Een 2 tal jaar geleden was ik eruit. Er zou een warmtepomp moeten komen.
Maar mijn vrijstaande huis (jaren 80, 217m²) was slecht geïsoleerd, dus heb ik dit niet gedaan. Ik kon mijn huis met de CV ketel niet warm krijgen bij een instelling van 60 graden.

Inmiddels heb ik mijn huis na-geïsoleerd.
-Nieuw dak met 134mm platen (Rd 5,45)
-Kruipruimte bodemisolatie met 20cm parels (Rd 3,5). Tegen de ondervloer zaten al 4cm dikke tempex platen.
-Spouwmuurisolatie door middel van 4cm Ursa pure floc (Rd 1,8). Tegen de binnenmuur zaten al 4cm dikke tempex platen.
-Kunststof kozijnen met triple glas op de gehele beneden verdieping.
-Geen !!! vloerverwarming, maar wel een convectorput uitgerust met 15 12cm fans en heatbooster.
-Nieuwe Jaga Strada radiatoren op de beneden verdieping. Alle met fans en heatboosters.

Bovenverdieping heeft nog houten kozijnen met HR++ glas
T10 radiatoren op boven verdieping, maar alle kamers voorzien van Airco (waarmee eventueel verwarmd kan worden).

Zonnepanelen 6000Wp (Juni 2014 4000Wp, Maart 2020 nog 2000Wp erbij). Gemiddeld 6,4MWh opbrengst per jaar.
Zonneplan Nexus 20kWh batterij (Juni 2025), met de bijbehorende dynamische tarieven.
Zappi 22kW laadpaal.

En dan de ketel.
Een Nefit Topline Aquapower plus HRC25 CW6, geïnstalleerd in 2011. Echter is deze langzaamaan aan vervanging toe. Hij lekt een beetje en bij douchen stopt hij soms met leveren warm water (na 5-10 min). Even uitzetten, wachten, en weer aanzetten helpt meestal.

We hebben een regendouche, maar wel besparend (6L/min). Echter ook een bubbelbad, waar 300L water in kan.
Gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen onder 10. Wij douchen elke dag, de kids om de dag (maar wel lang).

Ons gasverbruik is gedaald van zo'n 2700m³ in 2021 tot een verbuik van 1200m³ het afgelopen jaar (0,46m³ per graaddag). Ons warm water gasverbruik ligt rond de 360m³ per jaar (als ik de nefit app moet geloven).
Ik kan met de huidige ketel en radiatoren het huis comfortabel warm krijgen met een instelling van max 55 graden watertemperatuur (zonder bijverwarming van de airco's). De heatboosters laten zien dat eerst even 50-55 graden door de leidingen gaat, waarna de ketel gaat moduleren op lagere temperaturen.

Ik gebruik home assistant om het een en ander te automatiseren (zoals screens en zonneschermen).

En dan nu de vraag... Is het het waard om toch nog een keer voor een nieuwe ketel te gaan, voor een lage initiële investering, of zal ik verder kijken voor een mooie warmtepomp?
Daarbij zal mijn meterkast wel aangepast moeten worden, aangezien alle groepen bezet zijn en er al 2 extra groepen bij zijn gemaakt voor de Nexus batterij en de Zappi laadpaal.
Ook zou de warmtepomp op de zolder verdieping komen, waar een houten vloer ligt. Ik weet niet of deze een groot buffervat voor warm water makkelijk kan dragen (buren hebben op dezelfde vloer een 200L vat, maar ik vermoed dat wij minimaal naar 300L moeten).

Hopelijk zijn er hier wat mensen die mij op weg kunnen helpen. Ik heb al veel gelezen in verschillende topics, maar ik kom er nog niet heel erg uit...

Beste antwoord (via Pirelly op 29-08-2025 01:53)


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
@Pirelly
Perfecte situatie voor een all electric warmtepomp. Je hebt je afgiftesysteem al heel goed voorbereid.
Verwarm je 24/7 of met nachtverlaging?

Over het financiële plaatje nog het volgende, warmtepomp full electric versus gasketel vervangen.
Check https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html

Ingevuld:
- Full electric warmtepomp van A-merk €10k na subsidie, versus CV ketel €2.5k. Dus meerprijs warmtepomp €7.5k.
- oude gasverbruik 1200m3, rendement ketel 90% (realistisch)
- warmtepomp full electric met SCOP 4 (realistisch)
- geen extra onderhoudskosten (onderhoud warmtepomp is eerder goedkoper dan CV onderhoud)
- standaard energieprijzen en standaard kosten gasaansluiting €338

-> terugverdientijd warmtepomp versus nieuwe CV ketel slechts 6.1 jaar (!)
Check zelf maar.

En dan ook nog eens beter voor milieu en klimaat. No brainer vind ik.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flatisa
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:57
Ik begrijp dat je al een airco hebt (ik neem aan ook in de woonkamer?) daarmee kun je eigenlijk nog meer gas besparen. Dan blijft er wel heel weinig gasverbruik over om de warmtepomp mee 'terug te verdienen'.

Een nieuwe CV zou 2k kosten en een warmtepomp iets van 10-12k? Soms wel meer. Dan zou ik lekker bij de CV blijven. De vaste lasten van gas vallen mee omdat je vaak ook korting krijgt voor het afnemen van een gasaansluiting.

