Vraag


  • WouterSchreuder
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 14-08 12:10
Mijn vraag: Ik heb een huis gekocht en daar zit een luchtverwarmingsinstallatie in. Een Gasketel uit 1981 en een warmtewisselaar (water --> lucht) 90-70 oftewel hoge temperaruur. En er zit ook nog iets van een kleppensysteem in om bepaalde secties in huis apart aan te sturen.

De water - lucht wisselaar is van Thermo Air.

Wat zou je mij adviseren? NIeuwe ketel en nieuwe wisselaar... of helemaal overgaan op warmtepomp met kanaalsysteem?

En wie zijn de specialisten op dit gebied? Ik wil het liefste gelijk van het gas af...
...

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Alle reacties


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 22:37
Zomaar een warmtepomp met zo'n hoge temperatuur water/lucht systeem lijkt mij geen goede combinatie.
Zo heet maken warmtepompen het niet, dus moet er heel veel lucht doorheen waar de kanalen mogelijk niet toereikend voor zijn.

Misschien ga je wel grondig verbouwen en kun je heel het kanaalsysteem vervangen voor vloerverwarming?
Daar passen de gemiddelde warmtepompen weer beter op.

Zoek eerst een expert die het voor je kan uitrekenen.
Mogelijk kan Thermo Air dat voor je doen, ik zie dat ze van alles doen vooral industrieel.

Als je die niet kan vinden, kun je altijd nog een nieuwe gasketel plaatsen.
Gas is nog niet weg, en het is nog niet verboden. En ten opzichte van 1981 zijn ze een stuk beter geworden.

Overigens, als dit al sinds 1981 in bedrijf is zal het goed onderhouden zijn. Neem eens contact op met het bedrijf wat dat deed. Die ga je zeker weer nodig hebben.

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Weinig info in de op.....
Alles vervangen dan maar.
Vloerverwarming, warmtepomp met boiler.

Please state the nature of the technical emergency


  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 19:17
Je zal eens kunnen kijken hoe het kanaal werk loopt, misschien kan je hier Wtw kanalen voor in de plaats maken.

Zelf zou ik alles eruit halen en een wp met vloerverwarming plaatsen.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.