Wij hebben een groot huis dat meerdere zones heeft. Recent hebben we warmtepompen laten installeren:
Sanitair warm water + radiatoren:
* Daikin Altherma 3 H MT F vloermodel 12kW met 230l tank (ETVH12S23E6V(7))
* Daikin Buitenunit 10kW warmtepomp R32 3f 400V +N (EPRA10EW1)
Vloerverwarming/koeling:
* Daikin Altherma 3 R W wandmodel 8kW (EHBX08E6V)
* Daikin Buitenunit 8kW warmtepomp R32 1f 230V (ERGA08EVH7)
Zijn dus 2 aparte systemen, zodat de vloerverwarming niet continue moet afgemengd worden met koud water en we ook de vloer kunnen koelen.
Vloerverwarming is beneden, boven zijn het radiatoren.
Vloerverwarming werkt zeer goed, geen problemen. Sanitair warm water ook perfect, maar de radiatoren heb ik mijn bedenkingen bij.
Omdat we zoveel verschillende kamers hebben boven had ik tegen de installateur gezegd dat ik geen Madoka sturing nodig heb want in welke kamer moet ik die dan zetten!? Het zou beter zijn als de radiatorkring gewoon continue warm water krijgt en ik dan met slimme thermostaatkranen werk op de radiatoren, ze hebben dan ook een bypass geïnstalleerd zodat de pomp niet kapot gaat.
Goed, het begint nu wat frisser te worden en ik heb een fout gemaakt
Als ik op de Daikin warmtepomp het gedeelte "radiatoren" aanzet, maar er staat geen enkele radiator aan, dan nog verbruikt die in mijn ogen immens veel elektriciteit. Het zijn grote kringen en lussen, dat klopt, maar ik had niet verwacht dat die zoveel warmteverlies zou hebben terwijl alle radiatoren uitstaan.
Ik heb slimme thermostaatkranen van Tado geïnstalleerd op alle radiatoren. Dat werkt goed, met schema's, bijvoorbeeld 's nachts moeten ze allemaal uit. Probleem is dat ik nu manueel in de Daikin Onecta app het radiator gedeelte van de warmtepomp uitzet op die moment, zodat die geen hele nacht aan het rondpompen en verwarmen is, dat spaart enorm!
Je hoort me al komen, ik mag elke dag manueel in de Onceta app van Daikin het radiator gedeelte op en af zetten, ideaal is dat niet want soms vergeet ik het bijvoorbeeld op te zetten en dan mogen de Tado kranen nog volledig opendraaien, er zal geen warm water zijn.
Ik had gehoopt met een schema te werken op de warmtepomp, en dan zet ik daar hetzelfde schema in als de Tado, maar dat werkt niet. Via de Onceta app krijg ik geen mogelijkheid om schema's in te stellen en op de warmtepomp zelf kan ik een schema instellen voor het sanitair warm water (eco of gewoon op bepaalde uren) maar voor het radiator gedeelte kan ik enkel zeggen - aantal graden en + aantal graden op bepaalde moment, maar ik kan niet zeggen dat die bijvoorbeeld enkel moet draaien tussen 18u en 22u.
Moet ik best toch nog een Madoka sturing aanschaffen en ergens op de bovenverdieping zetten en instellen dat de warmptepomp bijvoorbeeld om 22u uit moet? Of kan ik een "Tado Heat Pump Optimizer X" gebruiken die dan communiceert met de Daikin warmtepomp als bijvoorbeeld het Tado schema maar tot 22u loopt die dan tegen de Daikin zegt dat die niet meer moet pompen/verwarmen voor het sanitair gedeelte?
Sanitair warm water + radiatoren:
* Daikin Altherma 3 H MT F vloermodel 12kW met 230l tank (ETVH12S23E6V(7))
* Daikin Buitenunit 10kW warmtepomp R32 3f 400V +N (EPRA10EW1)
Vloerverwarming/koeling:
* Daikin Altherma 3 R W wandmodel 8kW (EHBX08E6V)
* Daikin Buitenunit 8kW warmtepomp R32 1f 230V (ERGA08EVH7)
Zijn dus 2 aparte systemen, zodat de vloerverwarming niet continue moet afgemengd worden met koud water en we ook de vloer kunnen koelen.
Vloerverwarming is beneden, boven zijn het radiatoren.
Vloerverwarming werkt zeer goed, geen problemen. Sanitair warm water ook perfect, maar de radiatoren heb ik mijn bedenkingen bij.
Omdat we zoveel verschillende kamers hebben boven had ik tegen de installateur gezegd dat ik geen Madoka sturing nodig heb want in welke kamer moet ik die dan zetten!? Het zou beter zijn als de radiatorkring gewoon continue warm water krijgt en ik dan met slimme thermostaatkranen werk op de radiatoren, ze hebben dan ook een bypass geïnstalleerd zodat de pomp niet kapot gaat.
Goed, het begint nu wat frisser te worden en ik heb een fout gemaakt
Ik heb slimme thermostaatkranen van Tado geïnstalleerd op alle radiatoren. Dat werkt goed, met schema's, bijvoorbeeld 's nachts moeten ze allemaal uit. Probleem is dat ik nu manueel in de Daikin Onecta app het radiator gedeelte van de warmtepomp uitzet op die moment, zodat die geen hele nacht aan het rondpompen en verwarmen is, dat spaart enorm!
Je hoort me al komen, ik mag elke dag manueel in de Onceta app van Daikin het radiator gedeelte op en af zetten, ideaal is dat niet want soms vergeet ik het bijvoorbeeld op te zetten en dan mogen de Tado kranen nog volledig opendraaien, er zal geen warm water zijn.
Ik had gehoopt met een schema te werken op de warmtepomp, en dan zet ik daar hetzelfde schema in als de Tado, maar dat werkt niet. Via de Onceta app krijg ik geen mogelijkheid om schema's in te stellen en op de warmtepomp zelf kan ik een schema instellen voor het sanitair warm water (eco of gewoon op bepaalde uren) maar voor het radiator gedeelte kan ik enkel zeggen - aantal graden en + aantal graden op bepaalde moment, maar ik kan niet zeggen dat die bijvoorbeeld enkel moet draaien tussen 18u en 22u.
Moet ik best toch nog een Madoka sturing aanschaffen en ergens op de bovenverdieping zetten en instellen dat de warmptepomp bijvoorbeeld om 22u uit moet? Of kan ik een "Tado Heat Pump Optimizer X" gebruiken die dan communiceert met de Daikin warmtepomp als bijvoorbeeld het Tado schema maar tot 22u loopt die dan tegen de Daikin zegt dat die niet meer moet pompen/verwarmen voor het sanitair gedeelte?