doordat de aansluiting onder het chalet is losgekoppeld dat er geen "weerstand" op de grondkabel zit en de stroom wel ingeschakeld blijft?
2. Kan de installatieschakelaar van de hoofdaansluiting van het park soms slecht contact hebben of sluiting veroorzaken?
Een vriend gaf aan dat de grondkabel misschien een beschadiging heeft een vocht wordt door de regen..
1. Als een kabel niet is aangesloten dan is de weerstand erg hoog want lucht is een slechte geleider.
2. Dat zou best kunnen.

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
In de kast van het park zit een installatieautomaat
Question Mark schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 14:18:
Als het enige verschil is dat je chalet nu losgekoppeld is, en de "installatieschakelaar" wel ingeschakeld blijft lijkt de oorzaak toch echt in je chalet te liggen...

Wat bedoel je overigens met installatieschakaar? Is dat een aardlekschakelaar, installatieautomaat of combinatie van beide?

  • MEN-O
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12:19
Overigens is het zeer aan te raden een aardlekschakelaar in het chalet te hebben.

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Men-o,

Er zit een aardlekschakelaar in de chalet.....


uote]MEN-O schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:17:
Overigens is het zeer aan te raden een aardlekschakelaar in het chalet te hebben.
[/quote]

  • KnoxNL
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 13:52
Wie is eigenaar van de kabel die naar het Chalet loopt? Wat zegt (de installateur van) het park?

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:58
Zit er op de grondkabel ook iets als een buitenlamp of buiten stopcontact aangesloten? Is er een verdeelpunt of stroomdoos buiten?
Als iets in de contacten gaat corroderen vanwege vocht of als er vocht tussen contacten gaat zitten (condens) dan kun je een stroomlek krijgen, buitenaansluitingen zijn daar heel gevoelig voor.

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Vogelmans,
Zit een verdeeldoos onder de chalet van grondkabel naar chalet. Daar was niets aan te zien. Verder geen stopcontacten of buitenlamp

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 14:58
Ed de R schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:11:
Vogelmans,
Zit een verdeeldoos onder de chalet van grondkabel naar chalet. Daar was niets aan te zien. Verder geen stopcontacten of buitenlamp
Is de grondkabel ook een kabel met met stalen mantel en extra isolatie of een kabel met kunststof of neopreen mantel (niet geschikt als grondkabel). Misschien is de grondkabel beschadigd.

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 15:13
De grondkabel is een beetje het laatste waar ik de oorzaak zou gaan zoeken.

Verdeeldoos onder het chalet klinkt als een verdachte. Met enkel een visuele inspectie sluit je niet alles uit.

Aangesloten apparaten (ook als ze uit staan kunnen ze problemen veroorzaken) zou ik allemaal loskoppelen en vanuit daar beginnen te zoeken. Verdeeldozen en stopcontacten kunnen ook verdacht zijn.

Weet je of het kortsluiting of een lekstroom is?

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Vogelmans,

Kabel is met stalen mantel.......chalet is nu losgekoppeld van de chalet
en schakelde de kast schakelaar niet uit.


[...]

Is de grondkabel ook een kabel met met stalen mantel en extra isolatie of een kabel met kunststof of neopreen mantel (niet geschikt als grondkabel). Misschien is de grondkabel beschadigd.
[/quote]

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Pejdref,

weet niet of het kortsluiting is of lekstroom.
Nu chalet losgekoppeld vd grondkabel en ga vrijdag alles in chalet controleren inclusief de aansluitingen van de verdeeldoos onder het chalet
Pejdref schreef op woensdag 5 november 2025 @ 11:01:
De grondkabel is een beetje het laatste waar ik de oorzaak zou gaan zoeken.

Verdeeldoos onder het chalet klinkt als een verdachte. Met enkel een visuele inspectie sluit je niet alles uit.

Aangesloten apparaten (ook als ze uit staan kunnen ze problemen veroorzaken) zou ik allemaal loskoppelen en vanuit daar beginnen te zoeken. Verdeeldozen en stopcontacten kunnen ook verdacht zijn.

Weet je of het kortsluiting of een lekstroom is?

  • Ed de R
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08:41
Storing gevonden en opgelost!
De hoofdschakelaar van het park schakelde regelmatig uit door een hele slechte aardeverbinding in de verdeeldoos van de grondkabel naar de verdeeldoos onder de chalet. Het was de aardedraad die vrijwel geen verbinding maakte en los zat in de verbinding.......
In eerste instantie/controle was dit niet goed gecontroleerd.

Allen dank voor het meedenken!
Mvg Ed

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 12:29
Ed de R schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:56:
Storing gevonden en opgelost!
De hoofdschakelaar van het park schakelde regelmatig uit door een hele slechte aardeverbinding in de verdeeldoos van de grondkabel naar de verdeeldoos onder de chalet. Het was de aardedraad die vrijwel geen verbinding maakte en los zat in de verbinding.......
In eerste instantie/controle was dit niet goed gecontroleerd.

Allen dank voor het meedenken!
Mvg Ed
Fijn dat het opgelost is, maar dan klopt dit dus niet. Een installatieautomaat reageert echt niet op een slechte verbinding in de aarddraad...