Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keun1702
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 18-10 08:30
Beste Tweakers,

Ik ben bezig met het verduurzamen van een vakantiepark met 11-20 accommodaties en ben op zoek naar een slimme oplossing voor de koppeling tussen een airco (lucht-lucht warmtepomp) en een bestaande cv-installatie.

Huidige situatie:
Het gaat om goed geïsoleerde vakantiewoningen (energielabel A) met een recente cv-ketel (Remeha Calenta) en radiatoren in alle vertrekken.
In de woonkamer/keuken wil ik een wand-airco van ca. 3,5 kW plaatsen — enerzijds voor koeling op warme dagen (comfort voor gasten), maar vooral om in de winter te kunnen verwarmen en zo het gasverbruik flink te reduceren.

Mijn ideaalbeeld:
  • De airco verwarmt primair.
  • De cv-ketel draait slechts gedeeltelijk (bijv. op 60%) of springt pas bij onder een bepaalde temperatuur (bijv. < 15 °C of buitentemp < 0 °C).
  • In de woonkamer hangt een vast bedieningspaneel (geen losse IR-afstandsbediening) waarmee gasten beperkte instellingen kunnen aanpassen (bijv. temperatuur ± 4 °C, sterkte ventileren, geen uitgebreide menu’s).
  • Ik wil het systeem op afstand kunnen monitoren (aan/uit zetten woningen, liefst ook inplannen van aan/uit)
Vragen:
  • Bestaat er een systeem dat de airco en cv-ketel hybride laat samenwerken, waarbij de airco prioriteit heeft en de cv alleen bijspringt indien nodig?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de cv de overige vertrekken (slaapkamers, badkamer, overloop, berging) blijft verwarmen wanneer de airco de woonkamer al op temperatuur houdt?
    Kunnen slimme radiatorknoppen (Tado°, Honeywell Evohome, Loxone e.d.) de cv-ketel zelfstandig laten aanslaan, ook als de hoofdthermostaat “tevreden” is?
  • Zijn er merken/modellen airco’s die hier al beter op voorbereid zijn (denk aan Daikin / Mitsubishi / Panasonic / LG met API of relaisuitgang)?
Wat ik tot nu toe heb gevonden / overwogen:
  • Loxone-systeem: lijkt in theorie zo’n hybride regeling te kunnen, maar nog niet getest in combinatie met Remeha.
  • Eenvoudige variant: “airco aan → cv uit, airco uit → cv aan bij < 15 °C”. Dit zou via relais kunnen, maar ik twijfel aan de betrouwbaarheid in de praktijk (zeker bij koude dagen waarop de rest van de woning warmte nodig heeft).
Alternatief zou zijn: elektrische radiatoren in slaapkamers, maar dat vraagt weer aparte stroomgroepen en past minder goed in de toekomstige warmtepompstrategie (leidingen zijn dan immers al aanwezig).

Hardware:
Cv-ketel: Remeha Calenta
Thermostaat: ICY met bewegingssensor (per woning)
Airco: nog te kiezen (3,5 kW, met Wi-Fi-module en wandbediening gewenst)

Bijkomstigheid:
  • De woningen hebben geen centraal afzuigsysteem en geen ventilatieroosters. Het zou een mooie bijkomstigheid zijn als ik een oplossing vind waarmee ik ook de ventilatie in de woning op niveau kan brengen/houden.

[ Voor 3% gewijzigd door keun1702 op 10-10-2025 12:18 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
  • Niet online
Twee vragen komen bij mij op:

- Hoeveel dagen per jaar worden de huizen gebruikt in de periode dat verwarming nodig is?

- Wie betaalt de energiekosten, de eigenaar of de huurder?

De antwoorden op deze vragen bepalen of het zin heeft te investeren in iets met een COP boven de 1.- -

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keun1702
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 18-10 08:30
Dank voor je reactie.
  • Aantal dagen weet ik niet exact. Maar het bezettingspercentage ligt rond de 90%. De maanden met lage bezetting: Januari/februari. Het is niet dat ze dan niet bezet zijn, maar dan zijn er wat gaten tussen de reserveringen.
  • Energiekosten worden betaald door de eigenaar.
De woningen worden recreatief verhuurd, dus weekend, week, tweeweken etc. De verhuurprijzen zijn all-in prijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:43
Loxone is een hele goede keuze voor deze vraag. Deze kan dit ook goed.
De Remeha moeten een print erin krijgen naar modbus en de airco’s ook.
Kijk alvast goed welk type airco je pakt en welke prints beschikbaar zijn. Zodat programmeren probleemloos gaat.

Als “thermostaat” kun je een mooi touchscreen nemen die slechts een temp instelling en ruimte temperatuur laat zien.
Maar deze laat je wel steeds op gezette tijden via een veegpuls op stand-by zetten, en na langere afwezigheid naar bv 15/16C.
Of je werkt met een aanwezigheidsmelder die de comfort setpoint inschakelt.
Bij aanwezigheid: 21C +/- 2K
Bij > 60 min geen aanwezigheid -> 18C
Bij > 24u geen aanwezigheid -> 15C

Kies ook een airco met hyperheating zodat in de echte winter deze het vermogen blijft leveren.
Een mooie unit is de Mitsubishi Electric uit de diamond serie. Deze is ook goed bestuurbaar via modbus (met optionele print) en betrouwbaar tot en met -15C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:43
Jammer, geen reactie meer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keun1702
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 18-10 08:30
Hallo, dank voor uw reactie.

Dus toch eens verder/dieper in Loxone duiken. Aardig kostenplaatje, maargoed als dit systeem wel alles kan waar ik naar opzoek ben is het wellicht de investering waard.

Weet u wellicht ook de specifieke producten die hiervoor te gebruiken/aan te schaffen zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:43
keun1702 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 20:11:
Hallo, dank voor uw reactie.

Dus toch eens verder/dieper in Loxone duiken. Aardig kostenplaatje, maargoed als dit systeem wel alles kan waar ik naar opzoek ben is het wellicht de investering waard.

Weet u wellicht ook de specifieke producten die hiervoor te gebruiken/aan te schaffen zijn?
Dit moet je denk ik wel bij een Loxone specialist neerleggen, als je heel handig bent ook met programmeren kan je dat ook zelf.
Ik weet wel wat eenmansbedrijfjes die voor niet teveel geld dit kunnen maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keun1702
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 18-10 08:30
Oke, zou u wat adressen kunnen delen?
kan ik daar evt. contact mee opnemen.
Pagina: 1