Ventielen vloerverwarming/koeling gaan niet allemaal open

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hawwy
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-08 23:29
Hier maar eens beginnen met het zoeken naar een oplossing.
Korte situatieschets; nieuwbouwhuis van 2022 met stadsverwarming (voor de kenners; "meppelenergie")
Vloerverwarming en koeling, door unit in de meterkast van ME.
Meerdere gebruikers hebben problemen met de verwarming en koeling, met name 'sluipverbruik'. Lang verhaal kort, het is vooral vinger wijzen naar elkaar, en tot nu toe geen oplossing.

Bij mij thuis het volgende probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zEi4ZHQSuHNSJOoU1xur5M-cC8c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dilne13PxlFaLFEhzrOiZkLv.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVRkxtfodDhcaGQrIYPS7edOj-Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MlAdQBHaaS28EuXIH8gQO7Mv.jpg?f=fotoalbum_tile


4 zones beneden, waarvan alleen de eerste opent. Heb een jaar geleden een installateur hier gehad, die me het advies gegeven heeft om de eerste klep ook electronisch te maken (hier zat vanaf de aanleg geen een op, en moest ik handmatig openen. de andere 3 openen ook wel (in ieder geval in de winter gezien bij verwarmen), maar niet gelijkmatig met de 1e. hierdoor veel vies water in de leidingen wat volgens mij niet heel bevorderlijk is.

Ik ben me er van bewust dat ik (nog) niet op de hoogte ben van hoe en wat qua vloerverwarming. hoop dat jullie me hier verder mee kunnen helpen. Gaat me er vooral om dat ik een oplossing vind, zonder dat ik me scheel betaal aan bedrijven die allemaal goedbedoelde/betaalde adviezen heb die ik hier ook kan vinden.
Dank voor jullie tijd en advies.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 21:12
Die witte servo’s kun je eraf trekken.
Knop indrukken en trekken.
Dan is de afsluiter open. Gaat dan de flowmwter wel naar beneden? Dan is de servo stuk of niet aangestuurd.

Blijft die hetzelfde dan zit de flowmeter “vast” gebeurd heel veel want dat zijn echt prutdingen.
Zeker bij vervuild water; daar moet je echt wat aan doen
Een systeem op lage temperatuur kan last krijgen van bacteriegroei, soort alg en dan gaat alles verstoppen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hawwy
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-08 23:29
Ik ga eens even proberen en laat t weten. Dank voor je meedenken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 11-09 18:45
Zoals idd gezegd, kopje kan je eraf halen. Maar ik denk dat je eerder een probleem hebt met verstopte leidingen/flowmeters. Tijd om te spoelen van je installatie en dan nogmaals testen.

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hawwy
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 19-08 23:29
Nou de tips ter harte genomen en de servo's eraf gehaald. meteen alle ventielen open en het wordt heerlijk koel in huis. ik zie nog wel 3 vieze ventielen en 1 schone, maar denk niet dat dit in 1 dag weer schoon is.
Voor nu dus maar even laten 'spoelen'.
Zoals beschreven, ik krijg warm water en koud water door de leidingen vanuit een unit in de meterkast. Wat ik begrijp uit de verhalen die ik lees, is dit dus geen gesloten systeem, maar wordt het steeds met water van buitenaf gevuld. Alsnog geeft het geen schone leidingen.

Dus nu lees ik 2 zaken. 1, het spoelen van de leidingen kan geen kwaad. Ik zie op internet prijzen van 700-800eu voorbij komen, is dit echt iets voor de specialist en moet ik van deze prijzen uitgaan?
2. de servo is dus misschien stuk of niet goed aangestuurd. hoe kan ik dit oplossen?