Bij mij is onlangs een schuin dak van binnen geisioleerd met de Isocess cellulose en klimaatfolie.
Hierbij heeft de opdrachtuitvoerder de luchtdichthied van de isolatie achter gelaten. Dus de klimaatfolie is niet luchtdicht afgeplakt met de aansluitingen (balken en muren).
Bij de vraag waarom dat niet gedaan is krijg ik een kort door de bocht antwoord dat de volledige luchtdichtheid niet mogelijk is en dat daarom met klimaatfolie is gewerkt.
Ik dacht dat de luchtdichtheid en vochtregulatie een cruciale rol in de duurzaamheid en werking van het dak speelt.
Ik vraag mij af of de opdrachtuitvoerder verplicht is om de isolatie constructief luchtdicht af te werken.
Mocht dat niet het geval zijn, is het dan verstandig om dat alsnog zelf te doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 20:42
Ja, doe dat zelf dan maar even. Je dicht dan eventuele luchtlekken af maar ook plekken waar vocht ongehinderd de constructie ingaan van binnenuit met mogelijke condensatie in je isolatiemateriaal. Dat kan niet altijd kwaad maar het wordt er nooit beter van.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:23
Klimaatfolie is helemaal niet effectief als het niet luchtdicht aangebracht is, dus dit mag je zeker wel verwachten.
Het verwerkingsvoorschrift van de klimaatfolie gaat je een handvat geven hierin. Leg dat even bij de uitvoerder neer en laat hem uitleggen waarom hij daar van afgeweken is.