Met die airco's heb je eigenlijk al een warmtepomp voor het geval de gasprijzen weer door het dak zouden gaan in de toekomst.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Dat is waar, maar beneden hebben wij geen airco's. In de zomer hebben we vaak alles lekker open staan en in de winter verwarmd de CV de huiskamer met de jaga Strada's en convectorput met ventilators en HeatBoosters. Dit werkt super goed en de benedenverdieping wordt echt heerlijk (en snel) comfortabel in de ochtend.
Moet er ook bij zeggen dat er bij ons altijd iemand overdag thuis is. Er is dus geen moment dat de thermostaat lager gaat dan 20 graden (behalve in de avond, dan staat ie op 18 graden).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Monkeydancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 13-09 15:49
Ik heb zelf een warmtepomp thuis, maar voor mij is het nog een grijs gebied, hoe het zit met reparaties en onderhoud. Het is heel lastig om een goed bedrijf te vinden. Bij een CV weet je wat je kan verwachten. Je bent niet klaar met alleen de aanschaf. Je zit ook dus met de onderhoudskosten.

[ Voor 16% gewijzigd door Monkeydancer op 25-08-2025 18:56 ]

Monkey business: pay peanuts, get monkeys


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ik ga toch maar eens wat offertes opvragen. Full Electric en van het gas af bespaart toch al behoorlijk wat vaste lasten en een nieuwe ketel kost, in mijn situatie, ook al snel 2500 euro.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

Monkeydancer schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 18:55:
Ik heb zelf een warmtepomp thuis, maar voor mij is het nog een grijs gebied, hoe het zit met reparaties en onderhoud. Het is heel lastig om een goed bedrijf te vinden. Bij een CV weet je wat je kan verwachten. Je bent niet klaar met alleen de aanschaf. Je zit ook dus met de onderhoudskosten.
Welk onderhoud verwacht je te hebben aan je warmtepomp?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 20:14

Jan Workum

Kona EV 64kWh Fashion 2020 CZ

Pirelly schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:19:
Ik ga toch maar eens wat offertes opvragen. Full Electric en van het gas af bespaart toch al behoorlijk wat vaste lasten en een nieuwe ketel kost, in mijn situatie, ook al snel 2500 euro.
Je hoeft natuurlijk niet alleen op basis van geld beslissingen te nemen en als je de knoop nu doorhakt hoef je daar niet meer over te dubben zoals je nu al twee jaar doet. 😉

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Haha, dat is ook waar. Maar 2 jaar geleden was m'n huis nog niet zo goed geïsoleerd als nu. Waarschijnlijk loont het nu wel, ondanks dat ik geen vloerverwarming heb.

Alleen eens kijken wat voor mijn woning een mooie betrouwbare oplossing zal zijn...

[ Voor 20% gewijzigd door Pirelly op 27-08-2025 19:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 12-09 22:01
No brainer, met 1200m3 gasverbruik een warmtepomp met 300L boiler.
Ik denk dat er bij vorst en wind nog wel een piekje is, zou iig voor min 8KW -7C gaan.

Je kunt veel meer PV opwek direct opmaken, wat straks beter uitvalt en een boiler boost doen op PV stroom.
Naast dat de gasprijs naar verwachting nog weer een stuk hoger wordt.

Tips:
ME Powerinverter 8 of 10kW met hydromodule en 300L boiler
Vaillant 105/6 met MEH97 en 300L boiler
Of vele andere keuzes maar ga bij zo’n vermogen wel voor een A merk welke de vermogens goed aangeeft bij -7C en -10C buitentemperatuur.

Wellicht is bijverwarmen met airco’s beneden nog een optie om de warmtepomp iets kleiner te kiezen en bijverwarmen maar ook noodbedrijf te kunnen doen omdat je boven al airco hebt.

[ Voor 66% gewijzigd door Technician- op 27-08-2025 19:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Bedankt voor je input.
Ik zat inderdaad ook te kijken naar 8kW en een 300L boiler. Ik neem aan dat de weheat blackbird of een Panasonic ook een optie zou kunnen zijn?
Volgende week komt er iemand kijken die meerdere systemen aanbied. Ik ga gewoon eens het een en ander bekijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CryptoNL
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13-09 16:01
Aircos nemen en geen warmtepomp. Goedkoopste oplossing. Plus een warmwaterboiler voor douchen

SiberischeHusky Shepsky


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

CryptoNL schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:36:
Aircos nemen en geen warmtepomp. Goedkoopste oplossing. Plus een warmwaterboiler voor douchen
Lekker onderbouwd weer.

Airco's betekent ook: wind, geluid, meerdere buitenunits. (huis van 217 m2)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

Pirelly schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:19:
Ik ga toch maar eens wat offertes opvragen. Full Electric en van het gas af bespaart toch al behoorlijk wat vaste lasten en een nieuwe ketel kost, in mijn situatie, ook al snel 2500 euro.
Was voor mij ook het kantelpunt: 'ik moet nu toch een nieuwe CV ketel, dan kan ik ook kijken naar FE of hybride', die 2,5k (die ik ook als stelpost had staan) ben je toch al kwijt.

VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

paQ schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:39:
[...]

Lekker onderbouwd weer.

Airco's betekent ook: wind, geluid, meerdere buitenunits. (huis van 217 m2)
Hij heeft gewoon gelijk. Werkt in de praktijk prima, wind en geluid merk je niks van als het goed is afgesteld..

u can fool all people some time and fool some people alltime


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

digifun schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:48:
[...]


Hij heeft gewoon gelijk. Werkt in de praktijk prima, wind en geluid merk je niks van als het goed is afgesteld..
Hoe kun je dat nou stellen?
Hoeveel airco's gaat TS nodig hebben dan? En wat is daar de totaalprijs van?
Weet jij hoeveel vertrekken TS heeft?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Alle slaapkamers hebben al airco.
Alleen de gehele beneden verdieping niet.
Ik weet ook niet of ik met airco's het hele huis wil gaan verwarmen. Ik heb beneden wel allemaal nieuwe jaga Strada's hangen met arctic of noctua fans en HeatBoosters.

Maar zou ik beneden een airco plaatsen, dan zit ik nog met een hal, bijkeuken, garage en badkamer die verwarmd moeten worden...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

paQ schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:53:
[...]

Hoe kun je dat nou stellen?
Hoeveel airco's gaat TS nodig hebben dan? En wat is daar de totaalprijs van?
Weet jij hoeveel vertrekken TS heeft?
Hier een (gerenoveerde) boerderij uit 1920 en verwarmen met airco's gaat hier prima.

<knip> Dat mag vriendelijker

[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 28-08-2025 12:31 ]

u can fool all people some time and fool some people alltime


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

digifun schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:24:
[...]


Hier een (gerenoveerde) boerderij uit 1920 en verwarmen met airco's gaat hier prima.
<knip>
ho ho...
het ging over het stukje: "het is gewoon goedkoper dan een wp"

En net zoals je precies al ten tijde van je post op de hoogte was van de woonsituatie van de TS, weet je schijnbaar ook precies hoeveel airco's ik heb hangen of hoe ik de rest van de hut verwarm.

knap 8)

[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 28-08-2025 12:32 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ik moet wel zeggen dat ik de genoemde mogelijkheden van airco's en/of warmtepomp waardeer. Zet me weer tot denken. Maar ik vind het zonde om alle nieuwe radiatoren op de beneden verdieping dan niet te gaan gebruiken.
Wel kan ik natuurlijk boven meer met airco's gaan verwarmen en de warmtepomp voor beneden (en overige vertrekken) gebruiken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

paQ schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:26:
[...]

ho ho...
het ging over het stukje: "het is gewoon goedkoper dan een wp"
Het is ook goedkoper dan een wp, stukken goedkoper zelfs.

De setup met airco's draait het goedkoopst en dat is van een hoop pilots van een groot installatiebedrijf.

Kijk hier op het forum genoeg mensen die onder de 1500 kwh hun huis goed warm krijgen.

u can fool all people some time and fool some people alltime


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

digifun schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:35:
[...]


Het is ook goedkoper dan een wp, stukken goedkoper zelfs.

De setup met airco's draait het goedkoopst en dat is van een hoop pilots van een groot installatiebedrijf.

Kijk hier op het forum genoeg mensen die onder de 1500 kwh hun huis goed warm krijgen.
Mijn vader's wasmachine doet het al 22 jaar omdat ie maar 1 keer per week wast.

/anekdote

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

paQ schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:45:
[...]

Mijn vader's wasmachine doet het al 22 jaar omdat ie maar 1 keer per week wast.

/anekdote
Is geen anekdote maar onzin.

u can fool all people some time and fool some people alltime


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:50
True schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 20:43:
[...]


Was voor mij ook het kantelpunt: 'ik moet nu toch een nieuwe CV ketel, dan kan ik ook kijken naar FE of hybride', die 2,5k (die ik ook als stelpost had staan) ben je toch al kwijt.
Ik sta binnen nu en 3 jaar voor dezelfde keuze met een Intergas ketel van 15 jaar oud nu...

Ik heb gekozen voor Hybride: 5.1KW warmtepomp van Marktplaats voor 750 euro, 200 euro aan aansluitmateriaal (kabels, buizen, koppelingen en een PV verdeler), 2 dagen klussen, 1 dag knutselen met de aansturing (chips uit de control box getrokken, ESP8266 erin).

En dan volgend jaar maar eens kijken naar een boilervat en driewegklep.

Zoals het nu lijkt houd ik het onder de prijs van een nieuwe ketel laten installeren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-09 08:13
digifun schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 21:35:
[...]


Het is ook goedkoper dan een wp, stukken goedkoper zelfs.

De setup met airco's draait het goedkoopst en dat is van een hoop pilots van een groot installatiebedrijf.

