Atlantic explorer v4 voert geen anti legionella run uit

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qua111
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13:15
Eergisteren teruggekomen van 5 weken vakantie, waarbij ik mijn Atlantic Explorer (v4, 270L) op afwezigheid stand had ingesteld via het reguliere menu.

Nu heb ik een shelly temperatuurmeter erin zitten, en was ik benieuwd naar het warmteverlies nu er geen water was gebruikt maar wel iedere week een anti legionella run zou plaatsvinden (instelling zojuist bevestigd via het installateursmenu).

Echter zie ik tot mijn verbazing in de data dat er de afgelopen 5 weken helemaal geen verwarming heeft plaatsgevonden. Na de laatste douchebeurt zijn we vertrokken, en dus heeft het water geschommeld rond de 25-30 graden. Een dag voor terugkomst is het hele vat weer voor het eerste verwarmd naar 60 graden.

Iemand een idee hoe ik dit in het vervolg kan voorkomen, en dus de wpb wel netjes zijn wekelijkse anti legionelle run kan laten doorlopen? Alvast dank!

Beste antwoord (via qua111 op 05-09-2025 23:23)


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
qua111 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:52:
[...]

Ja, afwezigheid heet het geloof ik.

Ik had juist verwacht dat hij zelfs tijdens vakantiemodus het eens per week zou verwarmen. Kan ook niet uit de handleiding halen dat dit wel/niet gebeurt.

Nou heb ik hem zelf normaal op 60 graden staan, dus bij terugkomst was wel het hele vat verwarmd. Maar als je hem op 40 zou hebben staan, is er geen garantie wanneer de eerste reguliere anti-legionella run zou plaatsvinden. Als je dan terugkomt, zeker als je lang weg bent geweest, is er toch kans dat legionella dan groeit?
Bij afwezigheidsstand doet hij altijd een legionella run bij de start.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Had je vakantieschema ingesteld op de wpb?

Dan doet hij natuurlijk geen legionella runs tussendoor.

[ Voor 41% gewijzigd door Wolly op 05-09-2025 21:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • qua111
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 13:15
Wolly schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:39:
Had je vakantieschema ingesteld op de wpb?

Dan doet hij natuurlijk geen legionella runs tussendoor.
Ja, afwezigheid heet het geloof ik.

Ik had juist verwacht dat hij zelfs tijdens vakantiemodus het eens per week zou verwarmen. Kan ook niet uit de handleiding halen dat dit wel/niet gebeurt.

Nou heb ik hem zelf normaal op 60 graden staan, dus bij terugkomst was wel het hele vat verwarmd. Maar als je hem op 40 zou hebben staan, is er geen garantie wanneer de eerste reguliere anti-legionella run zou plaatsvinden. Als je dan terugkomt, zeker als je lang weg bent geweest, is er toch kans dat legionella dan groeit?

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
qua111 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 21:52:
[...]

Ja, afwezigheid heet het geloof ik.

Ik had juist verwacht dat hij zelfs tijdens vakantiemodus het eens per week zou verwarmen. Kan ook niet uit de handleiding halen dat dit wel/niet gebeurt.

Nou heb ik hem zelf normaal op 60 graden staan, dus bij terugkomst was wel het hele vat verwarmd. Maar als je hem op 40 zou hebben staan, is er geen garantie wanneer de eerste reguliere anti-legionella run zou plaatsvinden. Als je dan terugkomt, zeker als je lang weg bent geweest, is er toch kans dat legionella dan groeit?
Bij afwezigheidsstand doet hij altijd een legionella run bij de start.