Ik heb een issue met mijn thuisbatterij en ben een beetje verloren en weet niet zo goed wat nu nog te doen om dit probleem op te lossen. Wellicht dat een van jullie een idee heeft.
Momenteel heb ik een Goodwe 3648 hybride omvormer met daarop 10 zonnepanelen en 5 kWh thuisaccu (2x Dyness 4580)
Ik heb stroomverbruik (hele avond en nacht door) volgens de Regelneef app (Energiedirect) terwijl de accu nog meer dan voldoende percentage heeft.
In het kort heb ik dus in de avond/nacht stroomverbruik volgens Energiedirect (+-3kw per dag of 0.3kwh per uur). Terwijl ik zou verwachten dat mijn thuisaccu dit opvangt aangezien die meer dan voldoende capaciteit heeft.
Ik heb CT klemmen en een smart meter op alle 3 de fasen (GM330). Ook het verbruik van alle groepen getest d.m.v een fohn en live het SolarGo verbruik te zien reageren. Conclusie is dus dat de smart meter juist alle gebruik in het huis doorgeeft aan de app. De Solargo app geeft ook aan dat het verbruik in huis (wanneer de zonnepanelen geen opwek hebben) uit de accu getrokken wordt. Ook zie ik duidelijk dat wanneer bijvoorbeeld de wasmachine of droger aan staat de accu leeg loopt.
Kan dit een instelling zijn? Dat de thuisaccu alleen aan slaat bij een minimum verbruik? Of is er een andere instelling beveiliging die niet goed staat in de SemsPortal/SolarGo app? Wellicht nog andere ideeën wat niet zou kunnen kloppen of hoe ik dit op kan lossen?
Kom er zelf niet meer uit na al bovenstaande geprobeerd te hebben. En wellicht is er een expert onder ons;)
Momenteel heb ik een Goodwe 3648 hybride omvormer met daarop 10 zonnepanelen en 5 kWh thuisaccu (2x Dyness 4580)
Ik heb stroomverbruik (hele avond en nacht door) volgens de Regelneef app (Energiedirect) terwijl de accu nog meer dan voldoende percentage heeft.
In het kort heb ik dus in de avond/nacht stroomverbruik volgens Energiedirect (+-3kw per dag of 0.3kwh per uur). Terwijl ik zou verwachten dat mijn thuisaccu dit opvangt aangezien die meer dan voldoende capaciteit heeft.
Ik heb CT klemmen en een smart meter op alle 3 de fasen (GM330). Ook het verbruik van alle groepen getest d.m.v een fohn en live het SolarGo verbruik te zien reageren. Conclusie is dus dat de smart meter juist alle gebruik in het huis doorgeeft aan de app. De Solargo app geeft ook aan dat het verbruik in huis (wanneer de zonnepanelen geen opwek hebben) uit de accu getrokken wordt. Ook zie ik duidelijk dat wanneer bijvoorbeeld de wasmachine of droger aan staat de accu leeg loopt.
Kan dit een instelling zijn? Dat de thuisaccu alleen aan slaat bij een minimum verbruik? Of is er een andere instelling beveiliging die niet goed staat in de SemsPortal/SolarGo app? Wellicht nog andere ideeën wat niet zou kunnen kloppen of hoe ik dit op kan lossen?
Kom er zelf niet meer uit na al bovenstaande geprobeerd te hebben. En wellicht is er een expert onder ons;)