Kijk hier op het forum genoeg mensen die onder de 1500 kwh hun huis goed warm krijgen.
Mijn wp was goedkoper. Iets minder dan €3500 na subsidie... + doordat ik een wp ISDE subsidie heb gehad werd de subsidie voor de hr+++ glas subsidie verdubbelt, dat leverde mij dus weer €2100 op :9

Vloerverwarming op begane grond en 1e verdieping wilde ik sowieso al, dus dat tel ik niet mee.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 04:41

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Proost! - @digifun , @paQ
De discussie - eh uitwisseling van standpunten - pro en contra wp en airco - misschien in de duurzame kroeg voortzetten?

@Antonl91 Deze "verdubbelings" strategie heb ik ook toegepast met 2 extra maatregelen.
Maar dit werkt volgens mij alleen met "normale" warmtepompen.

[ Voor 34% gewijzigd door dunklefaser op 27-08-2025 22:07 ]

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Monkeydancer
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 13-09 15:49
paQ schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 18:27:
[...]

Welk onderhoud verwacht je te hebben aan je warmtepomp?
Dat weet ik op dit moment niet. Maar als ik de handleiding op na sla, dan moet de warmtewisselaar van de wtw systeem gereinigd worden en er wordt al aangegeven dat de filters gereinigd moeten worden van de warmtepomp zelf. Ik heb zelf een nieuw systeem van 3 jaar oud (water/water) en ik kan geen bedrijf vinden die de benodigde expertise heeft en onderhoud eraan kan plegen en waarbij ik een onderhoudscontract kan afsluiten.

Bij een kennis van mij, is zijn warmtepomp stuk gegaan en hij kreeg een rekening van 4k, maar die hoefde hij niet te betalen, omdat hij de boel huurde. Het was niet eigen bezit. Onze warmtepomp is wel eigen bezit, en ik weet nog niet wat mij te wachten staat. Wij hebben beiden dezelfde pompen.

Monkey business: pay peanuts, get monkeys


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
@Pirelly
Perfecte situatie voor een all electric warmtepomp. Je hebt je afgiftesysteem al heel goed voorbereid.
Verwarm je 24/7 of met nachtverlaging?

Over het financiële plaatje nog het volgende, warmtepomp full electric versus gasketel vervangen.
Check https://www.berekenhet.nl...erdientijd-berekenen.html

Ingevuld:
- Full electric warmtepomp van A-merk €10k na subsidie, versus CV ketel €2.5k. Dus meerprijs warmtepomp €7.5k.
- oude gasverbruik 1200m3, rendement ketel 90% (realistisch)
- warmtepomp full electric met SCOP 4 (realistisch)
- geen extra onderhoudskosten (onderhoud warmtepomp is eerder goedkoper dan CV onderhoud)
- standaard energieprijzen en standaard kosten gasaansluiting €338

-> terugverdientijd warmtepomp versus nieuwe CV ketel slechts 6.1 jaar (!)
Check zelf maar.

En dan ook nog eens beter voor milieu en klimaat. No brainer vind ik.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Bedankt voor de uitgebreide uitleg!

Na van alles gelezen te hebben en ik voor en nadelen heb gezien, denk ik dat een warmtepomp nu wel wat voor mij is. Het is alleen even uitzoeken wat het best bij mij past.
Ik hou wel van mogelijkheden om eventueel via app (of homeassistant) het een en ander aan te sturen of te monitoren.
Liefst ook een goed merk, dat zich specialiseert in warmtepompen.
En het mag er van binnen en buiten wel knap uitzien.
Natuurlijk tegen een concurrerende prijs.
Daarbij moet ik wel een 300L bad kunnen vullen (af en toe gebruik), maar belangrijker, met een gezin van 4 normaal kunnen douchen.

Volgende week de eerste gesprekken, ben benieuwd...

Op dit moment stook ik overdag op 20 graden en in de nacht op 18 graden. Ik heb geen idee hoe dit straks met een warmtepomp gaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Pirelly op 29-08-2025 01:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
SebastiaanPs schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 22:05:

-> terugverdientijd warmtepomp versus nieuwe CV ketel slechts 6.1 jaar (!)
Check zelf maar.

En dan ook nog eens beter voor milieu en klimaat. No brainer vind ik.
Ik heb vandaag m'n eerste offerte binnen gekregen (coolblue). Een Weheat Blackbird 8kw met 300L boiler, 50L buffervat, honeywell T6 thermostaat en installatie. 15500 euries en dan moet ik zelf alvast wat electra kabels trekken. Na subsidie dus ongeveer 12500. Best prijzig. Hiermee is de terugverdientijd ook relatief lang.

Heeft iemand toevallig zo'n Weheat Blackbird goedkoper geïnstalleerd gekregen? Ik vind het wel een mooi systeem.
Nog tips voor andere merken? Ik zou graag ergens rond de 10K uitkomen.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
Pirelly schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:55:
[...]

Ik heb vandaag m'n eerste offerte binnen gekregen (coolblue). Een Weheat Blackbird 8kw met 300L boiler, 50L buffervat, honeywell T6 thermostaat en installatie. 15500 euries en dan moet ik zelf alvast wat electra kabels trekken. Na subsidie dus ongeveer 12500. Best prijzig. Hiermee is de terugverdientijd ook relatief lang.

