Mijn vraag
Ik heb een Daalderop HPCube/Base Cube combinatie, de HP Cube verwarmt zowel de huiskamer als de serre (aparte ruimte). Ik had tot nu toe slechts 1 thermostaat in de woonkamer, maar aangezien de serre meer warmteinput vraagt dan de huiskamer heb ik een Homematic systeem aangeschaft waardoor ik nu voor elke ruimte en eigen thermostaat heb geplaatst en dmv actuatoren de corresponderende vloerverwarmingzones open en dicht gezet kunnen worden indien 1 van deze thermostaten warmte vraagt.
Ik heb alle componenten van Homematic goed ingeregeld, de winkelmedewerker heeft ook op afstand ingelogd en controles gedaan, dat werkt allemaal goed.
Het probleem zit hem in mijn Daalderop HP Cube: Bij het omzetten van de aansluiting van OpenTherm naar AAn/Uit blijft de display een error geven: 'OpenTherm niet gedetecteerd'. Dat klopt ook, want ik heb de draadjes nu op de daarvoorbestemde Aan/uit aansluitingen gezet.
De ketel gaat ook niet branden als ik de AAN/Uit klemmetjes kortsluit (wat normaal wel het geval zou moeten zijn)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb overal gezocht en gekeken, maar er is in het menu(ook servicemenu) geen optie om om te schakelen tussen de beide aansturingsvormen.
De ketel verwacht dus nog steeds een OPenTherm aansluiting.
Ik heb het hele systeem al een keer van de stroom afgehaald en dus opnieuw laten opstarten, zonder resultaat.
Zou er ergens misschien een hardwarematige switch zitten?
Heeft iemand nog suggesties?
Ik heb ook ergens gelezen dat er een soort van Aan/uit naar Opentherm converters bestaan, wat ik vond waren weer behoorlijk complete en dure stuurmodules van andere systemen dan Homematic en ik weet niet of dat wel integreert.
Ik heb een Daalderop HPCube/Base Cube combinatie, de HP Cube verwarmt zowel de huiskamer als de serre (aparte ruimte). Ik had tot nu toe slechts 1 thermostaat in de woonkamer, maar aangezien de serre meer warmteinput vraagt dan de huiskamer heb ik een Homematic systeem aangeschaft waardoor ik nu voor elke ruimte en eigen thermostaat heb geplaatst en dmv actuatoren de corresponderende vloerverwarmingzones open en dicht gezet kunnen worden indien 1 van deze thermostaten warmte vraagt.
Ik heb alle componenten van Homematic goed ingeregeld, de winkelmedewerker heeft ook op afstand ingelogd en controles gedaan, dat werkt allemaal goed.
Het probleem zit hem in mijn Daalderop HP Cube: Bij het omzetten van de aansluiting van OpenTherm naar AAn/Uit blijft de display een error geven: 'OpenTherm niet gedetecteerd'. Dat klopt ook, want ik heb de draadjes nu op de daarvoorbestemde Aan/uit aansluitingen gezet.
De ketel gaat ook niet branden als ik de AAN/Uit klemmetjes kortsluit (wat normaal wel het geval zou moeten zijn)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Ik heb overal gezocht en gekeken, maar er is in het menu(ook servicemenu) geen optie om om te schakelen tussen de beide aansturingsvormen.
De ketel verwacht dus nog steeds een OPenTherm aansluiting.
Ik heb het hele systeem al een keer van de stroom afgehaald en dus opnieuw laten opstarten, zonder resultaat.
Zou er ergens misschien een hardwarematige switch zitten?
Heeft iemand nog suggesties?
Ik heb ook ergens gelezen dat er een soort van Aan/uit naar Opentherm converters bestaan, wat ik vond waren weer behoorlijk complete en dure stuurmodules van andere systemen dan Homematic en ik weet niet of dat wel integreert.
:strip_exif()/f/image/qRG2kAZfRgRQADfuIFmJvzeD.jpg?f=fotoalbum_large)