Aansluiten opbouw dubbel stopcontact en schakelaar

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michaelkamen
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 26-10 16:09
Hi,

Bij ons op zolder zit momenteel een opbouw stopcontact met schakelaar.
Ik wil die vervangen door een dubbel stopcontact en schakelaar.
Dus die heb ik aangeschaft (Jung 626), alleen kan ik nergens vinden hoe je dat aansluit.
Dit is de huidige situatie (de lichtschakelaar is een hotel-schakeling met een schakelaar op de overloop).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uKjC5k0gbyVjg61HWdsxbBKqjxs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5GIrwr3GOiflGfWtIqwrWlzE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BUUsc6tI5FnFmVgbuPDPs3W2QsY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A7b4FBMpaIqdn4ZpQPKlGFfb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EitBUUXLBKGtRWh0EfBNk1xD3w0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kM1ulRhHW8ENlPuFiacpo5Vt.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YJQ5oHSDqJIKjNMWpd5-rFyDoqE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qlumGXaOOmbWuAjUD9O32XZc.jpg?f=fotoalbum_tile
De nieuwe opbouwdoos ziet er zo uit: (de bruine fasedraad is al voorgemonteerd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoaa3YHVdEkmqI4c8p5vcFE0A4c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RdoLUdOW3VIDETXAnLNIfJA1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJoaHscAKnyRJgzTMepYbnUKvmE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLqSoIXZObhbGyZ9Tio3UjxK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9dpExCDUN1-XGfBBV2VU7Ej7qts=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V9WCFyHScccd9hdaw4JaOSwV.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQs9-l_7kAWXtClLC8mRHLtEX7c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MKkUqHuKUfjpG2IhekyuM54h.jpg?f=fotoalbum_tile
Begrijp ik het goed dat ik de binnenkomende fasedraad moet aansluiten op het stopcontact, op de plek waar de voorgemonteerde fasedraad zit, en de nuldraad op de andere aansluiting van het stopcontact?
En dan de twee schakeldraden op de zwarte aansluitingen van de schakelaar?

Thanks!
CJ

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 20:57
Volgens mij heb je nu een schakelaar die stopcontacten aan en uit kan zetten gekocht.
Terwijl de oude schakelaar voor lampen is, en de stopcontacten niet aan / uit zet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • indigo79
  • Registratie: Februari 2009
  • Niet online
Het lijkt me dat de fasedraad in je oorspronkelijke stopcontact op dezelfde manier is doorverbonden met dat metalen brugje dat aan de linkerkant aan het contact van het stopcontact naar omhoog loopt. In dat geval inderdaad de twee zwarte draden naar de twee andere aansluitingen van je schakelaar, de blauwe nuldraad op de aansluiting ertegenover.

En boven aan het stopcontact ook de aarding aankoppelen. Je wil geen stopcontacten met aarding die dan niet aangesloten blijkt te zijn.
99ruud99 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 17:44:
Volgens mij heb je nu een schakelaar die stopcontacten aan en uit kan zetten gekocht.
Terwijl de oude schakelaar voor lampen is, en de stopcontacten niet aan / uit zet.
Dat maakt niet uit. Als het een wisselschakelaar is (anders geen hotelschakeling namelijk) kan die gewoon anders aangesloten worden. Inkomende fasedraad op de bruine fasedraad aankoppelen, inkomende nuldraad op de andere kant van het stopcontact aankoppelen en de bestaande verlichtingsdraden op de twee overige aansluitingen van de schakelaar.

[ Voor 39% gewijzigd door indigo79 op 25-10-2025 17:48 ]


Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20:34
michaelkamen schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 17:34:
Begrijp ik het goed dat ik de binnenkomende fasedraad moet aansluiten op het stopcontact, op de plek waar de voorgemonteerde fasedraad zit, en de nuldraad op de andere aansluiting van het stopcontact?
En dan de twee schakeldraden op de zwarte aansluitingen van de schakelaar?
Ja en vergeet niet een aarde draad aan te leggen naar het stopcontact.

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Nu online

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Fase inderdaad gewoon bij stopcontact of schakelaar erbij prikken. Net als in de oude situatie heb je een brug tussen beide, nu alleen in draad.

Geaard stopcontact plaatsen maar aarde niet aansluiten is hele grote no-no. Daarnaast hoort er net als in de oude situatie dus een muurplaat achter gezien je hem op hout plaatst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • michaelkamen
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 26-10 16:09
Dank allen! De boodschap over het aarden is luid en duidelijk binnengekomen ;)

Er zit daar momenteel geen aarde aansluiting, dus daar moet ik nog even naar op zoek gaan .