Heeft iemand toevallig zo'n Weheat Blackbird goedkoper geïnstalleerd gekregen? Ik vind het wel een mooi systeem.
Nog tips voor andere merken? Ik zou graag ergens rond de 10K uitkomen.
Dat lijkt me wel een relatief hoge prijs inderdaad.
Als je WeHeat wil, check dan eens het WeHeat topic hier: Weheat warmtepompen

@Stoker en @Carboy54 zijn ervaren installateurs die al bij veel Tweakers hebben geïnstalleerd.

Andere merken kunnen natuurlijk ook, bijv Vaillant Arotherm plus (erg stil) of Mitsubishi Electric.

Je hebt een mooi afgiftesysteem met gebooste convectoren en radiatoren, maar zonder vloerverwarming heb je inderdaad een buffervaatje in de retour (!) nodig. Dus niet parallel.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ik heb vandaag een andere installateur aan de lijn gehad en nu begin ik toch weer te twijfelen.
Zij komen op een veel langere terugverdientijd (ongeveer 13 jaar). Dit komt voornamelijk doordat zij de aanschaf van een nieuwe CV ketel niet meegerekend hebben in het geval dat ik niet voor een warmtepomp ga. Dat is op zich niet zo'n probleem. Wat me aan het twijfelen heeft gebracht is het verhaal over of een 8kW warmtepomp wel voldoende zou zijn in mijn situatie. Ik wil natuurlijk absoluut niet in de kou zitten, bij een strenge winter. Daarom adviseerde deze persoon mij een warmteverlies berekening. Hoe denken jullie hierover?

Ook vertelde hij me dat ik zeer waarschijnlijk geen A-merk warmtepomp ga vinden onder de 12000 euro (na aftrek subsidie) voor mijn situatie.

Ik ben dus maar weer verder gaan inlezen, voordat ik tot de beslissing overga.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
Pirelly schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 17:47:
Ons gasverbruik is gedaald van zo'n 2700m³ in 2021 tot een verbuik van 1200m³ het afgelopen jaar (0,46m³ per graaddag). Ons warm water gasverbruik ligt rond de 360m³ per jaar (als ik de nefit app moet geloven).
Met een warmtepomp die 8 kW kan produceren bij Tbuiten -7 of -10 gr ga jij het echt niet koud krijgen hoor.
Dat is gebaseerd op jouw gasverbruik van 1200 m3 per jaar en jarenlange ervaring hier op Tweakers. Zoek maar eens op de "Koevlaas-formule". Ik twijfel dus niet.
Eventueel kun je dat nog verder onderbouwen door je gasverbruik per dag te bekijken van de afgelopen winter. Heb je die gegevens van je slimme meter, bijv. via de app van je energieleverancier?

Qua terugverdientijd: als je nu de keuze moet maken tussen een nieuwe gas CV ketel of warmtepomp, dan moet je voor de terugverdientijd kijken naar het verschil in kosten. Die persoon maakt dus geen goede berekening.

Qua prijs voor een A-merk warmtepomp: ik denk dat het voor 10 tot 12k na subsidie zeker zou moeten kunnen, ook als je een buffervaatje erbij nodig hebt. Ikzelf zat aan de onderkant van die range.
Ik denk dus dat je door moet zoeken naar een goede en betrouwbare installateur. Evt. via Tweakers in het WeHeat, Vaillant of Mitsubishi Electric topic.

Overigens: stel al is de aanschafprijs van de warmtepomp 12k na subsidie, dan is de terugverdientijd t.o.v. een nieuwe gasketel van 2.5k via BerekenHet 7,7 jaar. En dan neem je de voordelige effecten op je energielabel (vaak 2 stappen omhoog, zie hier) en toekomstige verkoopprijs van je huis nog niet eens mee.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ik heb inderdaad wel gegevens van afgelopen winter. Via homeassistant, homewizzard of umeter. Kan ik daar een nauwkeurige berekening mee maken?

Dat ik het verschil in kosten moet pakken, heb ik de installateur ook duidelijk gemaakt. Daar was hij het uiteindelijk deels mee eens. Ben wel blij dat dit niet gewoon een verkoper was, maar hij mij ook echt aan het nadenken zet (zodat ik niet klakkeloos aan de warmtepomp ga).

Ik ben dus wat gaan zoeken naar berekeningen en kwam op deze pagina uit:
https://www.viessmann.be/...teverlies-berekening.html

Daar heb ik, zo goed als ik kon, alles nauwkeurig ingevuld. Ook met de lambda waardes van het nieuwe isolatiemateriaal. De berekening komt dan op een benodigd vermogen rond de 8kW uit bij -10 graden. Ik neem aan dat dit voor CV of warmtepomp gelijk is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TSuz3z2qMsgmKb_MeVr_kIQJDkw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/opG60hGhljqQHRWFvD2mVGzN.png?f=fotoalbum_large

