ATAG i-Zone Serie omzetten naar aan/uit thermostaat

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • it_tweaker
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 31-10 11:21
Wij zijn recent verhuisd naar een huis met een ATAG i-Zone Serie TY36E20H CV-ketel welke aangestuurd werd door een One Zone thermostaat.
Hier hebben we vloerverwarming gelegd met meerdere zones en op de etages nieuwe radiatoren met slimme radiatorkranen en meerdere thermostaten door het huis van het Homematic IP systeem. Het systeem heeft een CV module met aan/uit uitgang welke ik aangesloten heb op de aan/uit thermostaat ingang van de ketel.

De CV module reageert op de warmtevraag, maar de ketel gaat dan niet aan – die reageert alleen op de One Zone. Verwijder ik de One Zone herstart de ketel, gaat zoeken/initialiseren en herstart dan steeds weer.
Vraag: weet iemand hier hoe ik de ketel kan omzetten/instellen dat deze reageert op de aan/uit thermostaat ingang? Optimaal zou zijn om een zone toe te voegen zodat de One Zone thermostaat ook nog werkt voor instellingen etc, maar op zich kan ik ook zonder de One Zone.

Ik heb diverse handleidingen doorgelezen, en alle menu’s op de ketel en thermostaat doorgelopen, maar nog niks gevonden. Wel kan ik op de ketel de aanvoer-temperatuur instellen van zone 2 en 3 … maar verder zie ik niks. ATAG zelf zegt dat ik een installateur moet inschakelen, lijkt me erg zonde voor het omzetten van een instelling. Ik heb zelf het complete systeem geinstalleerd en aangesloten, dus daarvoor is er geen installateur geweest. Bij Homematic herkennen ze het probleem niet, de ingang zou gewoon moeten werken.

Hopelijk zit hier iemand met wat ATAG kennis ;)

Alle reacties


  • ron321
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 19:23
Ik denk als je parameter 5.2.1 op 2 instelt dat je dan zone 2 op aan/uit hebt.

WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZM1+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50


  • it_tweaker
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 31-10 11:21
Bedankt Ron, ik zal daar eens naar gaan kijken. Noteren waar 4.* allemaal op staat voor zone 1 en wat dingen gaan uitproberen op 5.* voor zone 2.
Had ik nog niet gedaan omdat er nergens iets staat welke thermostaat-ingang er gebruikt wordt, of een harde aan/uit omschakeling.
5.2.1 op 2 zou "ruimtesensor" zijn voor de regeling ... leek mij dan een PTC/NTC maar zo'n ingang heeft 'ie niet, alleen voor de buitensensor. Maar de default zou 0 zijn, wat een vaste aanvoertemperatuur is, en dan zou de ketel altijd branden :-D

  • it_tweaker
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 31-10 11:21
Parameter 5.2.1. hielp helaas niet.
Ik heb er een vriend bij gehaald die ook een echte tweaker is, en ook hij snapte niet waarom het niet werkte. Lag gelukkig niet aan mij.

Het is uiteindelijk wel gelukt, maar welke actie nou de doorslag heeft gegeven weten we niet 8)7
We hebben de ketel gereset naar fabrieksinstellingen via z'n eigen display, dat leek niet te helpen. Daarna hetzelfde gedaan via de One Zone thermostaat. En vervolgens hebben we de Configuratie Wizard van de ketel doorlopen (wat weinig spannende vragen stelde).
Op een gegeven moment lukte het om de ketel te laten opstarten zonder de One Zone thermostaat. Echter na 1 a 2 seconde kwam er een foutmelding op het scherm over de missende thermostaat.
We dachten nog dat misschien de aan/uit input van de ketel stuk was. De printplaat bekeken, dat zag er goed uit en de connector kwam via een transistor/fet en wat weerstandjes uit op de processor. Na nog wat rondkijken in de menu's vonden we een "warmtevraag" optie en zone 1 reageerde daar op de aan/uit ingang ... echter alleen als de One Zone niet was aangesloten. Maar uit het menu ging de ketel dan in de foutmelding en reageerde niet meer.
Tot slot hebben we met parameter 4.2.1. zitten spelen en "opeens" werkte het. Zonder One Zone thermostaat en alleen de aan/uit ingang. _/-\o_
Hoop getweak dus :D