Ik heb vloerverwarming op de begane grond en op de 1e verdieping. Nu het stook seizoen eraan komt wil ik mij wat verder gaan verdiepen in de optimale afstelling.
Het systeem bestaat uit een warmtepomp en 2 pomploze verdelers. Beide verdelers zijn van het type Robot LTC composiet. Boven heb ik 6 groepen. Kantoor, Badkamer en slaapkamers. Beneden heb ik 12 groepen en daar hebben ze nummers, die corresponderen met de tekening. Uiteraard zijn sommige groepen groter (langer) dan anderen.
Ik wil beginnen met het goed waterzijdig inregelen van de bovenverdieping.
Aanvoertemperatuur is dynamisch maar maximaal 32 graden. Totale systeemgroote schat ik op 140m2 aan vloerverwarming.
Ik zie dat de losse debietmeters zijn ingesteld als volgt: Slaapkamers 1 liter per minuut, kantoor 3 liter per minuut en de badkamer op 5 liter per minuut. Kantoor is de laatste groep in de verdeler (tov aanvoer en retour) en de badkamer is de eerste.
Stelling: Hoe meer water er door de groep loopt hoe meer 'aandacht' deze krijg van de verdeler
Stelling 2: Hoe hoger het debiet in de groep hoe warmer het water is aan de retourkant.
Stelling 3: Een hoger debiet geeft niet per definitie ook een snellere opwarming van de ruimte?
Stelling 4: Minder debiet geeft een hogere afgifte (?)
Stelling 5: Als ik de slaapkamers niet veel wil laten opwarmen zou je eerder helemaal dicht moet zetten dan ze proberen te knijpen met de debiet meters.
Stelling 6: Dichtzetten van groepen verlaagd (tijdelijk) totale systeemcapaciteit wat invloed heeft op pendelen van de warmtepomp (er is geen buffervat aanwezig)
Alles meenemend is het denk ik verstandig om het te laten staan zoals het nu is. Badkamer 5 liter, Kantoor 3 liter en slaapkamers 1 liter.
Ik heb niet persee een comfortprobleem, behoudens dat ik vind dat de badkamer vaak wel koud is. Maar mijn verwachting moet ik mogelijk wat bijstellen daar in ons vorige huis een CV ketel met een veel hogere aanvoer de badkamer voorzag van warmte. Daar kon je dan ook duidelijk de warmte aan de vloer voelen, met de warmtepomp is dat effect veel kleiner.
Kan iemand mijn stellingen bevestigen of debunken ?
Het systeem bestaat uit een warmtepomp en 2 pomploze verdelers. Beide verdelers zijn van het type Robot LTC composiet. Boven heb ik 6 groepen. Kantoor, Badkamer en slaapkamers. Beneden heb ik 12 groepen en daar hebben ze nummers, die corresponderen met de tekening. Uiteraard zijn sommige groepen groter (langer) dan anderen.
Ik wil beginnen met het goed waterzijdig inregelen van de bovenverdieping.
Aanvoertemperatuur is dynamisch maar maximaal 32 graden. Totale systeemgroote schat ik op 140m2 aan vloerverwarming.
Ik zie dat de losse debietmeters zijn ingesteld als volgt: Slaapkamers 1 liter per minuut, kantoor 3 liter per minuut en de badkamer op 5 liter per minuut. Kantoor is de laatste groep in de verdeler (tov aanvoer en retour) en de badkamer is de eerste.
Stelling: Hoe meer water er door de groep loopt hoe meer 'aandacht' deze krijg van de verdeler
Stelling 2: Hoe hoger het debiet in de groep hoe warmer het water is aan de retourkant.
Stelling 3: Een hoger debiet geeft niet per definitie ook een snellere opwarming van de ruimte?
Stelling 4: Minder debiet geeft een hogere afgifte (?)
Stelling 5: Als ik de slaapkamers niet veel wil laten opwarmen zou je eerder helemaal dicht moet zetten dan ze proberen te knijpen met de debiet meters.
Stelling 6: Dichtzetten van groepen verlaagd (tijdelijk) totale systeemcapaciteit wat invloed heeft op pendelen van de warmtepomp (er is geen buffervat aanwezig)
Alles meenemend is het denk ik verstandig om het te laten staan zoals het nu is. Badkamer 5 liter, Kantoor 3 liter en slaapkamers 1 liter.
Ik heb niet persee een comfortprobleem, behoudens dat ik vind dat de badkamer vaak wel koud is. Maar mijn verwachting moet ik mogelijk wat bijstellen daar in ons vorige huis een CV ketel met een veel hogere aanvoer de badkamer voorzag van warmte. Daar kon je dan ook duidelijk de warmte aan de vloer voelen, met de warmtepomp is dat effect veel kleiner.
Kan iemand mijn stellingen bevestigen of debunken ?