Mijn energielabel is al A (na het plaatsen van zonnepanelen), dus daar hoef ik het niet voor te doen. Verkopen zitten we ook niet aan te denken.
Ik denk daarom nog steeds dat een warmtepomp een prima alternatief kan zijn, als ik het voor een interessante prijs kan laten installeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:42

paQ

Dan is het gewoon zoeken naar een installateur die een Vaillant 75/6 of Mitsubishi bijv bij je plaatst voor het bedrag dat je in je hoofd hebt. Het moet niet onmogelijk zijn, maar zal sterk afhankelijk zijn van het aantal uurtjes dat er nodig is om het rond te krijgen.
Koppel de SWW vraag desnoods los van je warmtepomp en kies voor een separate WPB. Die zijn gek genoeg niet duurder dan een SWW vat bij een WP, maar er zit wel weer extra subsidie op de WPB zelf. Dat scheelt je zo weer 700-800 euro.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 13:39:
Ik heb inderdaad wel gegevens van afgelopen winter. Via homeassistant, homewizzard of umeter. Kan ik daar een nauwkeurige berekening mee maken?
Je kan je warmtevraag op de koudste dag van de winter bepalen.
Warmteproductie per 24 uur door gasketel = aantal m3 gas per 24 uur * 8 a 9 kWh (zoveel warmte haal je ongeveer uit 1 m3 gas)

Vervolgens deel je deze warmteproductie door 21 uur (want 2 uur reserveer je voor defrosts en 1 uur voor SWW), dan krijg je je benodigde warmtepompvermogen op de koudste dag van de winter.

Dit is een mooie tweede manier (naast de Koevlaas formule) om het benodigde vermogen te bepalen.

Desnoods check je even een paar winters, want niet alle winters hebben echt koude dagen.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Heel interessant allemaal. Ik leer er elke keer weer bij.
De extra subsidie op een warmtepompboiler heb ik nu ook gezien bij een nieuwe offerte.
Alleen is deze 270L en weet ik niet zeker of ik daarmee een groot bad (gaat 300L in)kan vullen en eventueel nog 1x erna douchen...

Dit komt al wel richting de 10K:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1AEcmcMIjlTisA-NIabs3Dru84=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bKX1fPdmH8FrnzpIZAduVuvG.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 12:17:
Wat me aan het twijfelen heeft gebracht is het verhaal over of een 8kW warmtepomp wel voldoende zou zijn in mijn situatie. Ik wil natuurlijk absoluut niet in de kou zitten, bij een strenge winter. Daarom adviseerde deze persoon mij een warmteverlies berekening. Hoe denken jullie hierover?
Angst regeert, blijkt maar weer :p

Ik heb het even GPT gevraagd en die geeft aan dat we de afgelopen 20 jaar zo'n 13 dagen strenge vorst hebben gehad. Nog geen dag per jaar gemiddeld. Waarbij natuurlijk de tendens is dat het opwarmt en dat strenge vorst alleen maar zeldzamer wordt. Nu ligt het ook aan je locatie want ik woon zelf in de Haarlemmermeer en daar hebben we maar 3 dagen gehad in de afgelopen 20 jaar dat het zo koud was.

Wat is er nou zo erg aan dat het in huis maar een graad of 17 is i.p.v. 21 als het buiten echt heel erg koud is? Het is natuurlijk niet zo dat het ineens ijskoud in huis wordt als je WP niet genoeg warmte kan leveren. Naar gelang de binnentemperatuur minder hoog is, neemt ook het warmteverlies af en dus het benodigde vermogen om de binnentemperatuur vast te houden.

En dan blijft er overigens nog nog altijd de optie over om gewoon een simpel elektrisch kachteltje extra neer te zetten als het echt zou moeten.. :)

Overigens moet gezegd worden dat Nederlandse kwakkelwinters waarbij het mistig is en rond de 0 graden veel erger zijn voor warmtepompen dan wat strengere vorst.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 19:32

Cybje

First Post!

Het ligt ook erg aan je locatie natuurlijk. Hoe dichter je bij de zee zit, hoe minder strenge vorst er is over het algemeen. Maar in het zuiden van Limburg of bijv. in Twente wil het nog wel eens flink vriezen. Overigens zijn er ook modellen die een scenario schetsen dat door het veranderen van de golfstroom het in Nederland juist kouder wordt.

Maar goed. Ik zou gewoon voor een warmtepomp gaan. Mijn ervaring is ook dat het met 17 graden in huis al erg aangenaam voelt als het ver onder het vriespunt is buiten (zoals Glashelder dus zegt). Je voelt gewoon een prettige warmte in je huis dan, prettiger dan bijv. op 20 graden stoken als het +5 graden is buiten. En voor die hooguit 1 of 2 dagen in het jaar kun je ook overwegen om een elektrisch kacheltje (COP 1) te kopen. Ja, dat is duur bijverwarmen qua elektriciteitskosten. Maar die dingen kosten geen drol en je hebt dan wel een makkelijke manier om in noodgevallen 2 kW extra warmte een ruimte in te gooien.

Wat ruist er door het struikgewas


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ik heb mezelf even proberen in te lezen in het verschil tussen een aparte Warmtepompboiler samen met een Warmtepomp voor verwarmen en een Warmtepomp systeem inclusief Boiler.

Klopt het dat het grootste verschil de opwarmtijd is en dat een Warmtepompboiler extra geluid produceert? Dat laaste is waarschijnlijk onwenselijk, aangezien deze geplaats word op de bovenste verdiepen, waar een houten vloer ligt...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 09-09 12:11
Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 17:46:
Ik heb mezelf even proberen in te lezen in het verschil tussen een aparte Warmtepompboiler samen met een Warmtepomp voor verwarmen en een Warmtepomp systeem inclusief Boiler.

