vraag Solid State Relay 4-20mA, voor aansturen boiler

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dualisimo
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-10 22:26
Ik ben bezig met, net als andere op dit forum, om mijn boiler slimmer te maken.
Dat wil ik doen met een SSR met phase Angle.
Aansturen met 0-10V snap ik, doen er meerdere mbv shelly smart dimmer.
SSR met 0-10V aansturing is wat moeilijk aan te komen, voor een redelijke prijs.

Daarom heb ik heb deze phase angle SSR gevonden, RM1E23AA25

Ik snap het principe van 4-20mA aansturen, denk ik ;)
Maar wat ik niet kan vinden is met hoeveel Volt je de SSR moet aansturen.

Dacht de SSR aan te sturen met DFRobot i2c 4-20mA DAC Module (24 Volt)

Iemand enig idee waar ik de info vandaan haal of hoe het werkt qua Voltage?
Kan ook niets vinden bij andere merken.

Beste antwoord (via dualisimo op 19-10-2025 12:32)


  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 23:21
Ik denk niet dat je 4-20mA niet begrijpt ;)

Je stuurt de SSR niet aan met spanning, maar met stroom.
Spanning is een gevolg van de weerstand van het circuit i.c.m. de gewenste stroom. Aangezien de weerstand niet constant hoeft te zijn, zal de spanning ook niet constant zijn.

Je moet een stroombron vinden, geen spanningsbron. Industrieel wordt 4-20mA best veel gebruikt, maar daarbuiten zie je het amper.

Wil je van 0-10V naar 4-20mA gaan moet je een actieve converter hebben. Goedkope units kosten vaak ook niet al te veel.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Raynman
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 10:50
In het gelinkte zoekresultaat staat al iets over "Spanning DC: 10 V="; als ik doorklik, staat er duidelijker:
Stuuringang: 4 - 20 mA bij 10 VDC
Maar ik weet er verder te weinig van; in de Duitse datasheet zie ik dit niet duidelijk terug en misschien hoeft het niet precies 10V te zijn?

[ Voor 31% gewijzigd door Raynman op 19-10-2025 11:52 ]


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 23:21
Ik denk niet dat je 4-20mA niet begrijpt ;)

Je stuurt de SSR niet aan met spanning, maar met stroom.
Spanning is een gevolg van de weerstand van het circuit i.c.m. de gewenste stroom. Aangezien de weerstand niet constant hoeft te zijn, zal de spanning ook niet constant zijn.

Je moet een stroombron vinden, geen spanningsbron. Industrieel wordt 4-20mA best veel gebruikt, maar daarbuiten zie je het amper.

Wil je van 0-10V naar 4-20mA gaan moet je een actieve converter hebben. Goedkope units kosten vaak ook niet al te veel.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hcQd
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:24
Als je hem spanningsgestuurd wilt hebben dan moet je de RM1E23V25 hebben, zie datablad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dualisimo
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-10 22:26
Het stuk dat je met stroom aanstuurt ipv spanning snap ik.
Dat de spanning daardoor niet gelijk is, snap ik ook.

Ik ging er vanuit (ten onrechte) dat je een max spanning moest weten om de SSR niet te overbelasten.
Zat met de verkeerde formule in mijn hoofd. P=UxI... moet dus U=IxR hebben.

@FireWood ik kan dus gewoon de DFRobot i2c 4-20mA DAC Module gebruiken? Die wil ik aansturen met een esp32, die weer in Home Assistant hangt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dualisimo
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 26-10 22:26
hcQd schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 12:16:
Als je hem spanningsgestuurd wilt hebben dan moet je de RM1E23V25 hebben, zie datablad.
Weet ik, maar die is moeilijker te verkrijgen. En wil het ook gewoon snappen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 23:21
Zal moeten werken inderdaad. (y)
Let wel even op hoe je het allemaal moet aansluiten, de SSR moet dus in serie aangesloten worden.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed