Deze zomer heb ik voor het eerst mijn airco-installatie ook voor koelen gebruikt. Wat mij daarbij opvalt, is dat wanneer slechts één van de binnenunits aanstaat, de andere binnenunits beginnen te bevriezen.
Hier thuis heb ik twee multisplit-systemen van Kaisai (submerk van Midea). Beide buitenunits zijn aangesloten op twee binnenunits. Het probleem doet zich bij beide systemen voor.
Na wat zoeken en lezen online lijkt dit mogelijk te wijzen op een probleem met de vacuümcheck of met de hoeveelheid koelmiddel/vulling tijdens installatie.
Heeft iemand van jullie dit eerder meegemaakt? En klopt het dat dit kan worden veroorzaakt door een foutieve vacuümprocedure of een onjuiste vulling? Zijn er nog andere oorzaken waar ik rekening mee moet houden?
Binnenkort komt de installateur langs voor een ander issue en dan kom ik wat beslagen ten ijs (heb de vraag ook bij hen neergelegd)
Edit / update
Oplossing gevonden
De stuurkabel van de multisplit was opgewisseld a op b, b op a en dat consequent. Probleem verholpen
Hier thuis heb ik twee multisplit-systemen van Kaisai (submerk van Midea). Beide buitenunits zijn aangesloten op twee binnenunits. Het probleem doet zich bij beide systemen voor.
Na wat zoeken en lezen online lijkt dit mogelijk te wijzen op een probleem met de vacuümcheck of met de hoeveelheid koelmiddel/vulling tijdens installatie.
Heeft iemand van jullie dit eerder meegemaakt? En klopt het dat dit kan worden veroorzaakt door een foutieve vacuümprocedure of een onjuiste vulling? Zijn er nog andere oorzaken waar ik rekening mee moet houden?
Binnenkort komt de installateur langs voor een ander issue en dan kom ik wat beslagen ten ijs (heb de vraag ook bij hen neergelegd)
Edit / update
Oplossing gevonden
De stuurkabel van de multisplit was opgewisseld a op b, b op a en dat consequent. Probleem verholpen
[ Voor 7% gewijzigd door xtrme op 01-09-2025 18:45 ]