Klopt het dat het grootste verschil de opwarmtijd is en dat een Warmtepompboiler extra geluid produceert? Dat laaste is waarschijnlijk onwenselijk, aangezien deze geplaats word op de bovenste verdiepen, waar een houten vloer ligt...
Klopt en die warmtepompboiler heeft ook 2 grote buizen naar buiten nodig. Moet ook maar net kunnen. Ik zou lekker voor een boiler op je warmtepomp gaan .

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 04:41

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Pirelly De warmtepompboiler veroorzaakt geluid door de ventilator via aanzuig en uitblaas
en door de (kleine) compressor,
maar niet of nauwelijks door trillingen van het boilervat. Dus de houten vloer is geen bezwaar.
Ik zou er wel voor zorgen dat de wpb in een apart "cv-hok" komt te staan.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Duidelijk allemaal.
Mijn voorkeur gaat ook uit naar 1 compleet systeem. Ik merk nu al dat ik af en toe de CV op de bovenverdieping hoor. Daarbij heb ik helaas geen aparte ruimte voor boiler en warmtepomp binnenunit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:29

Carboy54

Duurzaamheid coach

dunklefaser schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:35:
@Pirelly De warmtepompboiler veroorzaakt geluid door de ventilator via aanzuig en uitblaas
en door de (kleine) compressor,
maar niet of nauwelijks door trillingen van het boilervat. Dus de houten vloer is geen bezwaar.
Ik zou er wel voor zorgen dat de wpb in een apart "cv-hok" komt te staan.
Mijn warmtepompboiler hoor je door de houten vloer heen. Als het kan kies je voor een indirecte boiler alleen al voor de snelheid van opwarmen en de veel langere levensduur met RVS tank.

WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 04:41

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Carboy54 schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:47:
[...]


Mijn warmtepompboiler hoor je door de houten vloer heen. Als het kan kies je voor een indirecte boiler alleen al voor de snelheid van opwarmen en de veel langere levensduur met RVS tank.
Voor mij bijvoorbeeld speelt de opwarmsnelheid absoluut geen rol en de wpb doet het meestal rustig op de pv.
Verder gaat mijn warmtepomp in de zomer liever koelen.

Ik denk dat er nog meer argumenten voor en tegen een wpb of indirect gestookte boiler te verzinnen zijn.
Een aantal hangen van de specifieke installatiesituatie en de eventuele voorkeuren af.
En zo zie maar weer - ieder voordeel hep'z'n nadeel.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Ook weer waar. Maar met 2 kids, die lekker lang douchen en een bad waar 300L in moet, is een beetje rap opwarmen wel fijn.
Het is inderdaad even goed kijken naar wat voor onze situatie het belangrijkst is.

Ik heb nu 2 offertes met verschillende grootte buffervat. Eén van 50L en de ander 100L.
Ik heb geen vloerverwarming, dus een buffervat is waarschijnlijk wel handig. Maar waarom zou men kiezen voor de 100L?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10-09 23:15
Het voordeel van de wp zal in dit geval niet heel groot zijn. De zonnepanelen worden ook gebruikt om een ev op te laden. De wp draait 24/7 in de winter, juist dan doen de panelen niet zoveel. Onder koude vochtige omstandigheden (herfst, winter) gaat de wp ook regelmatig in defrost wat het rendement geen goed doet. In 2027 verdwijnt ook de saldering dus zal er veel dure stroom moeten worden ingekocht.
Ook een wp heeft onderhoud nodig net als een cv. Beide systemen moeten in ieder geval regelmatig gereinigd worden dus die kosten zullen elkaar niet veel ontlopen.

Ik wil hiermee alleen aangeven dat het voordeel van een wp vaak iets te rooskleurig wordt voorgespiegeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Dat geloof ik allemaal.
Maar goed, de gasprijzen zullen ook niet erg rap meer gaan dalen. En ik moet iets nieuws, de ketel gaat gewoon niet lang meer mee.

Komende dagen ga ik er nog een paar panelen (met optimizers) bij plaatsen. Dit kan relatief goedkoop omdat één van mijn omvormers nog overcapaciteit heeft. Kost me 580 euro voor 1780wp meer. In principe heb ik dit er al uit, aangezien mijn huidige zonnepanelen al meer 11 jaar liggen.

Ik moet wel zeggen dat ik erg benieuwd ben naar wat een warmtepomp doet in een strenge winter...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 10-09 23:15
Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:27:
Dat geloof ik allemaal.
Maar goed, de gasprijzen zullen ook niet erg rap meer gaan dalen. En ik moet iets nieuws, de ketel gaat gewoon niet lang meer mee.

Komende dagen ga ik er nog een paar panelen (met optimizers) bij plaatsen. Dit kan relatief goedkoop omdat één van mijn omvormers nog overcapaciteit heeft. Kost me 580 euro voor 1780wp meer. In principe heb ik dit er al uit, aangezien mijn huidige zonnepanelen al meer 11 jaar liggen.

