Tijdens de afgelopen week met warme dagen (geen hittegolf hier ter plaatse, weliswaar) heb ik de werking van de zonnecollector in de gaten gehouden.
In de loop van zo'n warme middag staat op de circulatiepomp de bovensensor op ca. 40 graden, buffertank van de warmtepomp op 32 graden. Heen- en retourbuizen voelen binnen nauwelijks warm aan. Onlangs controle gehad, druk is in orde.
Zet ik de pomp stil (stroom er af), en na een kwartier weer aan: de bovensensor op 65 graden, de aanvoerbuis binnen is flink heet, tank wordt opgewarmd. Na een kwartier is het weer zoals voor de afsluiting. Na langere afsluiting, hogere temperaturen.
Ik herinner me van eerdere jaren dat op zulke warme dagen de buffertank veel meer opgewarmd werd (douchen zonder cv ketel) en de aanvoerbuis binnen was dan flink heet.
Is er een verklaring voor deze matige productie?
Gegevens:
glasplaat collector 120 bij 210 cm, vulling glycol. Op plat dak.
https://www.oeg.net/nl/pl...eanderabsorptie-516000000
Buffertank warmtepomp 500 l.
In de loop van zo'n warme middag staat op de circulatiepomp de bovensensor op ca. 40 graden, buffertank van de warmtepomp op 32 graden. Heen- en retourbuizen voelen binnen nauwelijks warm aan. Onlangs controle gehad, druk is in orde.
Zet ik de pomp stil (stroom er af), en na een kwartier weer aan: de bovensensor op 65 graden, de aanvoerbuis binnen is flink heet, tank wordt opgewarmd. Na een kwartier is het weer zoals voor de afsluiting. Na langere afsluiting, hogere temperaturen.
Ik herinner me van eerdere jaren dat op zulke warme dagen de buffertank veel meer opgewarmd werd (douchen zonder cv ketel) en de aanvoerbuis binnen was dan flink heet.
Is er een verklaring voor deze matige productie?
Gegevens:
glasplaat collector 120 bij 210 cm, vulling glycol. Op plat dak.
https://www.oeg.net/nl/pl...eanderabsorptie-516000000
Buffertank warmtepomp 500 l.