Vraag


  • Kristel-
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 24-09 18:29
Hallo,

Ik heb onlangs de kamerthermostaat vervangen voor een type die geschikt zou zijn voor Vailiant ketels.
Echter geeft de ketel een foutmelding als ik de kamerthermostaat op warmte vraag zet. Namelijk fout Ebus F.49.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4hkXPDHjJOChQl80fAcBmrt-bk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BKWoEs7IxIPfPW2OOrGozEn8.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb de thermostaat aangesloten zoals op de beschrijving staat aangegeven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfqIT4I8PxlnGCMRI9yDGzqiKv4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ptNJxFDgqXQ0ydzFDx6vvirV.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDH-rtZV-BK3r_aSv-Jo9dnV6Ow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SDjoGRKJbAqb34inHi5kZBfd.jpg?f=fotoalbum_large

Weet iemand hoe ik dit werkend krijg en of er nog iets aan de ketel zelf aangepast moet worden?

Alle reacties


  • Serpz0r
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 25-09 17:36
Je thermostaat is een aan/uit thermostaat, oftewel hij sluit rood en blauw kort als hij warmtevraag heeft.
Jouw ketel is niet geschikt/ingesteld voor aan/uit waardoor deze een foutmelding geeft.

Je thermostaat zit nu aangesloten op de eBus lijn, je zal deze in de ketel aan moeten sluiten op een aan/uit contact, als deze aanwezig is.

Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.