Ik moet wel zeggen dat ik erg benieuwd ben naar wat een warmtepomp doet in een strenge winter...
De wp zal het goed genoeg doen maar de zonnepanelen in een donkere herfst en winter niet...
Die paar extra panelen gaan dan het verschil niet maken. In een zonnige zomer (zonder saldering) zou het zelfs voor meer onkosten (terugleveren) kunnen zorgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Glashelder
  • Registratie: September 2002
  • Niet online

Glashelder

Anti Android

Cybje schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:58:
Maar in het zuiden van Limburg of bijv. in Twente wil het nog wel eens flink vriezen.
Maar écht strenge vorst komt ook daar nauwelijks voor en als het gebeurd is het hooguit een paar dagen én veelal in de nacht, als het sowieso al wat minder erg is dat het huis wat afkoelt.
Overigens zijn er ook modellen die een scenario schetsen dat door het veranderen van de golfstroom het in Nederland juist kouder wordt.
Klopt, maar eer het zover is dan zijn alle warmtepompen die nu geplaatst zijn al een keer of 4 gerecycled :+ En wij liggen al enige tijd onder de zoden.

PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Antonl91
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 13-09 08:13
Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:27:
Dat geloof ik allemaal.
Maar goed, de gasprijzen zullen ook niet erg rap meer gaan dalen. En ik moet iets nieuws, de ketel gaat gewoon niet lang meer mee.

Komende dagen ga ik er nog een paar panelen (met optimizers) bij plaatsen. Dit kan relatief goedkoop omdat één van mijn omvormers nog overcapaciteit heeft. Kost me 580 euro voor 1780wp meer. In principe heb ik dit er al uit, aangezien mijn huidige zonnepanelen al meer 11 jaar liggen.

Ik moet wel zeggen dat ik erg benieuwd ben naar wat een warmtepomp doet in een strenge winter...
Juist met zoveel panelen kun je met een wp ook je eigen verbruik verhogen.

Maar je hebt op de boven verdieping ook airco's lees ik, om hoeveel ruimtes en losse systemen gaat het? Want misschien kan je wp dan zelfs wel wat lager als je accepteert dat je misschien soms met de airco moet verwarmen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 00:21
Pirelly schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 20:27:
Ik moet wel zeggen dat ik erg benieuwd ben naar wat een warmtepomp doet in een strenge winter...
Jouw huis warm houden :+
Maar wat bedoel je? Elektriciteitsverbruik?
Jouw jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh wordt ongeveer je gasverbruik in m3 maal 2 tot 2.5.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
vogelmans schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 21:14:
[...]

De wp zal het goed genoeg doen maar de zonnepanelen in een donkere herfst en winter niet...
Die paar extra panelen gaan dan het verschil niet maken. In een zonnige zomer (zonder saldering) zou het zelfs voor meer onkosten (terugleveren) kunnen zorgen.
Nee, in de winter zal het niet veel doen inderdaad, maar alle beetjes helpen. Ik heb een dynamisch contract en in de zomer schakelt deze omvormer automatisch uit bij negatieve prijzen.
Waar het mij wel weer mee gaat helpen is de hybride auto (of thuisbatterij) wat sneller vol krijgen overdag, doordat ik wat extra opbrengst heb.
SebastiaanPs schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 22:54:
[...]

Jouw huis warm houden :+
Maar wat bedoel je? Elektriciteitsverbruik?
Jouw jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh wordt ongeveer je gasverbruik in m3 maal 2 tot 2.5.
Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Maar dan voornamelijk wat de kosten worden samen met een dynamisch contract. Maar dat gaan we achteraf pas zien...

[ Voor 24% gewijzigd door Pirelly op 03-09-2025 07:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pirelly
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 13-09 01:35
Na veel twijfelen, een stuk of 7 offertes en veel adviezen, heb ik toch besloten een goede nieuwe CV ketel te laten plaatsen.
De installatie in mijn woning van een warmtepomp is blijkbaar nog redelijk complex. Er is weinig ruimte en ook de groepenkast moet uitgebreid worden, terwijl daar weinig plek voor is. Daarbij komen de meeste offertes, die ik interessant vond, toch nog op 12500 tot 13000 euro (na subsidie), maar geen van deze offertes was helemaal compleet. Er moest altijd nog wel iets zelf aan kabels getrokken worden, of de uitbreiding van de groepenkast zelf regelen.
En dan houden we nog niet eens rekening met wat er gaat gebeuren na de afschaffing van de salderingsregeling.

Al met al teveel onzekerheden en obstakels, terwijl een nieuwe CV binnen een dag geplaatst is.
Dus nu op zoek naar de beste CV oplossing voor mijn woning.

De eerste CV offertes zijn al binnen.
Met een prijs van 1925 euro voor een Vaillant CW5, inclusief slimme thermostaat, installatie, verwijderen oude ketel en 150 euro cashback van vaillant zou een terugverdientijd van een waterpomp systeem nog langer zijn.
Jammer dat warmtepompen nog zo duur aangeboden worden. Maar wie weet zijn ze over een jaartje of 5 wel 2000 euro goedkoper en heb ik de ketel investering er alweer uit... :X

[ Voor 20% gewijzigd door Pirelly op 12-09-2025 09:06 ]

Pagina: 1