Situatie als volgt: we gaan een huis van de jaren '60 renoveren. Beneden komt er ter vervanging van radiatoren vloerverwarming. Boven blijven oude hoge temperatuur radiatoren hangen.

Voor het verwarmingssysteem bekijken we volgende opties:
  • Gasketel laten hangen
  • Warmtepomp
Ik zou liever geen geld in nieuwe radiatoren/convectoren/etc. steken. Dus de vraag: heeft iemand ervaring met warmtepompen die zowel de lage temperatuur kunnen aansturen voor een vloerverwarming alsook de hoge temperatuur voor de radiatoren?

Alvast bedankt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Nu online
Kan je kijken of je het boven warm genoeg krijgt met CV op 50*? (Is eenvoudig te doen zonder dure ingreep).
Want naar 60 of zelfs 80 * gaan met warmtepomp is niet verstandig - dan kan je bijna beter je CV ketel houden.

[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 06-10-2025 14:18 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 15:31
Geef je het geld dat je niet in radiatoren stopt liever de komende 15 jaar uit aan verbruikskosten?

De reden waarom dit weinig gedaan wordt is omdat de warmtepomp bij vraag van beide zones de hogere temperatuur moet maken, en die terugmengt voor de zone met lagere temperatuur, de vloerverwarming. Dat is desastreus voor het rendement van je warmtepomp.

Bijkomend, de warmte van je vloerverwarming trekt omhoog. Je slaapkamers hebben maar een klein beetje bijverwarming nodig waarschijnlijk, mits je goed geisoleerd hebt. Als je dat nog neit hebt gedaan, dat als eerste doen.

[ Voor 24% gewijzigd door P5ycho op 06-10-2025 14:19 ]

12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CRAIZEprince
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-10 15:57
99ruud99 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 14:18:
Kan je kijken of je het boven warm genoeg krijgt met CV op 50*? (Is eenvoudig te doen zonder dure ingreep).
Want naar 60 of zelfs 80 * gaan met warmtepomp is niet verstandig - dan kan je bijna beter je CV ketel houden.
P5ycho schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 14:18:
Geef je het geld dat je niet in radiatoren stopt liever de komende 15 jaar uit aan verbruikskosten?

De reden waarom dit weinig gedaan wordt is omdat de warmtepomp bij vraag van beide zones de hogere temperatuur moet maken, en die terugmengt voor de zone met lagere temperatuur, de vloerverwarming. Dat is desastreus voor het rendement van je warmtepomp.

Bijkomend, de warmte van je vloerverwarming trekt omhoog. Je slaapkamers hebben maar een klein beetje bijverwarming nodig waarschijnlijk, mits je goed geisoleerd hebt. Als je dat nog neit hebt gedaan, dat als eerste doen.
We zitten gelukkig nog in de planningsfase met de bouwfirma. De spouwmuren worden goed geïsoleerd

We hebben nog geen verwarmingstest gedaan, aangezien we pas de woning intrekken na verbouwingen.

Wat ik begrijp uit jullie reacties: het zal op termijn meer geld kosten vanwege lager rendement én de temperatuur van beneden zal naar boven trekken om die ruimtes al wat op te warmen.

Wat raden jullie dan aan? Laag temperatuur radiatoren, convectoren? Of gewoon niets?

Elektronische verwarming is vanwege Vlaamse/Belgische EPB niet toegestaan.

Als er een warmtepomp komt sluiten we ook zonnepanelen en batterij aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 15:31
Fancoils of vloerverwarming.

Een fancoil is een convector met een ventilator, deze vervult dezelfde functie als een radiator maar dan voor lagere aanvoertemperatuur verwarming. Snel opwarmen is een optie, en condenserend koelen is ook een optie. Als je warmtepomp ook koelen ondersteunt dan is dit meteen een vervanging voor een airco.

[ Voor 85% gewijzigd door P5ycho op 07-10-2025 08:59 ]