Bijzondere wens? (meterkast + PV installatie + thuisbatt)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Topicstarter
hoe sluit ik het beste op een 3 fase meter kast / PV installatie de zaak goed aan ?
eerst leg ik een beetje uit met daaronder de vrag.

ik heb op zolder 14 PV panelen (350WP)
- string A 6PV panelen (zonder optimizer)
- string B 8PV panelen (met optimizer)
op zolder hangt 1 fase (growatt lx4200 omvormer), er kunnen max 2 panelen bij (zuid) noord geen PV optie

ik wil de aansluiting laten verzwaren van 1 fase naar 3 fase, en ik heb toekomstig de wens om victron omvormers te plaatsen (dicht bij de meterkast) oftwel accu pakket staat naast de omvormers.

vraag 1 = is het handiger 2x rood/zwart PV kabel (6mm2 a 20m) van zolder naar meterkast (lees toekomstige thuisbatterij ) te trekken ? zo ja moet er iets op zolder tussen naar MK ?


voor de meterkast (straks 3 fase) en thuisbatterij is de wens:
3de fase = alles wat uit mag vallen bij stroom verlies / overig random verbruikers
2de fase = valt uit bij 60% resterende accu capactiteit (denk aan vaatwasser/droger/wasmachine)
1ste fase = valt uit te laag accu spanning (vriezer/koelkast en wat verlichting .. gas cv)

uitvallen ga ik natuurlijk via victron software managen, zelfde als lade en de PV aansluiten.

Mijn vraag gaat meer over de MeterKast (MK)

hoe sluit je de victron aan op de Meterkast zodat je de "groepen' kan voeden van je thuis accu of stedin sap
zelf denk ik aan een Automatic Tansfer Switch achtige oplossing of is dat overkill ?

bonus vraag .. kan je een 1 fase omvormer over meerdere fases terug laten leveren en zou je dat willen ?

Tja vanalles

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 02:51
Pv aansluiten is simpelweg 1 fase op 1 fase aabsluiten en 3 fase.op 3 fase. Maar pas hiermee op zeker 3 fase is zeer gevaarlijk en daarbij 1 fout en al je apparatuur in huis is stuk. Doordat je 400v op ie stopcontact zet. Zorg dat je zelf kunsig bent of schakel een elektricien in.

P.s. waarom blijf je niet bij 1 fase? Dit is victron en zowel pv technisch veeeeel makkelijker en goedkoper. En anders verdelen over de fases heen.

Victron lees je hier over in. Victron heeft ac in en ac out hoe je de battery backup regelt. Terugleveren over de ac in kan ook mits Grid aanwezig is.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:31
Op basis van de hoeveelheid pv panelen en ouderdom is mijn eerste reactie dat dit te weinig is voor de meeste 3 fase omvormers. Heb je een typenummer van de zonnepanelen? Wat voor optimizers zitten ertussen?

Ik kan geen omvormer vinden van growatt die lx4200 als type heeft. Dit topic staat in de zoekresultaten, waarschijnlijk is het typenummer iets anders.

Voor een victron systeem heb je inderdaad een dc kabel van pv naar de accu toe nodig. Je sluit de juiste mppt acculader aan op de accu's. Deze lader communiceert dan met de omvormer via een controller zoals de cerbo gx.

Voor de standaard victron multiplus oplossing heb je 1 omvormer per fase nodig. Heb je zoveel ruimte bij de meterkast? Het is correct dat de accu zo dicht mogelijk bij de omvormer(s) moet staan. Maximaal een paar meter kabel.

Ik zou adviseren de aansluitschema's in de victron handleidingen te bekijken en de handleidingen te lezen. Standaard is de multiplus II 5000 (II = 2) Jouw vraag met betrekking tot ATS staat daarin. Er zit een ATS in de multiplus 2.

De simpelste aansluiting: Je sluit de omvormer aan na de hoofdschakelaar en sluit de uitgang aan op een tweede hoofdschakelaar die de bestaande groepen voed. Ik zou adviseren om de 2e hoofdschakelaar uit te voeren als omschakelaar (bv Hager SFT440) zodat je bij een storing in een omvormer de stroom naar het net kunt schakelen.

Zit je vast op victron of mag het ook bijvoorbeeld een deye 12k zijn? Daarmee kan je de huidige omvormer aansluiten op de MI ingang. Dan moet er een kabel van de omvormer op zolder naar de accu omvormer.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
Te weinig panelen voor 3 fase omvormer , ik zou pv en eventuele batterij in de toekomst op 1 fase houden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 13:03
Je kan prima 3 fase huis aansluiting nemen en je batterij en panelen op slechts 1 fase aansluiten.

Echter lijkt je te willen dat de batterij in geval van stroomstoring ook blijft werken... Lees je daar extra goed over in, want het is niet de standaard. (Normaal is hoofdschakelaar maakt huis stroomloos, daarom dat pv omvormer uitvalt als er stroomstoring is).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:51

CyBeRSPiN

sinds 2001

Ik snap die groepering per fase niet helemaal. Als je eens een 2- of 3-fase kookplaat neemt dan ga je al nat.
Aangezien je meter intern saldeert over de fases kun je nog steeds met je batterij “voeden” om verbruik op een van de andere fases te compenseren.
Of het slim is om een draaiende wasmachine of vaatwasser van stroom af te sluiten betwijfel ik. Een wasmachine heeft enkel aan het begin van een programma een korte piek met veel verbruik als het water wordt verwarmd. De trommel die daarna 1-3u draait is qua stroomverbruik echt de moeite niet om te willen pauzeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vso
  • Registratie: Augustus 2001
  • Niet online

vso

tja...

Topicstarter
ik zit niet per se vast aan Victron, de deye 12k was er nog niet toen ik dit "plan' vormde.

3 fase is simpel inverband met inductie / WP .. EV gaat niet inverband met woning locatie.
1 fase omvormer met 14panelen ligt er al 6 jaar.

groep 1 = wat voor mij 24/7 moet draaien .. of dat uiteindelijk op fase 1,2,3 komt boeit niet was meer om even aan te geven op 'een" verdeling.

Dicht bij de meterkast heb ik genoeg (berging/bijkeuken) ruimte voor omvormer/accu .. maar PV installatie zit op zolder gemaks halve zou ik de kabels (2 strings) naar berging toeleggen zodat je alles op 1 locatie hebt.


het doel is gewoon minimaal stroom terug het net op te (hoeven) sturen en zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

als ik de 3 fase(S) van stedin via respectievelijk omvormer(S) 1x deye of 3x victron Multiplus stuur en daarna pas naar de groepen(kast) is dat ook goed .

Tja vanalles