Vraag


  • HW24
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-11 21:26
Onlangs heb ik een Nefit Trendline II met een EsayControl thermostaat laten installeren.
Mijn huis is voorzien van radiatoren en vloerverwarming. De EasyControl regelt de radiatoren.
Voor de vloerverwarming (in de woonkamer) is een Honeywell Lyric T6 geïnstalleerd. Ik zie op de module dat de thermostaat schakelt (beide lampjes branden). Ik meet echter geen spanning tussen A en B (24 V) en ook niet tussen de OpenTherm aansluitingen OT en OT.

Kan iemand mij adviseren?

Alle reacties


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 20:25
Dat klopt.
OT moet je verbinden met een opentherm ketel, en A-B is een potentiaalvrij contact.
Als er iets op is aangesloten zal er tussen A-B spanning zijn al er geen warmtevraag is.
Mogelijk bedient hij daar de zoneklep van de vloerverwarming mee.

Maar zijn twee thermostaten wel nodig? Wat is daar de motivatie voor?

  • HW24
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-11 21:26
Jeroen,
Bedankt voor je snelle reactie.
Hij bedient inderdaad de zoneklep van de vloerverwarming. Dit is een 24V Danfoss-klep.
Deze wordt op dit moment niet aangestuurd omdat ik geen spanning heb.
Ik ben een leek, daarom de vraag of ik de 24V van de ketel mag gebruiken?
Groet,
Hub

[ Voor 12% gewijzigd door HW24 op 03-11-2025 12:41 ]